abb变频器给定1和给定2区别怎样判断有没有频率给定值?

ABB变频器参数调试规程

星期四21:40:40ABB变频器参数调试规程 发布时间

ACS550变频器有多种语言,其中也包括中文界面,这样便更加有利于操控。 1、语言设置

选择参数9901,缺省值为“0”,表示应用语言为英文。将其改为“1”,表示应用语言为中文。

选择参数9902,其缺省值为“1”,表示此变频器使用标准宏,不用修改。 3、外部1命令设置

选择参数1001,其缺省值为“2”,表示“2-线控制起停、方向”。将其改为“1”,表示“2-线控制起停。 4、外部2命令设置

选择参数1002,其缺省值为“0”,表示没有外部命令源控制起、停和方向。将其改为“2”,表示“2-线控制起停、方向”。 5、恒速选择设置

选择参数1201,其缺省值为“9”,表示2个DI定义了3个恒速。不用修改。 6、恒速1设置

选择参数1202,其缺省值为“5Hz”,表示预置速度为5Hz,将其改为“50Hz”,表示预置速度为50Hz。 7、恒速2设置

选择参数1203,其缺省值为“10Hz”,表示预置速度为10Hz,将其改为“17.5Hz”,表示预置速度为17.5Hz。 8、继电器输出1设置

选择参数1401,其缺省值为“1”,表示当变频器准备就绪时动作。将其改为“14”,表示当输出频率与给定值相等时,继电器动作。 9、继电器输出2设置

选择参数1402,其缺省值为“2”,表示当变频器运行时继电器动作。不用修改。 10、继电器输出3设置

选择参数1403,其缺省值为“3”,表示设备正常时吸合,故障时分断。不用修改。 11、AO2赋值低限设定

选择参数1508,其缺省值取决于参数0104(ACS550测得的电机电流值)。将其改为“0”。表示AO2赋值低限为0。 12、AO2赋值高限设定

选择参数1509,其缺省值取决于参数0104(ACS550测得的电机电流值)。将其改为2倍于变频器功率值(以22KW变频器为例,其赋值高限应为44)。

注:一定要与现场DCS相对应,否则无法正常显示。因为变比不一致。 13、AO2最小值设置

选择参数1510,其缺省值为“0”,表示AO2的下限值为0 mA。将其改为“4”。表示AO2的下限值为4mA。 14、AO2最大值设置

选择参数1511,其缺省值为“20”,表示AO2的上限值为20 mA。不用修改。 15、启动功能设置

选择参数2101,其缺省值为“1”,表示选择自动启动方式。不用修改。 16、停车功能设置

选择参数2102,其缺省值为“1”,表示选择自由停车方式。不用修改。 17、加减速曲线选择设置

选择参数2201,其缺省值为“5”,表示数字输入口DI5为几分曲线选择。不用修改。 18、加速时间1设置

选择参数2202,其缺省值为“5”,表示设定曲线1由0Hz升到最高频率所需时间为5秒。将其改为“25”。表示设定曲线1由0Hz升到最高频率所需时间为25秒。 19、加速时间2设置

选择参数2205,其缺省值为“60”,表示设定曲线2由0Hz升到最高频率所需时间为60秒。将其改为“10”。表示设定曲线2由0Hz升到最高频率所需时间为10秒。 20、信号3参数设置

选择参数3415,表示电机的输出转矩(以百分比表示)。将其改为“100”。表示为选择。

}

以下文字资料是由(历史新知网)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

变频器不启动电机是什么原因?

1、检查主回路、二次回路。有无空开跳闸、保险击穿、控制线松脱、元器件损坏等。
2、电机问题。检查相对地绝缘电阻,绕组线圈电阻。
3、电机所带负载过载了。卡涩异物,停止时间过长导致锈死等。
4、变频器引数不对。引数被错误调整,比如电机启动上升时间、负载型别、额定电流电压、V/F曲线、启停方式等。

带变频器启动的电机,启动后停不下来,是什么原因?

你接触器是通过什么控制的

ABB变频器,电机抖动是什么原因?

1、机械装置的坚固螺丝松动,改变了原来固有的振荡频率原因:由于变频器输出中含有很大成份的高次谐波,当机械装置的坚固螺丝松动后,有可能引起机械装置的振动。对策:坚固螺丝。
2、变频器未设定“回避频率”原因:一般机械装置自身都有一个固定的振动频率,为此,变频器一般都有一个叫“回避频率”的引数,避开此频率。对策:根据电机振动时变频器的输出频率来设定“回避频率”。
3、变频器与电机间距离过远原因:当变频器与电机距离较远时,而载波频率又较高时,电缆与大地间分布电容的影响增大,导致电机发生共振。对策:加装输出电抗器,降低载波频率。
4、无反馈向量控制的变频器工作频率太低,当工作频率低于6Hz时,会因执行不够稳定面发生共振
5、变频器三相输出电压不平衡原因:三相电压不平衡,使定子绕组产生的旋转磁场变成椭圆形,引起转矩不均衡赞成电机发生共振。对策:变频器三相电压不平衡的原因有多个方面.

