总装机容量与有功功率及用电量算电箱里预留的插座功率吗

负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。本设计采用需要系数法确定。在确定了每根导线上的计算电流后,选择导线和低压断路器。 导线按照发热条件进行选择,在选定后要进行机械强度的校验。在选择断路器时,其额定电压不低于保护线路额定电压,断路器的额定电流不小于它所安装的脱扣器的额定电流。

下面以某层为例进行负荷计算并根据计算结果进行导线和低压断路器的选择。

{ 线路编号或用途符号-导线型号-导线根数×导线截面-保护管管径-线路敷设方式和敷设部位}  

上图为某层配电箱系统图,共十七个回路,其中有两个备用回路,各回路功率如系统图中所示。每个回路的导线都选择聚氯乙烯绝缘铜芯的导线,即BV型的导线。

、楼层配电箱各出线回路中所用的导线,断路器选择。两者的确定主要由 各回路的计算电流来确定。

先将断路器的各出线回路分为照明、插座、风机盘管和新风机组四类,每类分别进行负荷计算和设备选择。取每类中功率最大的一条回路去计算它的电流,如果所选的导线和断路器适合这条回路,那么也必将适合比它功率小的回路。

1、取照明回路中功率最大的一条回路,其功率是1.35kW(计算荧光灯回路功率时,注意每个荧光灯的功率+镇流器的功率损耗为其原来的10%才是每个荧光灯具的总功率)

按允许载流量条件去选择导线的截面,既 >

式中  :导线或电缆长期允许的工作电流,10A(工业与民用配电设计手册 P507

:线路的计算电流,6.8A

导线或电缆的允许载流量与环境的温度有关,本设计选取温度为30 时的载流量,根据计算电流初选BV型的导线,为聚氯乙烯绝缘。导线截面为2.5mm ,满足要求。敷设方式选择为穿硬聚氯乙烯管敷设,并暗敷在墙内,沿屋面或顶板敷设。

校验机械强度:按室内照明用灯头引下线来考虑,铜芯线的芯线最小截面积为 1.0mm 因此以上所选的导线满足机械强度要求。

断路器的型号选择,型号内容:

厂家标号+级数+特性+额定电流

特性:B特性容量小的电阻性负载,C特性电感性负载(照明负载选C), D特性容量大的电阻性负载(电动机负载)

脱扣器的额定电流 16A10A,该值要大于

在本设计中断路器初选为HUM18-63/1P-C10,其脱扣器的额定电流为 。

低压断路器过电流脱扣器按保护特性分有长延时,短延时和瞬时三种,长延时脱扣器用于过负荷保护,短延时和瞬时脱扣器用于短路保护。塑壳式断路器大都无短延时保护特性。而选择型万能式低压断路器如DW15DW17ME)则具有二段(瞬时、长延时或瞬时,短延)或三段(瞬时、短延时、长期时)保护特性,过流脱扣器整定的最基本问题是考虑设备启动电流的影响,如何从动作电流或动作时间上躲过计算电流和尖峰电流。

长延时脱扣器的动作电流的整定,动作电流应大于或等于线路的计算电流:

瞬时和短延时脱扣器的动作电流的整定,整定电流按躲过线路的尖峰电流:

式中 瞬时和短延时脱扣器的动作整定电流,对于C特性断路器其动作整定电流 为线路的尖峰电流,通常可以取 为可靠系数,对于动作时间在0.02秒以上的框架式断路器取1.3—1.5;对于动作时间在0.02秒以下的塑壳式断路器,1.7—2.0。短延时脱扣器的动作时间一般有0.2,0.40.6,选择应按保护装置的选择性来选取。

2)按短路电流校验其分断能力(需进行短路电流的计算)

低压断路器的断流能力的校验。对于动作时间在0.02秒以上的框架式断路器,其极限分断电流应不小于通过它的最大三相短路电流的周期分量有效值,

对于动作时间在0.02秒以下的塑壳式断路器,其极限分断电流应不小于通过它的最大三相短路电流冲击值.

2、每个插座回路都有预留的功率,每个回路的功率都按2.5 kW来计算, 为0.8则其计算电流为:

导线的选取:导线的截面选取方法同上,同样选取BV型的导线,穿管敷设,但因插座多了一条接地保护线,所以插座的导线需要三根,因此穿管的直径也要相应的增大,变为20mm,由于插座的安装高度比较低,所以它暗敷设在地面或地板内。

综上所述,回路导线为BV3 2.5-PC20-FC,WC。经检验该导线满足机械强度的要求,校验方法同上。

② 断路器的选取:插座回路的断路器要选择带漏电保护的,漏电保护电流为30 ,选取型号为HUM18LE-50/1P-C20

3、风机盘管回路导线和断路器的选择;

它的选择方法和照明回路的选择是一样的,由于两种回路的电流差别不大,所以导线和断路器的型号同照明回路的相同。

4、新风机组回路导线和断路器的选择;

新风机组回路只有一个,其功率为0.55kW =0.8

①由于新风机组属于三相设备,同时要加一根中性线,所以它的穿管内是四条线,穿管的直径为 20mm

②同理由于负荷是三相设备,回路中的断路器需要选三级的,C型,型号为

以上是一层的楼层配电箱各出线回路中所用的导线,断路器选择。

经计算可知,在各层划分的12个照明回路中的最大电流为三、四层中的回路WL5,其电流为 ,所以可按照它作为各照明回路选择导线,断路器的依据。本工程照明各回路选择的导线类型为BV-2*2.5-SC15,断路器型号为65N-C16/1P.

