消火栓箱门贴标识的开启方向是怎样的?

问:消防控制室设备的组成?

答:1.火灾报警控制器;2.消防联动控制器;3.消防电话主机;4.CRT图形显示系统;5.消防应急广播(用手比划线框,同时说出每个设备的名称,答对1个得1分,总计5分)

2火灾报警控制器的开关顺序及“自检、消音、复位键” 的操作 5分

1.问:开机顺序(1分)

答:先开主电源,再开备电源,然后开集中供电电源主电,最后开集中供电电源备电。

2.问:关机顺序(1分)

答:先关集中供电电源备电,再关集中供电电源主电,然后关备电源,最后关主电源。

3.问:找出自检、消音、复位3个键(1.5分)

答:在火灾报警控制器上用手指出自检、消音、复位3个键。

4.问:自检、消音、复位3个键的作用(1.5分)

答:自检的作用:检查火灾报警控制器的报警功能是否正常(指示灯、显示屏、声音);

消音的作用:消除当前警报声,保证再有报警信号输入时能再次启动报警;

复位的作用:能使火灾报警控制器恢复到正常监视状态。

3检查报警控制器电源状态 3分

1.问:请查看火灾报警控制器,判断电源状态(1分)

答:两个电源都打开为主电工作,备电充电;主电关闭则主电故障,此时备电工作;备电关闭则为备电故障。(可从主备电源开关或者根据火灾报警控制机器电源指示灯来判断。)

2.问:电源故障状态判断并恢复(1分)

答:查看电源的故障情况并说出故障的电源,再说出故障的处理(如:主电故障,手动打开主电;如备电故障,手动打开备电即可)

3.问:电源切换(1分)

操作:分3种情况(1)主电备电都开启的情况下,表示主电工作,现在要切换成备电工作,关闭主电即可。(2)主电故障备电工作情况下,打开主电即可。(3)主电工作备电故障,先打开备电再关闭主电即可。(注:切换过程中注意不可把两个电源都关掉,切换完成后判断电源是否符合要求。)

1.问:值班记录怎么填写:(2.5分)

答:从五个方面回答(1.报警类型-火警;2.报警部位-1栋1层3区防火分区;3.报警时间-2014年9月17日10点26分38秒;4.报警原因-手动报警按钮报火警;5.处理方法)注:需要从液晶显示屏上把具体内容代入并表达出来。

2.问:交班记录表怎么填写:(1.5分)

答:由交班人员填写交班时系统状态,由接班人员进行确认,双方签字,交接完成。

5处置火灾与故障报警 4分

1.问:如何区别火灾报警还是故障报警信号?(1分)

答:1)火灾报警信号:发出类似“消防车”的火警声、“红色”火警总指示灯亮、显示屏有“火警”的文字提示信息。

2)故障报警信号:发出类似“救护车”的故障声、“黄色”故障总指示灯亮、显示屏有“故障”的文字提示信息。

火警、故障同时存在时,本机声音是火警声音,因为火警优先。

2.问:发生火警后怎么处置?(1分)

首先进行消音,在显示屏上查看报警信息(将报警信息读出来,例:这是在2014年9月17日10点26分38秒1栋1层3区防火分区发生的手报报火警),派人去现场(将显示屏上的具体地点代入,例1栋1层3区防火分区)确认,根据现场情况进行操作:

(1)如果是误报警:①查明误报警原因(手报通常是因为人为按下,烟感通常是下面有人抽烟,温感通常是周围有高温物体)②现场进行处理 ③将控制器进行复位 ④做好记录工作。

(2)如果是真火情:①通知控制室人员将火灾报警控制器打到自动允许状态 ②拨打119电话,派人做好迎接消防车的准备 ③汇报领导,启动应急预案 ④启动应急广播,通知相关人员疏散或自救 ⑤观察火灾报警控制器上相应的消防设施有无启动,若没有启动可在多线控制盘和总线控制盘上手动启动,若仍无法启动则强制启动 ⑥待119人员到来应协助灭火 ⑦火灾扑灭后做好复位记录工作。

3.请处理故障并恢复到正常工作状态(1分)

(1)首先进行消音,在显示屏上查看故障信息。②查明原因,如可以当场处理则处理后做好记录工作,再将控制器复位(2)如不可现场处理则先将其屏蔽,做好记录,汇报领导,请维保单位或工程维修人员来维修,维修后解除屏蔽。

4.问:请查看报警信息和具体部位(1分)

答:从显示屏上可以查看相关信息。

6控制器多种信息的查询 5分

查看火警、故障、屏蔽信息:

