火灾监控火灾互感器过零线吗零线有正反吗?


漏电火灾监控探测器零线不穿过互感器,只穿三根火线可以吗...
漏电火灾监控探测器零线不穿过互感器,只穿三根火线可以吗
展开选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部零序互感器测的就是漏电电流,你必须穿火线和零线,因为这样才能测出回路电流为零。如果你只穿三根火线,在三相负载平衡的情况下是可以的,如果出现是三相不平衡那么互感器也会报警。但三相平衡的线路中零序互感器大多装在零线上如果你的电流互感器是普通的测量 计量 保护的电流互感器那么零线是不安装的已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起不知你这个跳闸的空气开关是总开关还是分开关,如果是总开关,先关闭全部分开关,再一个一个的开启,当开到哪个分开关跳闸,就查这个开关出线的线路(有时候空气开关损坏也会引起跳闸),这个开关出线的线路同样可以采取排除法检查,逐步缩小故障范围,直到找...
点击进入详情页本回答由普锐马提供
展开全部朋友,一般设为——三相四线制中首先三个互感器穿三根火线,然后一个互感器穿过三根火线和一根零线,其中三个互感器穿三根火线的电流互感器是采取A、B、C相电流信号,一个互感器穿过三根火线和一根零线是采取剩余电流信号,共同提供给探测器。
展开全部朋友,必须穿火线,零线不能穿的。展开全部互感器只能穿火线,零线不穿的,
收起
更多回答(3)
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}

1个回答
关注
咨询记录 · 回答于2022-10-26漏电火灾监控探测器零线不穿过互感器可以吗亲,您好!,感谢您的等待,漏电火灾监控探测器零线不穿过互感器不可以的,漏电火灾监控探测器零线不穿过互感器不可以,穿火线和零线,这样才能测出回路电流为零。 互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。已赞过你对这个回答的评价是?评论