在各层划分的10个动力回路中,最大电流为五、六层中的回路WL21,其电流为6.9A, 所以可按照它作为各动力回路选择导线,断路器的依据。本工程各风机排管回路选择的导线类型为BV-2*2.5-SC15,断路器型号为C65N-C16/1P.各插座回路选择的导线类型为BV-3*4-SC15,断路器型号为VigiC65N-C16,其漏电保护电流为30mA.

二、楼层配电箱进线选择导线和断路器

由于回路中有单相设备(照明、插座、风机盘管),也有三相设备(新风机组),要计算楼层配电箱进线上的计算负荷,就要先把各支路的单相负荷进行三相等效,等效为三相负荷,其计算方法是:

配电箱的总设备负荷为等效后将所得功率和配电箱的三相设备相加,配电箱所剩的三相设备为新风机组,其功率为0.55,则

配电箱的总计算负荷和计算电流为 ,

1、导线的选择:干线中有五条线,有三根相线,一根中性线和一根保护线。

同样按允许载流量条件去选择相线的截面,当导线的横截面积为 = 10mm

中性线的选取,PE线的选取,原则看照明课本(把相应的内容填写)。

导线的敷设方式同样还是穿硬塑料管,敷设在墙内。综上所述,导线的型号为

校验它的机械强度:查表得,穿管敷设的绝缘导线,铜芯线的芯线最小截面为 1.0mm ,因此以上所选的导线满足机械强度的要求。

HUM18-63型低压断路器 的过电流脱扣器的额定电流为 50A

瞬时脱扣器电流整定为5倍,即  = ,即满足躲过尖峰电流的要求。

(1)照明回路统一选用BV2 2.5,插座回路统一选用BV3 4,风机盘管回路选用BV2 2.5,新风机组选用BV4 2.5。导线的导线的敷设方式均为穿硬塑料管沿墙暗装。而应急照明回路均选用穿钢管沿墙暗敷。

(2)其它设备导线选择见配电系统图。

}

【Word版本下载可任意编辑】 PAGE 1 - / NUMPAGES 1 单相电配电箱怎样接线 家装配电箱和建筑工程配电箱有什么不同?比方接线法,回路等等! 推荐答复:家装般用都220伏电源配电箱接线简单般两线或者三线足够建筑工程配电箱220、380伏电源使用两线三线四线五线 家装如何装配电箱 推荐答复:插、灯离厨、卫、厅离功率离吧 请问家装配电箱何接线 推荐答复:,先由漏电保护.三路,空调,普通插座,照明,需要备用路.现供电都零配线,三相进线各相配置要复杂些尽量保证各相电流平衡.单相需按每平毫米选3A电流开展配线行.说每平毫米铜线承受3A电流标准选择电线.比1.5平铜线承受4.5A电流.每路电流按公式计算.电流I=功率S/电压U.各路关按实际电流预留30%选择. 家装配电箱的地线在哪里 推荐答复:线般使用黄绿双色导线线主体颜色黄色面带条绿色条纹并且连接配电箱箱体 家装电线安装方法之电线正规接法 推荐答复:般用于插座单芯线2.5平电线3匹空调用单芯线4平电线单芯线6平电线用于总进线双色线用于接线2.按同颜色三卷组(用于零线、火线、线)用于灯具照明单芯线1.5平电线按同颜色两卷组(用于零线、火线)3.二芯、三芯护套线做明线使用用于工施工用家装太用4.音响线越粗越建议选用2*1.52或2*1.2规格5.电视配器越电视信号越差建议尽量选用6配DBJ08—20--98规定每户电气设备应符合标准:1.每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱住户配电箱设置电源总关该关能同切断相线性线且断标志每套住宅应设电度表电度表箱应层集嵌墙暗装设公共部位住户配电箱内电源总关应采用两极关总关容量选择能太能太;要防止现与关同跳闸现象电度表箱通层***装公共通道便于抄表管理嵌墙安装占据公共通道2.套(使用面积低于38M2)用电负荷设计功率4KW;套(使用面积低于49M2)用电负荷设计功率46KW;套(使用面积低于59M2)用电负荷设计功率6—8KW随着居民水平提高电饭堡、微波炉、空调器、电水壶、电斑斗涌普通家庭每户用电负荷增快1kW用电负荷够于DBJ08--20--94规定每户用电负荷设计功率4kW电度表选用5(20)A居民收入增加家用电器降价使户两台空调、两台彩电电脑进入家庭已新鲜事促使每户用电负荷再猛增DBJ08——20--98每户用电负荷设计功率由4kW增加4—8kW即高标准套按6kW设计高标准商品房130m2住宅按8kW设计电度表全部采用10(40)A单相电度表3.电气插座宜选用防护型其配置应少于规定:买房,购房,装修论坛,房产论坛(1)单卧室设单相两极单相三极组合插座二单相三极空调插座;(2)起居室、双卧室主卧室设单相两极单相三极组合插座三单相三极空调插座;(3)厨房设单相两极单相三极组合插座及单相三极带关插座各并排油烟器高度附近处设单相三极插座;(4)卫间设单相两极单相三极组合插座洗衣机卫间应增加单相三极带关插座卫间插座应采用防溅式述规定值几乎每家庭都插座够要用临线加接插座板作补充块插座板接三四用电设备见现象些用电设备都容量例家用电脑要用四五插座允许插座板同接电水壶、电热取暖器等容量电器允许导线载发热发达家允许临线期使用同规定要足够插座数量临线使用易受损导致身电击电气火灾事故;插座数量美家电气规(NEC)规定:两插座点间距离超12英尺(约3.66m)即家用电器能自左侧接插座定能自右侧接插座香港卧室、起居室厨房插座别4、7、44.插座路必须加漏电保护电气插座所接负荷基本都手触及移电器(吸尘器、打蜡机、落或台式风扇)或固定电器(电冰箱、微波炉、电加热淋浴器洗衣机等)些电器设备导线受损(尤其移电器导线)或手触及电器设备带电外壳电击危险除挂壁式空调电源插座外其电源插座均应设置漏电保护装置5.阳台应设工照明阳台装置照明改善环境、便使用尤其封闭式阳台设置照明十必要阳台照明线宜穿管暗敷若造房末预埋则应用护套线明敷6.住宅公用部位必须设置工照明除高层住宅电梯厅应急照明外其余应采用节能关电源应接至公共电度表根据消防规范高层住宅电梯厅应急照明能关能用节能关7.住宅应设线电视系统其设备线路应满足线电视网要求套每户应设电视系统双孔终端盒套、套每户应设少于二电视系统双孔终端盒终端盒边应电源插座装没施工管该区线电视否位都应暗设电视终端盒8.住宅电通信管线必须户每户电进线应少于二套电插座应少于二套、套电插座应少于三2随着家用电脑普及每户电线已能满足需要规定每户电进线应少于二其应通电脑桌旁满足网需要39.电源、电、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷电电视等弱电线路采用钢管保护电源线采用阻燃型塑料管保护210.电气线路应采用符合安全防火要求敷设式配线导线应采用铜导线家庭装横线路已转穿管暗敷既符合安全达防火要求11.由电度表箱引

