动车组高压隔离刀闸开关刀闸进不去什么原因?

GW9-12/630隔离刀闸户外10kv线路上高压隔离开关厂家

陕西平高智能电气**报道:

户外10kv线路上高压隔离开关GW9-12/630高压隔离刀闸是三相交流50赫兹的户外高压电器,用于输配电线路上开断与闭合无负载而有电压的线路。

户外10kv线路上高压隔离开关GW9-12/630高压隔离刀闸是在GW9-10系列开关的基础上派生的防污型隔离开关,根据泄露比的不同分为I型和II型。适用于单相或三相交流50赫兹,额定电压10千伏的电力网络中,

做为有电压无负载时合分电路之用。

GW9-10W系列隔离开关具有良好的防污能力,其泄露比I型为3.2cm/Kv,II型为4.0cm/Kv,在污秽地区使用,可大大提高运行的安全可靠性。

GW9—15型户外高压隔离开关系单相交流50赫兹高压开关设备,用于额定电压为15KV的电力系统中,作为有电压负荷时分合电路之用。本开关用绝缘棒进行操作。

GW9-12/630隔离刀闸户外10kv线路上高压隔离开关厂的文档下载:

}

针对目前发供电系统的检修现状,只将测试钳模拟触头的传感器在每对触指接触位置张开一下,就能显示出触指此时的接触压力并记忆。有效解决了测量触指压力的一大难题。也可用于隔离开关制造厂对触指压力的检验;改变压力传感器的形状也能测量断路器的触指压力。

确定需要测量的触头接触面的宽度

根据触头宽度b,调整测试仪测试钳(下面称之为模拟触头)的宽度a

图2是用于GW16、GW22、 GW6等折叠式、剪刀式隔离开关模拟触头的调整方法,拆除附件4、附件5,装上附件1、附件3销(“1”用于静触头直径60mm的刀闸,静触头直径40mm的刀闸装附件2、附件3销),将卡尺锁定在a上,卡住模拟触头,再缓慢调节螺栓S,调好后锁紧螺母N。测量示意图见图4、图5和图6。

图3是用于GW4、GW5、GW7等转入式隔离开关模拟触头的调整,装上附件4.1(4.1用于触头宽度58-70mm的刀闸,4.2用于触头宽度70-83mm的刀闸),将卡尺锁定在a上,卡住模拟触头,再缓慢调节螺栓S,调好后锁紧螺母N。测量示意图见图7、图8。

连接好接地线和传感器信号线,打开测试仪电源,等待2-3秒后进入测试菜单,然后按【确定】键进入,如下图:

表示当前选中菜单,按上,下键可以切换菜单。按【确定】键可以进入测试界面,如下图:

此时,按【确定】可以开始测量,

将调整好的模拟触头在需要测量的触指与触头接触线处,用手握住手柄使前端张开至a值,此时测试仪液晶上显示两组数字,一组是随模拟触头感受压力的大小显示瞬时值,随着压力值的微小变化,数值都有变化;另一组跟踪模拟触头感受压力的峰值(最大值)压力显示并自动锁定。整个测量采样过程最多记录为3分钟,此过程中,观察液晶显示数据,大约3-5秒测试完成后,当用户发现测量值基本稳定后,按一下【确定】键完成测量。

此时数据会自动存储到SD卡中。此时屏幕提示是否打印数据,

如果需要打印,则按一下【确定】键即可;或者按一下向下键 【确定】键,选择重新再次测试。

图4、图5是折臂式未装静触头WXCZ-402的测量示意图。测量时将调整好模拟触头(调整方法见4.1.3),放入待测触指中,使模拟触头张开限定位置为止,这时压力仪上显示的读数即为该触头的接触压力。

折臂式隔离开关(已挂静触头触头)用WXCZ-402测量示意图

图6是折臂式已装静触头WA-1401的示意图。测量时将模拟触头尺寸a调整到大于静触头1mm左右,如静触头直径为Φ40mm,则需调整a=41mm。一只手使缓慢地使模拟触头张开,另一只手抓住静触头晃动,如果静触头能在触指中轻松滑动或转动,这时压力测试仪上显示的读数即为该触头的接触压力。

注意:模拟触头的张开速度应该很缓慢!

