380伏稳压器380伏怎么接线三相四线使用方法图解?

 一、有电压输出但不稳压(电压表指示不稳定)  1.电压表坏或不准确  排除:用万用表测量输出电压,确定电压表是否指示准确,如损坏或不准确予以更换。  2.输入电压
 一、有电压输出但不稳压(电压表指示不稳定)
  1.电压表坏或不准确
  排除:用万用表测量输出电压,确定电压表是否指示准确,如损坏或不准确予以更换。
  2.输入电压不在160V~250V范围内,碳刷处于极限位置,本机已不能调节
  排除:如输入电压超出范围,则要调整外界输入电压
  3.接线错误(未接零线)
  排除:三相稳压电源为三相四线制接线,输入必须接零线(三相1.5kVA~4.5kVA产品输入如果未接零线,则输出电压可能会出现400多伏线电压或300多伏线电压的情况)
  4.线路板采样电压不准
  排除:调节线路板上的电位器(顺调升压,反则降压)
  5.产品积尘过多造成碳刷卡死
  清理产品里面的灰尘,对线圈磨面进行打磨,确保表面光洁
  6.线路板坏
  排除:更换线路板
  7.电机短路或卡死,电机不转
  排除:更换电机
  8.负载为频繁启动的感性或容性负载
  排除:改变负载启动方式、增大稳压器或电源的容量
  9.补偿线圈零线虚焊(线松动)
  排除:重新焊接零线
  二、无电压输出(电压表不指示)
  1.过压或欠压造成无输出。输入电压不在范围内,面板相关指示灯点亮
  排除:调整外界输入电压
  2.三相产品输入未接零线或缺相,输出接触器未吸合,无电压输出,线圈上的碳刷无规则转动,碳刷限位开关声响,可能出现过压、欠压指示灯无规律亮等现象
  排除:严格按照三相四线制接线方法接线
  3.线路板坏或接插件老化接触不良
  排除: 检查线路板接插件是否松动或氧化生锈,如无异常则可能是线路板损坏,需更换线路板
  4.线圈损坏(用户选型过小或长期过载造成线圈短路损坏)
  排除:按上述选型方法合理选用稳压器容量
  5. 插头未插牢,无输入电压
  排除:检查电源插座,使插头插牢
  6.保险丝烧
  排除:换上备用的同规格的保险丝
  7.输出接触器坏
  排除:更换接触器
  8.输出接触器频繁动作,导致无电压输出
  排除:控制线路板坏,更换线路板
  三、不能正常调压(碳刷不调节)
  1.线路板坏或电机坏
  排除:更换线路板坏或电机
  2.无输入电源
  排除:检查输入电源是否正常(接线是否牢固,是否有缺相等)
  四、空载正常但带负载不能正常工作
  1.零线接触不良
  排除:检查零线
  2.零线错接成地线
  排除:更换接好零线
  3.负载大,造成输入电压低于稳压范围
  排除:增大稳压电源容量,对于感性负载按负载容量的2~3倍选取。
  4.输入电线太长或截面积不够,线路压降大
  排除:采用铜芯电线,或适当增加导体的截面积。
  五、带载后产品温升高,线圈有焦味
  5.负载过重,超负荷运行和输入电压低(非补偿式稳压器在输入电压低于198V时,要降额使用)
  排除:减小负载或选用大容量的稳压电源
  六、产品机壳漏电
  地线和零线接反
  排除:将地线和零线分别按正确方法接入
  七、产品有输出,但三相输出误差较大
  1.三相输入电压误差大或三相输出负载不均匀
  排除:检查输入电压和三相输出输出负载情况
  2.线路板上输出电位器调节有误差
  排除:调节输出电位器,使每相输出相电压为220V(调节电位器时,以火线与零线间电压为准)
  八、开机后不能正常启动
  碳刷处于线圈低端,常发生在停电后来电,如果停电前电压过低,当电压正常再来电时由于线圈也是感性负载,电流冲击过大易造成保险丝烧坏导致产品不能正常启动
  排除:先关机,检查保险丝是否烧坏,用螺丝刀将碳刷拨到线圈中间位置,再开机
  九、稳压电源内部有异常噪音
  1.碳刷走动时发出明显的“咔哧”噪音或碳刷与线圈之间打火
  1)碳刷与线圈接触不良造成,产品积尘或其它原因造成线圈磨面不平、不清洁或氧化
  排除:清除灰尘或其它杂质,如不能消除,用细砂纸将线圈氧化部分及碳刷小心打磨,使碳刷与线圈接触良好。
  2.线圈发出噪声
  1)负载大或铁芯松动
  排除:减小负载或更换线圈
  3.电机噪声
  1)齿轮磨损或脱位
  排除:更换电机或配合装好齿轮
  4.输出接触器响
  1)接触器铁芯有杂物或污垢、灰尘
  排除:擦除干净或更换接触器
  注意事项
  1.为了确保安全,外壳务必可靠接地(本机外壳设有接地装置)。容源电子网为你提供技术支持,本站网址:www.dziuu.com}