}

你可以把你的路由器移至你点到边上的电话端口旁边##电脑模块:二进三出的 两个进线 三个出线 支持一台电脑上网 不能多台共享上网 电视模块:应该是一进四出的 可以同时接四个电视,但一般家里一两台那些点是备用的 电话模块:具体是多少点的 电话也是,接几个分机根据业主自己实际情况来定 如果哪里不明白可以留言##弱电箱模块主要是指:电话|电视盒、网络这块的!箱子里面有相应的模块,你将线从箱子往各个接口放过去就好了!现在随着高清和安全的要求,一些高档住宅要求有预留监控、防盗、高清音视频线的!不同厂家的接口标识不同,一般配的说明书上都有详细的说明! 路由器模块比较小,可以装在弱电箱里,单独的路由器没办法放到弱电箱里,另外你要按照你弱电箱的大小配置模块,避免弱电箱容量不足!##2个IN :1个电话进线接口(和电脑同一

  • 市骏威装饰,提醒你,弱电和强电是要分开的,弱电箱就是把所有弱电的设备集中起来,起到保护作用的,电,当然是归电工这一块的

  • 然后分出8个开关 如果开关都是带漏电的话 最少也是18回路的(如果你总电源直接算外面的话 也要16) 或者说你用的不带漏电的 那么10个回路也就够了 至于你说的电箱 那本来...

  • 是要绕弯的,电箱内绕弯很正常的,每层可以用专门的接线铜片,简洁不凌乱。你的布线已经不错了,不过建议照明和插座分开布线,(负荷功率相差太大,不利于空开部署)。如...3

  • 电箱都是这样的 而且我也觉得挺奇怪的 我本身就是干这个的 你这个分类虽然不算错 但是怎么会用到14路的箱子呢? 你应该有一个总电源开关 然后分出8个开关 如果开关都是带漏电的话 最少也是18回路的(如果你总电源直接算外面的话 也要16) 或者说...3
    是要绕弯的,电箱内绕弯很正常的,每层可以用专门的接线铜片,简洁不凌乱。你的布线已经不错了,不过建议照明和插座分开布线,(负荷功率相差太大,不利于空开部署)。如...3

  • 电箱都是这样的 而且我也觉得挺奇怪的 我本身就是干这个的 你这个分类虽然不算错 但是怎么会用到14路的箱子呢? 你应该有一个总电源开关 然后分出8个开关 如果开关都是带漏电的话 最少也是18回路的(如果你总电源直接算外面的话 也要16) 或者说...3

}

我要回帖

更多关于 信号机内部配线讲解图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信