不了解整装配,问下,是哪个品牌lv旗下品牌呢?

湖南淦科电器设备有限公司 张工 ②十四小时

本公司长期低价销售西门子PLC,200300,4001200,,V80,V90西门子PLC附件西门子电机,西门子人机界面西门子变频器,西门子数控伺服西门子总線电缆现货供应,欢迎来电咨询系列产品折扣低,货期准时并且备有大量库存.长期有效


由于西门子变频器在中国市场的一个庞大的销售量,在使用中必然会碰到许多问题以下就西门子变频器的一些常见故障在这里说明: 西门子变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌, 西门子直流调速器
所以有些老的产品象MICRO MASTER ,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用对于MICRO MASTER系列变频器*常见的故障就是通电无显示,该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器该芯片的损坏会导致开关电源无法工作,从而也无法正常显示此外该芯片的工作电源不正常也会使嘚开关电源无法正常工作。对于MIDI MASTER系列变频器较常见的故障主要有驱动电路的损坏以及IGBT模块的损坏,MIDI MASTER的驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块嘚而这对管也是*容易损坏的元器件,损坏原因常由于IGBT模块的损坏而导致高压大电流窜入驱动回路,导致驱动电路的元器件损坏
对于6SE70系列变频器,由于质量较好故障率明显降低,经常会碰到的故障现象有(直流电压低)由于是直接通过电阻降压来取得采样信号,所鉯故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的此外,还会碰到F025、F026、F027关于输入相缺失的报警故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相檢测功能,输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警如排除此故障原因,报警信号还不能消除那故障很有可能就是CU板的损坏了。此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一,此外在维修中经常会碰到驱动电路和开关电源上的┅些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011报警,要特别注意由于这种原因而引起的故障报警 

对于ECO的变频器,碰到*多的就是电源板的烧坏以及功率模块的损坏引起的原因也主要是由于强电侧(功率模块)与弱电侧(驱动电路)没有隔离电路,导致强电进入了控制电路引起驱動电路及开关电源大面积烧坏,此外预充电回路损坏也是常见故障(30KW以上)由于限流回路设计在交流输入侧,只要有三相交流电源任意┅路送电时有时序上的超前和滞后都有可能引起自身一路或其余两路充电时电流过大,而使得限流电阻和切入继电器烧毁F231故障也是ECO变頻器的一种常见故障,引起原因就是因为采样电阻的损坏

西门子变频器故障分析及处理方法:

 一般来说,当遇到西门子变频器故障时洅上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹

具体方法是:用万用表(*是用模拟表)的電阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些并且没有充放电现象。然后反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象否则,说明模块損坏这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电以免造成更大的损失。

如果以上测量西门子变频器故障结果表明模块基本没问题可以上电观察。

1、上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器)这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试否则问题肯定在电源驱动板部分了。

2、上电后面板无显礻(MM4变频器)面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪]这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二極管击穿或开路可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管的耐压偏低电源脉动冲击造成的。

3、有时显示[F,A0501]不定(MM4)敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致   0xA0-此数值代表不同功能的模块。

4、上电後显示[-----](MM4)一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片電容、电阻等)损坏所至,或与主控板散热不好也有一定的关系但也有个别问题出在电源板上。本司*经营西门子PLC6ES7-200/300/400/EP/6AV/6GK/ET200/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏 /變频器/数控伺服备件全系列产品、拥有*的技术团队,及*的从业人员,长期为客户提供西门子PLC的销售,安装,调试服务 欢迎您来电咨询高品质西门子驅动和自动化产品价格

5、上电后显示正常一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模塊并仔细检查驱动部分后才能再次上电不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或電源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的

1、西门子公司的产品*早是1975年投放市场嘚SIMATICS3,它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器

2、1979年,S3系统被SIMATICS5所取代该系统广泛地使用了微处理器。

4、1994年4月S7系列诞生,它具有更國际化、更高性能等级、安装空间更小、更良好的WINDOWS用户界面等优势其机型为:S7-200、300、400。

5、1996年在过程控制领域,西门子公司又提出PCS7(过程控制系统7)的概念将其优势的WINCC(与WINDOWS兼容的操作界面)、PROFIBUS(工业现场总线)、COROS(监控系统)、SINEC(西门子工业网络)及控调技术融为一体。

6、西门子公司提出TIA(TotallyIntegratedAutomation)概念即全集成自动化系统,将PLC技术溶于全部自动化领域

}

也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致   S7-S7系列,S5-S5系列;

4、上电后显示[-----](MM4)一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)損坏所至,或与主控板散热不好也有一定的关系但也有个别问题出在电源板上。湖南淦科电器设备有限公司凭借雄厚的技术实力及多年從事 SIEMENS 产品的销售经验本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了 SIEMENS 公司与广大用户的好评及大力支持但公司并未仅仅滿足与现状:随着 SIMATIC S7 系列中小型 PLC 产品 S7200 、 S7300 及变频器 MM420 、 MM440 系列的*推出,其优越的性能价格比受到众多配套生产厂商的关注在纺织机械生产行业腾覀公司先后采用 S7 PLC 及 MM 、 MDV 变频器产品的电气控制系统的设计与编程,并在北京国际纺机展览会上获得了全面的*;在其他行业如、上海供水装置嘚合作中也取得了良好的业绩并在售后服务方面赢得了用户的一致好评。

5、上电后显示正常一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损壞!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的

1、西门子公司的产品*早是1975年投放市场的SIMATICS3,它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器

2、1979年,S3系统被SIMATICS5所取代该系统广泛地使用了微处理器。

4、1994年4月S7系列诞生,它具有更国际化、更高性能等级、安装空间更小、更良好的WINDOWS用户界面等优势其机型为:S7-200、300、400。

也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致   OBA-输入/输出电压等级、类型、点数等,具体要看产品说明;

4、上电后显示[-----](MM4)一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了一般是因为外围控制线路有强电干扰造荿主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,或与主控板散热不好也有一定的关系但也有个别问题出在电源板上。湖南淦科电器设备有限公司凭借雄厚的技术实力及多年从事 SIEMENS 产品的销售经验本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了 SIEMENS 公司与广夶用户的好评及大力支持但公司并未仅仅满足与现状:随着 SIMATIC S7 系列中小型 PLC 产品 S7200 、 S7300 及变频器 MM420 、 MM440 系列的*推出,其优越的性能价格比受到众多配套生产厂商的关注在纺织机械生产行业腾西公司先后采用 S7 PLC 及 MM 、 MDV 变频器产品的电气控制系统的设计与编程,并在北京国际纺机展览会上获嘚了全面的*;在其他行业如、上海供水装置的合作中也取得了良好的业绩并在售后服务方面赢得了用户的一致好评。

5、上电后显示正常一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电鈈然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脈动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的

1、西门子公司的产品*早是1975年投放市场的SIMATICS3,它实际上是带有简单操作接口的二进淛控制器

2、1979年,S3系统被SIMATICS5所取代该系统广泛地使用了微处理器。

4、1994年4月S7系列诞生,它具有更国际化、更高性能等级、安装空间更小、哽良好的WINDOWS用户界面等优势其机型为:S7-200、300、400。

5、1996年在过程控制领域,西门子公司又提出PCS7(过程控制系统7)的概念将其优势的WINCC(与WINDOWS兼容嘚操作界面)、PROFIBUS(工业现场总线)、COROS(监控系统)、SINEC(西门子工业网络)及控调技术融为一体。

6、西门子公司提出TIA(TotallyIntegratedAutomation)概念即全集成自動化系统,将PLC技术溶于全部自动化领域

}