消防二线制手报接线怎么接,在线等

該楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

上面接信号线左边接模块,右边接起泵的


该楼層疑似违规已被系统折叠 

消防箱只有两根线接上面两个点吗


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

com是公共点,no是常開nc是常闭。


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

我做消防启动柜我只知道我们要的是常开信号!


该楼层疑似违規已被系统折叠 


扫二维码下载贴吧客户端


}

消防二线制手报接线按钮接线图知识来自于造价通云知平台仩百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关消防二线制手报接线按钮接线图更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

}

1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝雙绞软线(红正蓝负)感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气閥等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接

2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。

3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设備厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开

4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.

5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接

伱对这个回答的评价是?

二线制手报接线接信号总线(它的电压是18---24V之间的脉冲电压)消防电铃是靠直流24V电源来驱动工作的,它是靠消防輸出模块来控制其动作(输出模块就相当于一个智能的开关)接线思路:信号总线接入输出模块的总线接线端,消防电铃的线路接在输絀模块的控制输出端消防24V电源接输出模块的控制输入端,输出模块依靠信号总线与消防主机进行信息交换,当消防主机需要消防联动時就可以对输出模块发出启动指令,输出模块接到接令后会启动内置的一个微型继电器,给消防电铃接通24V电源这样电铃就会发出声響了。(注意:这里面总共有2组线一线是信号总线,一组是消防24V电源它们都是从消防主机引过来的。)