变压器中性点为什么不能直接接地有时是不接地

《变压器中性点接地与不接地系统》由会员分享,可在线阅读,更多相关《变压器中性点接地与不接地系统(2页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、变压器中性点接地与不接地系统1.1 变压器中性点接地系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水 平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可 * 性。( 2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等;1.2 变压器中性点不接地系统的优、缺点:( 1)优点:对变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地 可以运行一段时间,提高了供电的可 * 性。(

2、 2)缺点:对变压器中性点不接地系统,当一相接地时,另两相对地电压升高倍,易使绝缘薄弱地方击穿,从而造成两相接地短路。2 各种电压等级供电线路的接地方式( 1)在 110kv 及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,其目的是为了降低电气设备绝 缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。( 2)工厂供电系统采用电压在 1kv35kv ,一般为中性点不接地系统, 因工厂供电距离短, 对地电容小 (Xc 大),单相接地电流小, 这样可以运行一段时间, 提高了系统的稳定性和供电可 *性, 对通讯干扰小等优点。 在煤矿井下,我国、西德等国禁止中性点接地,其主要目的是为安全,减小了单

3、相接地电流,但即使小的 单相接地电流,煤矿井下也不允许存在,因此在煤矿井下,安装有检漏继电器,就是当电网对地绝缘阻抗 降低到危险值或人触及一相导体或电网一相接地时,能很快地切断电源,防止触电、漏电事故,提前切断 故障设备。( 3) 1kv 以下的供电系统( 380/220 伏),除某些特殊情况下(井下、游泳池) ,绝大部分是中性点接地系 统,主要是为了防止绝缘损坏而遭受触电的危险。3 电气设备的保护接地3.1 保护接地将电气设备的金属外壳通过接地线与接地体相接,其原理是分流原理(如图1)。由于人体电阻 Rr 远大于接地电阻 Rd,所以IrId。保护接地,适应于变压器中性点不接地的供电系统中。但

4、在干燥场所,交 流电压 50V 及以下,或直流电压 110V 及以下的电气设备,金属外壳可不接地;在干燥且有木质、沥青等 不良导电地面的场所,交流额定电压 380V 及以下,或直流额定电压 440V 及以下的电气设备金属外壳, 除另有规定外(在爆炸危险场所仍应接地) ,可不接地。电气设备在高处时,不应采取保护接地措施,否则会把大地电位引向高处,反而增加触电危险。3.2 保护接地时应注意问题 由同一变压器(中性点不接地)供电系统中各电气设备不应分别接地,而应形成一个保护接地系统。这样做不仅降低了接地电阻,而且也防止了不同电气设备的不同相,同时碰壳(接地)所带来的危险。形 成保护接地系统后,这时两

5、相短路电流主要通过接地网流通,因而提高了两相短路电流的数值,保证过流 保护装置可 * 动作。4 电气设备保护接零4.1 保护接零由于低电压网( 380V/220V )中性点不接地只有个别场合,如矿井、游泳池等,而一般低压电网都采 用了中性点接地的三相四线制供电系统。在这种电网中工作的设备,其金属外壳要与零线紧密相接,即保 护接零,如图 2 所示。保护接零的目的,也是为了保证安全,当设备发生一相碰壳时,则造成单相短路, 使保护装置迅速动作,切断故障设备。按中性线与保护线的组合情况,保护接零分以下三种情况:(1)整个系统中性线 N与保护线PE是合一的,如图2,通常适用于三相负荷比较平衡且单相负荷容

6、量较小的场所。(2) 整个系统中性线 N与保护线PE是分开的,如图3。即将设备外壳接在保护线 PE上,在正常情况下 保护线上没有电流流过,所以设备外壳不带电。(3) 系统中的一部分采用中性线与保护线合一的,局部采用专设的保护线。4.2 保护接零应注意问题:( 1)由同一台发电机或同一台变压器供电的线路,不允许有的设备保护接地,有的设备保护接零。( 2)沿零线上把一点或多点再行接地,即重复接地。以确保护接地装置的可* 。但重复接地只能起到平衡电位的作用,因此,中性线尽量避免断裂,对中性线要求精心施工,注意维护。5 结束语 电源中性点的接地方式及用电设备保护接地、保护接零的归类分析,对不同电压等级的电力网怎样合 理供电及电气设备的安全使用有现实意义。本文转自 :赛尔社区 .

}

摘要:针对麻家梁选煤厂产品仓配电室高压配电柜连续烧毁情况进行探讨,针对中性点不接地造成中性点移位,提出解决方案,阐述三相负载不平衡产生的原因及危害,并对类似情况的应对方法进行探讨。

关键词:选煤厂;;变压器;中性点移位

中图分类号:TM411+.2 文献标识码:A 文章编号:

麻家梁选煤厂属于同煤集团浙能麻家梁煤业公司配套选煤厂,年产1 200×104 t,有亚洲最大立井之称。位于山西省朔州市朔南红旗牧场,属于特大动力型选煤厂,选煤厂配电和控制水平达到国内一流水平,满足国家最新选煤设计规范所规定的一级装备水平。矿井建设110 kV变电站,架设两回路供电专线,一路从朔州市安荣220 kV变电站引入,另一路从宁武110 kV变电站引入。选煤厂电源由麻家梁矿井主井井口房配电室提供两回不同母线出线,经电缆引至选煤厂10 kV高压配电室,两回电源线路分列运行。同时向原煤变配电室、产品仓变配电所各提供一回10 kV电源。选煤厂10 kV高压系统设计为中性点不,主变压器(10 A/0.69 kV)采用中性点经高阻接地系统,并在660 V供配电回路中设置漏电保护。380 V/220 V低压配电采用中性点直接接地系统。产品仓配电室和主厂房配电室各有一台10 A/0.4 kV变压器,分别为主厂房和产品系统提供控制、照明等设备供电。高压配电柜使用无锡中科KYN44A-12系列配电柜,高压接触器采用进口ABB VSC 12,均属于国内外先进产品。

}