——★1、 “两台联结组别不同的變压器并列运行有什么影响” ......不同联结组别的变压器它的电压存在 “相位差” 。
——★2、两台联结组别不同的变压器并列运行会因为楿位差的存在,使环流大大增加有烧毁变压器的可能。★
你对这个回答的评价是
变压器并联运行应满足以下条件:
(1)联连接组别标号(联連接组别别)相同。
(2)一、二次侧额定电压分别相等即变比相等。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等
若不满足会出现的后果:
(1)联连接组别标号(聯连接组别别)不同,则二次电压之间的相位差会很大在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大循环电流越大,肯定会烧坏变压器
(2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量增加损耗。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等负载分配不合理,会出现一台满载另一台欠载或过载的现象。