答:(1)首先查看火警/故障/屏蔽指示灯,灯亮表示有火警/故障/屏蔽;

(2)将光标移动到火警/故障/屏蔽,从显示屏中间查看到详细的信息情况。

操作:将光标移动到“菜单”按3次“确认”键,再按要求查看相关信息;查询完毕后按“取消”键退出。(查询1分,退出1分)

答:根据图片判别所属火源类型:明火焰,高温物体,电火花,撞击与摩擦火花。 中间明亮部分为电火花,产生的焊渣属于高温物体。

答:按材质分为四种:木质,钢质,钢木质,其它;按开闭状态分为两种:常开式防火门,常闭式防火门。(注:考场内橙色防火门为钢质、常开式防火门)

1)问:防火卷帘按下降程序可分为几种?有什么区别?

答:两种(一步降和两步降)。

一步降安装在防火分区上。火灾报警后,直接下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。

两步降安装在疏散通道上。当一个探测器(烟感)报警后下降至地面1.8米处停止,等到另外一个探测器(温感)报警后,卷帘再继续下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。

2)问:指着桌上的探测器请你判断是什么类型?

答:分点型感烟火灾探测器,点型感温火灾探测器两种。

3)问:判别防火卷帘是否符合规定

4.问:防火阀和排烟防火阀的区别(2分)

答:①安装位置不同:防火阀装在空调系统及通风系统上,排烟防火阀装在排烟系统上。②动作温度不同:防火阀是温度达到70℃时自行关闭,排烟防火阀是温度达到280℃时自行关闭。

墙上型疏散指示标志,箭头应该指向最近的出口(右边);应安装在距地面1m以下。

去掉右边的箭头,或将其安装在两边都要安全出口的走廊的中间。

2定期防火检查 10分

1.问:请检查应急照明灯(好的还是坏的)(2分)

一是按下应急照明灯的试验按钮,检查在断电情况下是否开启(亮灯);表示该应急照明灯是好的。

二是拔掉应急照明灯的插销,检查在断电的情况下是否开启(亮灯);表示该应急照明灯是好的。

考试当中的应急照明灯的试验按钮功能异常。只有两种检查灯都亮才代表合格。

2.问:防火门自检(2分)

①查看周围有无障碍物,有的话及时清理 ②按下释放器的红色按钮让门释放,看门能否自行关闭,防火门最后无法完全关闭,说明闭门器功能异常 ③手动关闭防火门,查看其密闭效果,发现门一侧有较大缝隙,说明其密闭效果不好 ④门关上后至火灾报警控制器上看有无反馈信号 ⑤由于该门是单扇门,无顺序器,故不用检查 ⑥手动打开防火门,最后能吸住且拉不动,说明释放器功能是好的 ⑦将火灾报警控制器打到手动允许状态,手动输出遥控信号看防火门的关闭效果及是否有反馈信号 ⑧将火灾报警控制器打到自动允许状态,分别触发两个火灾探测器,看防火门的关闭效果及是否有反馈信号。

3.问:防火卷帘自检(4分)

答:①查看周围有无障碍物,有的话及时清理;

②手动操作方法:1)找到设在卷帘的一条圆环式铁锁链2)会操作下降和卷起;

③电动操作方法:找到电动控制面板,会操作上下和停止;

④将火灾报警控制器打到手动允许状态,手动输出遥控信号看卷帘是否下降并反馈;

⑤将火灾报警控制器打到自动允许状态,分别触发两侧的火灾探测器,看卷帘是否下降并反馈。

温控释放装置:温度升高到一定程度时,温控释放装置的感温原件破裂,松开卷帘的刹车键,卷帘靠自重下降。

4.问:火灾隐患查找(1分)

1)乱拉电线-限期整改2)使用大功率电器-立即整改3)高温物体离可燃物体太近-立即整改

高温物体离可燃物体太近-限期整改,重新码放安全出口被堵-立即整改

疏散通道被堵-立即整改消防通道被堵-若司机在就立即整改,不在限期整改

5.问:防火检查记录的填写(1分)

答:①没有问题的直接打√,有问题的打×,并在备注栏写明具体问题及处理情况;②巡查人员注明时间并签名,交由主管人员审核签字。

答:快速响应喷头(玻璃球比较细),特殊响应喷头(玻璃球比较粗,看文字T-ZCTK),标准响应喷头(玻璃球比较粗,看文字ZCTK)

答:橙、红、黄、绿对应的动作温度为57、68、79、93

三区实操题目25.5分

1手动火灾报警按钮的使用及维护 3.5分

1.问:手动火灾报警按钮的种类?

