西门子v20变频器频率闪烁变频器v20参数p1900=0和=2有什么区别,识别时可以带着泵吗?

可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置固定的压力目标值,使用 4~20mA管道压力反馈仪表构成的PID控制恒压供水系统的接线如下图所示:

图1-1.V20变频器用于恒压供水典型接线

当调试变频器时,建议执行工厂复位操作:P0010 = 30 P0970 = 1 (显示50? 时 按下OK按钮选择输入频率,直接转至P304进入快速调试。

2.3 输入输出端子相关参数设置

2.4 PID恒压控制功能调试

积分时间设置(需要根据现场调试)2.5 其他可选功能

2.5.1 斜坡启动、自由停车 设置


}

京东是国内专业的变频器西门子网上购物商城,本频道提供变频器西门子价格表,变频器西门子报价行情、变频器西门子多少钱等信息,为您选购变频器西门子提供全方位的价格参考,提供愉悦的网上购物体验!

}

一、复位为出厂缺省设置值

    具体过程:将P1910=1以后,BOP面板的显示器显示A501,表示现在正在做电机辨识计算,还要启动变频器ON信号,然后就等待,辨识过程大约3-5分钟。当变频器自动OFF1后,就表示识别通过了。  

    注意:使用MM440一定要建模,要对电机做识别。也就是说P1910=1必须要做,这是起码的。否则运行的参数与实际的电机模型不符,工作不会正常的。交流控制有别于直流控制的特点之一就是需要在控制器里面对受控电机建模。  


}

我要回帖

更多关于 西门子v20变频器频率闪烁 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信