图7是触头转入式(GW4-40.5/126、GW5-40.5/126等型号)触指压力测量示意图,为了测量准确和方便,可装配定位件6,它能上下和前后定位。将测试头对准接触线后,调整固定定位件的螺栓,使触指尖到接触线的距离等于L。

图8 转入式“U”形触头隔离开关压力测量示意图

图10 压力仪测量附件示意图(附件5已去掉)

图10是测量的示意图,装上附件8、9后可以测量触刀开距为8-40mm范围内户内隔离开关。当开距大于40mm时,就可以反装附件8进行测量。

GN系列户内隔离开关测量示意图

各类隔离开关触指压力参考值(每对触指)

触头、触指合闸时的型式

一对触指参考压力(N)

说明:a.压力宜大不宜小 b.以上是每对触指的参考压力,如有几对触指则应分别测量

CZ-402是有专为折臂式、剪刀式隔离开关而研制的专用压力传感器,它适用于GW16、GW17、GW22、GW23、GW6等折臂式、剪刀式隔离开关在制造厂、供电公司工厂化检修车间或安装、检修现场的压力控制和检验。

图11是为此要求而设计专用模拟触头,该触头使用两只传感器,长度和直径均模拟实际触头,此方法比通用模拟触头(钳式测量传感器)更方便、更准确。

剪刀式专用模拟触头模拟触头由支架、传感器、压块、固定螺钉等组成,测量前,需将模拟触头的直径调到实际触头的尺寸(如图11所示,Φ40+0.1、Φ60+0.1,根据需要也可配Φ50+0.1),实际测量方法见图12。

注意:由于合闸时触头有冲击力,所以压力读数不能按“峰值”!

}

来源:baidajob.com编辑:刘毅枫发布日期:

  刀闸应当说是俗称,而且是某些地方的俗称,学名应当是刀式负荷开关开关,就是一个普通的起着连接接通和分断作用的设备,一般只称极小功率的这种设备为开关。

  隔离开关的用途主要是:

  用于隔离,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

  隔离开关与配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。

  用以接通或断开小电流电路。隔离开关可以进行以下操作:可以拉、合闭路开关的旁路电流;拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有在系统无故障时,方可操作;拉、合电压和避雷器;拉、合母线及直接连接在母线上设备的电流;拉、合电容电流不***过5安的空载线路;三联隔离开关可以拉、合电压在10千伏及以下、电流在15安以下的负荷等。

  在操作隔离开关时应注意,线路送电时先合母线侧的隔离开关,后合线路侧隔离开关,再合断路器。线路停电时应先断开断路器,后拉开隔离开关。不能带负荷拉、合高压隔离开关。

隔离开关 隔离开关的用途_隔离开关

    高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用。


    供高压设备的有电压而列负荷载的情况下接通,切断或转换线路之用。


    高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的***,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流;


    仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;


    按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。


    还可将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的***。


    高压隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置;


    因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭;


    甚至可能造成飞弧,***损设备,危及人身***,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。


    高压隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。


    例如:在双母线电路中,可以用高压隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。

高压隔离开关 高压隔离开关的主要功能是怎样的?_高压隔离开关

    高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用。


    供高压设备的有电压而列负荷载的情况下接通,切断或转换线路之用。


    高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的***,起隔离电压的作用;


    不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;


高压隔离开关 高压隔离开关

免责声明:本文系网络转载,版权归原作者***。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并删除内容。

关注***公众号:baidajob(求职者),baidajobcom(企业服务) 为行业内专业技术人才提供招聘信息!

}

我要回帖

更多关于 高压隔离刀闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信