概念——三相电和两相电;

注:只有单相电和三相电。没有两相电这种东西。一根火线一根零线,是单相220v。这种输入接线方式多用于家庭照明电大。

两条火线,单相380伏。BX系列焊机、电阻系列焊机和电流逆变器DC双电源焊机大多采用这种输入连接方式。三相380V一相缺电就是单相380V。不能叫两相电。

三根火线,三相380伏。以及电机的大部分380V电器,大多采用这种连接方式。

三相电为三相线,三条线间电压为380v,用于三相供电设备,如三相电机。

一般来说,单相电用于为家用和办公电器供电,而三相交流系统广泛用于配电和直接为更大功率的设备供电。

三相电由三个频率相同、幅值相近的交流电压组成。每个交流电压“相”与另一个交流电压相隔120 (图1)。这可以用波形图和矢量图来表示(图2)。

使用三相系统有两个原因:

1.三个矢量间隔电压可用于在电机中产生旋转磁场。使得电动机可以在没有附加绕组的情况下启动。

2.三相系统可以接入负载,所需铜缆连接数量(传输损耗)是其他方式的一半。

让我们看三个单相系统,每个系统为一个负载提供100W功率(图3)。总负载为3 x 100W=300W W,要提供功率,6根导线流过1安培的电流,所以有6个单位的损耗。也可以将三个电源连接到一个公共回程,如所示(图4)。当每相的负载电流相同时,负载被认为是平衡的。当负载平衡,三路电流相位相差120时,任一时间点的电流之和为零,回线无电流。

图3。三个单相电源-6个单元损耗

图4。三相电源,平衡负载-3单位损耗

在三相120系统中,需要三条线来传输电力,而在其他方式中,需要六条线。所需的铜缆数量减少一半,导体的传输损耗也将减半。

具有普通连接的三相系统通常称为“Y形或星形”连接,如(图5)的原理图所示。

共同点叫做中性点。出于安全考虑,该点通常在电源上接地。实际上,负载并不是完全平衡的,因此应该使用第四条“中性”线来传输电流。如果当地法规和标准允许,中性导线可能比三根主导线小得多。

图5。y形连接或星形连接-三相四线制

上面讨论的三个单相电源也可以串联。在任一时间点,三个120相移电压之和为零。如果sum为零,则两个端子处于相同的电位,可以连接在一起。如图7示意图所示,这种连接用希腊字母表示,称为三角形连接。

图6。任何时候瞬时电压之和为零。

图7。三角形连接-三相三线

Y形连接与三角形连接的比较

y型接法用于为家庭和办公室中使用的日常单相设备供电。单相负载连接到线路和中性线之间的Y形的一条腿。各相总负荷尽可能分担,为三相主电源提供平衡负荷。

y接线方式也可以在较高电压下为较大功率负载提供单相或三相电。单相电压是相对于中性线的电压。此外,还提供了更高的相间电压,如图8中的黑色矢量所示。

三角形连接最常见的情况是为功率较高的三相工业负载供电。然而,通过沿着变压器线圈连接或“分接”,可以从三相三角形电源获得不同的电压组合。例如,在美国,240伏triangula

图9。三角形连接,使用“分相”或“中心抽头”线圈。

在交流系统中,功率由功率表测量。现代数字采样功率计是将电压和电流的几个瞬时样本相乘,计算瞬时功率,然后取一个周期内瞬时功率的平均值来表示有功功率。该功率计将精确测量各种波形、频率和功率因数中的有功功率、视在功率、无功负载、功率因数、谐波等。为了使功率分析仪提供良好的结果,有必要正确识别接线配置并正确连接功率分析仪。

只需要一个功率计,如所示(图10)。与系统功率表的电压端子和电流端子的连接简单明了。功率表的电压端子通过负载并联,电流通过与负载串联的电流端子输入。

图10。单相双线和DC测量

在该系统中,如图11所示,电压由从中心抽头的变压器线圈产生,并且所有电压同相。这在北美住宅应用中非常常见,其中提供一个240 V电源和两个120V电源,并且每个引脚上可能有不同的负载。要测量总功率和其他量,请连接两个功率计,如图11所示。

布朗奈尔定理:所需的功率计数量,在单相系统中,只有两条线路。功率是用功率计测量的。

在三线系统中,需要两个功率计,如图12所示。

一般来说,所需的功率计数量=电线数量-1

功率计测量的瞬时功率是瞬时电压和电流样本的乘积。

三相三线接法 - 两个功率表方法

在有三根线时,要求两个功率表测量总功率。根据图所示方法连接两相到功率表的电压端子。

图13. 三相三线、两个功率表方法

三相三线接法·三个功率表方法

图14 三相三线(三个功率表方法,把分析仪设置成三相四线模式)

三线三个功率表的接法的优势在于,它指明每一个相的功率(这在两个功率表的接法中是不可能的)以及相到中线电压

测量四线系统中的总功率要求三个功率表。测得的电压是真实的相电压。通过使用矢量数学运算,可以从相电压的幅度和相位中准确地计算出相间电压。现代电源分析仪也使用基尔霍尔定律,计算流过中线的电流。

图15. 三相四线(三个功率表方法)

在线数一定(N)时,要求N-1个功率表测量整体电能质量,如功率。必须确保拥有足够数量的通道,且正确连接。

现代多通道功率分析仪将使用相应的内置公式,直接计算整体电能质量,如瓦特、伏特、安培、伏安和功率因数。公式根据布线配置选择,因此设置布线对获得良好的总功率测量至关重要。拥有矢量功能的功率分析仪还将把相电压(或Y形)分量转换成线电压(或三角形)分量。只能使用因数√3,实现系统间转换,或对均衡线性系统上只有一个功率表的测量定标。

了解布线配置、正确进行连接对功率测量至关重要。熟悉常用的布线系统,记住布朗德尔定理,将帮助您获得相应的连接以及可以依赖的结果。

}