展开全部变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。扩展资料:变压器的特征参数工作频率变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。额定功率在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。额定电压指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。电压比指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。空载电流变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。空载损耗指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。效率指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。绝缘电阻表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.参考资料:百度百科-变压器已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起根据我了解到的信息,岸电箱逆顺可以输出电压。岸电箱逆顺是发电机组的核心设备,其作用是将发电机产生的电能传递给负载,并控制和调节电能的质量和数量。岸电箱逆顺一般具有电压输出功能,可以向其他设备提供电能。在实际应用中,岸电箱逆顺输出的电压类型和...
点击进入详情页本回答由浙江佳怡提供
本回答被网友采纳展开全部变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
本回答被网友采纳
展开全部速断保护定值躲过励磁涌流,一般6倍的额定电流整定过流按躲负荷整定,一般取1.4倍最大负荷电流,没有最大负荷电流值时,取主变额定电流回答完毕展开全部电力变压器铭牌额定电流刮花,看不见了,怎么办?如何算出?
收起
更多回答(3)
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}

一台额定电流为433A的10KV高压电机,其高压柜电流变比为600/5,一段定值按照额定值5倍整定,那么综保一段定值应设定为多少?一段设置的是动作时间应该是多少秒?,三段...
一台额定电流为433A的10KV高压电机,其高压柜电流变比为600/5,一段定值按照额定值5倍整定,那么综保一段定值应设定为多少?一段设置的是动作时间应该是多少秒?,三段定值按照额定值整定,那么综保三段定值应设定为多少?
展开选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部应按二级过电流保护进行整定:第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超负荷长时运行;其整定值为电机的额定电流或大于等于整定计算电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起
展开全部630高压电机应该整定多少,怎么算。收起
1条折叠回答
推荐律师服务:
电力变压器的过流保护和速断保护是电力系统中非常重要的保护措施来自。过流保护可以在电流超过额定值的情况下切断电360问答路,保护设备和线路不受过流损坏;速断保护可以在电压突然上升或下降时切断电路,保护设备和线路不受电压过高或过低的影响。过流保护和速断保护的整定值倍数是指电流或电压保护的动作值与额定值之比。毫夫评物将这个倍数是根据具体的电力系统情心己居球否况况和设备特性来确定的渐与,一般情况下需要由专业的电气工程师进行计算和设计。具体而言,过流保护的整定值倍数需要根据设备的额定电流、短路容量、故障类型、线路长度等因素进行计算。一般来日模小类叶浓细谈说,电力变压器的过流保护答任各华整定值倍数在5到10倍之间比较常见。而速断保护的整定温旧客才济何极卷席把木值倍数则需要根据设备的额定电压、过电压容量乙、电力系统的故障特性等因素进行计算。一般来说,电力变压器的速断保护整定值倍毫清探刑数在1.2到1.5倍之间比较常见。需要注意的是,过流保护和速断保护的整定值倍数照得不着如县命应该根据实际情况进行调整和优化,以确保保护措施的有效性和可靠性。同时,在实际使用中,也需要按照电气工程师的设计要求和操作规程进行操作和维护,以确保设备和系统的正常工作和安全运行。}

我要回帖

更多关于 高压柜保护定值怎么计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信