变频器启动电机工作不到两分钟就停止是什么原因

报警了吗 故障程式码是什么呢

变频器拖动的电机在启动时有抖动现象是什么原因?

一,电机是否好的,会不会出现缺相情况;

二,负载是不是稍微大了,因为本身在启动时电流就比较大,如果负载重的话电流就会更大,需要更大的启动转矩而实际变频器没有这么大,有点小马拉大车的感觉,就是比较吃力。

1)变频器的控制方式为向量控制,可能原因为变频器对电机的引数识别不良,可以重新识别电机引数;另一种可能为变频器的ASR(速度调节器)没有调整好,可以按要求调整好即可解决问题;

2)变频器为V/F控制方式,可能原因为变频器输出转矩太低,随负载的变化电机出现时快时慢现象(可以用转矩提升来试作解决,但是过高的转矩提升会使长时间工作在低速执行的普通非同步电机因无自风冷而温度升高);另一种可能为变频器的载波频率太低电机产生了脉动现象,可以提高变频器的载波频率来改善这种情况;

1)变频器的控制方式为向量控制,可能为变频器的ASR(速度调节器)没有调整好,可以装置的执行情况分别对高速ASR和低速ASR进行调整,并且要设好合适的低高速ASR引数过渡点,空载调好之好最好再带负载进行测试,如发现问题应马上进行调整,使变频器工作在空载和满载都能良好执行;

2)变频器用V/F控制方式,可能原因为变频器输出缺相或电机电缆有问题;另一种可能为变频器内部硬体电路有损坏的情况,导致变频器的死区补偿出现问题。

ABB800变频器启动时报2340是什么原因?

ABB变频器报2340的故障,有以下几种可能:
1、有可能是电机电缆或者电机短路;
2、其次就是逆变器单元的输出桥故障;
3、也可能是检测模组出现问题;
4、有时灰尘过多也会导致出现这个故障代号。
Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制装置。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

变频器正常电机不变速是什么原因?

把变频器输出端拆掉,然后执行变频器,检视变频器三相是否平衡, 重点,这时候再看一下变频器显示电流有没有。 如果允许去拿过一台小电机过来试试就知道了。

变频器带负载后,电机抖动是什么原因?

首先,要确认电机是否有问题,比方说轴承,是否有没问题等。
如果电机没有问题的话,那就可能是变频器的输出扭矩不足造成;电机抖动时,变频器的输出频率是多少,如果是在5Hz以下,那应该是比较正常的,因为普通的V/F变频器,在5Hz以下时,很难做到满转矩输出,可能导致电机抖动。如果有向量控制模式的,换用向量控制模式,或者是设定一下V/F曲线,以及扭矩增益引数来尝试一下。
还有一种可能性,就是变频器输出的PWM/SPWM波,其波形中含有的谐波也会导致电机抖动,此时,可以在变频器输出端加装变频器输出滤波器来尝试。
最后,看下负载是不是稍微大了,因为本身在启动时电流就比较大,如果负载重的话电流就会更大,需要更大的启动转矩而实际变频器没有这么大,有点小马拉大车的感觉,就是比较吃力。

变频器驱动电机在无执行讯号电机自转是什么原因

可能是变频器引数设定问题。比如你设定了变频器上电自启动,或故障自启动,或模拟量自启动 或 方向给定自启动等等。 如果可行的话 可以把变频器的引数恢复出厂值,再重新设定!

台达变频器启动时抖动是什么原因

大概运转多少Hz的时候会抖动?5Hz以下吗?解决电机抖动,有两种解决方案:第一,就是调整V/F曲线,增加其低频扭矩;第二,变频器还有一个扭矩增强功能,目前好像是可以提高20%左右的扭矩。如果这两种还不够的话,那么,就建议您换用向量控制的变频器,这种变频器价格要高一些,但低频扭矩比较大。

}

(外部控制)0=没有外部命令尖控制起,停和方向

1=DI1两线控制,得电=起动,失电=停止

电机转向,1=正转(方向固定为正转)

  在本地方式下,1=给定方式取决于参数9904控制模式

外部1,选择外部控制1,参见1001,1003

频率设定信号源:0=给定来自控制盘,1=AI1端子(需拨上方v/i转换拨码开关),2=AI2(拨码开关默认电流信号)端子.更改此参数为0可用变频器独立操作。

频率给定最大值,视电机额定转速

模拟输入最小值,20%=4mA

继电器输出3。4=设备故障时吸合,正常时分断

 模拟输出AO1的内容。103=输出参数103的频率值

(AO1)最小值,如果电流不对应可调此处

(AO1)最大值,如果电流不对应可调此处

  允许运行信号源,1=只有DI1得电,变频器才允许运行

参数锁定,1=允许通过控制盘修改参数0=不允许

故障复位选择,0=只有控制盘才能复位故障

 参数存储,1=将所有修改过的参数储存到永久存储器中

电机最大转速,视电机额定转速

电机最大电流,视电机额定电流的1.2倍

选择起动方式,4=自动转距提升

停车方式,1=自由停车,2=减速停车

加速曲线选择,1=DI1

}