答:两种:一次性玻璃击碎型,可复位重复使用型。

2.问:如何使用手动火灾报警按钮报警?

答:1)一次性玻璃击碎型击碎玻璃报警

2)可复位重复使用型按下报警

3.问:如何恢复手动火灾报警按钮处于正常状态

答:一次性玻璃击碎型,复位需更换同规格玻璃。可复位重复使用型,用专用工具(吸盘摁进去再拉出来)复位或者使用复位钥匙复位。

4.问:手动报警按钮的清洁维护方法

答:可用吹风机吹扫,或用不太湿的布轻轻擦拭手动报警按钮表面

2消防专用电话的使用及维护 3分

1.问:分机呼叫总机方法

答:现场分机拿起或手柄电话插入插孔,电话总机立即响应,总机和分机可以通话。

2.问:总机呼叫分机方法

答:拿起话筒,电源灯亮,选择对应分机键(1路,图片上红色区域),对应分机振响,分机即可与主机通话。

清洁维护:可用吹风机吹扫,或用不太湿的布轻轻擦拭电话表面。

3拨打119电话报警 2分

问:如何拨打119火警电话

答:①确认对方是否是119中心

②准确说出发生火灾地点和着火部位

③简要说明着火物性质、火势情况、有无人员被困

⑤通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作

问:应急广播*区/人工广播*区

答:1)将火灾报警控制器打到手动允许状态,总线制控制盘打到手动允许状态

2)打开广播主机电源,打开广播分区器电源

3)选择广播区域,打开监听,调节音量至合适状态

4)根据要求选择“应急”或“线路1”、“线路2”开始广播(人工广播需拿起话筒讲)

5)广播结束后复位,若为“应急”应调到“线路1”或“线路2”,调小音量,关闭监听,关闭广播区域,关闭两个电源。

1.问:火灾报警控制器当前处于何种控制方式

答:看指示灯、或者控制方式开关的钥匙判断,控制方式分自动允许和手动允许两种。

2.问:将控制方式设置成**状态

答:根据要求操作,操作完成后会检查是否处于要求的状态。

6多线控制消防联动设备 5分

问:多线启动****设备

答:1)设置多线控制盘处于手动允许状态

2)按下对应设备的启动按键,启动指示灯亮表示启动命令已经发出,10秒后如果启动指示灯和反馈指示灯都长亮表示有反馈,等待10秒后反馈指示灯不亮而启动指示灯闪烁表示无反馈。

3)停止,按下对应的停止按键,设置多线控制盘处于手动禁止状态。

7总线控制消防联动设备 4分

问:总线启动****设备

答:1)设置火灾报警控制器处于手动允许状态,设置总线控制盘处于手动允许状态

2)按下对应设备的启动按键,启动指示灯亮表示启动命令已经发出,10秒后如果启动指示灯和反馈指示灯都长亮表示有反馈,等待10秒后反馈指示灯不亮而启动指示灯闪烁表示无反馈。

3)停止,按下对应的停止按键,设置总线控制盘处于手动禁止状态。

四区实操题目23.5分

1使用手提式灭火器扑救初期火灾 5分

选好灭火器后拿着灭火器边演示边说明步骤,步骤不能颠倒

问:干粉/泡沫(水基型)/二氧化碳灭火器的使用方法(也可能问固体/液体/气体/电气起火,选择合适的灭火器灭火)?

①正确选择灭火器类型(根据要求选择正确的灭火器,同时说明灭火器的名称和适用范围。水基型:清水灭A类固体火灾、泡沫灭A类固体B类液体火灾;干粉:BC类碳酸氢钠灭B类液体C类气体和电类火灾、ABC类磷酸铵盐灭A类固体B类液体C类气体和电类火灾;二氧化碳灭B类液体C类气体和电类火灾)

②将灭火器提至距着火物5-6米处,选择上风方向

③去除铅封,拔出保险销(干粉灭火器使用前应上下摇几下)

④水基型灭火器一只手紧握喷射软管前端,将喷嘴对准着火物,另一只手压下压把/干粉灭火器一只手把住瓶底,将喷嘴对准着火物,另一只手压下压把/二氧化碳灭火器一只手握住喷筒,使用过程中需用抹布或手套包在喷筒外,将喷嘴对准着火物,另一只手压下压把。

⑤使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧

2使用推车式灭火器扑救初期火灾 5分

问:推车式灭火器的使用方法?

①正确说明灭火器类型(看标示,推车式ABC干粉灭火器,灭A类固体B类液体C类气体和电类火灾)

②两人操作将灭火器推至离着火点10米处停下

④一人迅速取下喷枪并展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管,如果有开关需要打开开关,将喷嘴对准燃烧物

⑤另一人迅速去除铅封、拔掉保险销,并向上扳起手柄

3检查灭火器的有效性 3.5分

问:对手提式**灭火器进行有效性检查?

7个检查步骤:(1)检查是否过期(看标识,标识不清楚的都回答过期;干粉和 二氧化碳有效期5年,水基型有效期3年)(2)检查标识是否清晰(3)检查铅封是否完整(4)检查压力表指针是否在绿区(二氧化碳需称重)(5)检查灭火器可见部位防腐层是否完好,无锈蚀(锈蚀超过1/3报废,不超过的不合格)(6)检查灭火器可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏(7)检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞(拧下来对着亮光看一看或用气吹一下,推车式的可用手捏一下)

4室内消火栓的组成和使用方法 5分

1.:室内消火栓箱的组成?

答:箱体、消火栓按钮、水枪、水带、栓阀(消防卷盘)。

2.室内消火栓的使用方法?(边说边做)

答:两人操作分四步:①打开箱门,必要时可以击碎玻璃②按下箱内消火栓按钮,启动消防水泵③取出水枪,拉出水带,同时把水带接口一端与消火栓接口连接,另一端与水枪连接,在地面上拉直水带,一人紧握水枪对准起火部位④另一人按开启方向缓慢开启栓阀⑤复位

1.问:区分四个系统(1分)

答:湿式(有延迟器)、预作用(有2个报警阀,有充气管道,有电磁阀)、干式(阀瓣比较宽,有充气管道,无电磁阀,有防复位装置)、雨淋(有电磁阀,无充气管道,用开式喷头)

2.问:湿式系统的组成(1分)

答:一边指一边说。湿式报警阀、延迟器(缓冲,减少误动作)、水力警铃(声报警)、压力开关(启泵,报警)、水流指示器(报警,将水流信号转化为电信号)、信号蝶阀(平时常开,维修时关闭并反馈)

3.问:末端试水装置的组成有哪些(1分)?

答:一边指一边说。有4个:压力表、试水阀、试水接头、管道附件

4.问:末端试水装置的作用(1分)?

答:(1)检查水流指示器、压力开关、水力警铃、报警阀的动作是否正常(2)检查配水管道是否畅通(3)检查最不利点处的喷头工作压力是否满足要求。

5.问:末端试水装置的测试操作方法(1分)?

答:(1)开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05Mpa(2)水流指示器、压力开关、水力警铃、报警阀应动作。(3)开启末端试水装置后5min内,应自动启动消防水泵。

【1】2022版物业管理智囊U盘重磅上市!

【2】 物业紧急通知:2楼以上业主注意啦!

【3】 物业被罚4万元,业主被行政拘留15日,为何

【4】 下载|红色物业"红"什么,怎么"红"(全套方案)

【5】下载|全套物业环境绿化管理资料合集

【6】 下载|员工素质高不高,全靠这套资料包

}
不是朝向变形缝,是开启后不应跨越变形缝高规5.4.3条说的比较清楚###必须是向疏散方向开启. 影响疏散走道的疏散宽度,可以选用带锁门扇不影响疏散宽度门(左开或右开)GB 50045━95高层民用建筑设计防火规范5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。GB建筑设计防火规范7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:1 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时,其门的开启方向不限;
1:查进户门门体是否磕碰、划痕、门封条、装饰帽等配件安装情况。2:进户门漆面是否脱落、光滑、色泽一致、无锈蚀。3:进户门锁具开启是否灵活、牢固、作轻便、均匀锁紧。4:门轴是否平整牢固、转动平稳。5:门框、扇安装、扇与框的结合情况、密封性能。6:进户门门框与墙体之间是否填嵌发泡剂并打中性硅密封胶。7:猫眼是否完好,视野清晰。8:门铃按钮是否完好,加电有声。9:门品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置等项。
防火门开启在生活是是十分重要的,而且作用很大,安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。###平开式防火门由门框\门扇和防火铰链\防火锁等防火五金配件构成的,以铰链为轴垂直于地面,该轴可以沿顺时针或逆时针单一方向旋转以开启或关闭门扇的防火门.用闭门器为90度门
}

我要回帖

更多关于 消火栓箱门贴标识 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信