L1表示单相还是三相转单相电?

驽马十驾,懒驴爬坡把原先的错帖更正了(并增画了波形图),且改用了现在用得较多的cos&有效值表达【PS:感觉余切老的ctg胜过新的cot,因为写完发现第5行手写的ωt–(ωt120°)若被当成cot–(ωt120°)竟然没毛病!】

作者会犯错,特增加免责声明1条:学习应承认不足,并取长补短;但切莫邯郸学步!Do not be a copycat!

正确答案是:“Ua超前于Ub120度,Ub超前于Uc120,Uab线电压超前相电压Ua 30度。”&[表现在波形上为线电压相对于相电压左移了30°即π/6 (rad弧度)]

差之毫厘,谬以千里啊。。。

1.1) 使用容易的相量加减法(频域方式)计算正/余弦波:(星形接法的三相电)线电压是(单)相电压的√3倍,

线电压UAB超前30°于相电压UA(N) [表现在波形上为线电压相对于相电压左移了30°即π/6 (rad弧度)]。

1.2) 使用繁复的三角函数加减法(时域方式)计算正/余弦波:殊途同归。

   定频三相电机对相序有要求,否则会反转。三相电ABC相序和CAB是完全等价的,但ACB则是相反的。三相电ABC排列规定按远中近或上中下或左中右,单相电则规定上火下零或左零右火。中国的ABC相序为黄绿红,虽然作者极力主张应直接改用完全等价的等同阳光谱序的红黄绿,

因为总是有人分不清顺序!并且除开已经自带初相识别的电网逐相投切,初相角根本没任何影响!

相序ABC为承习苏联的称呼,现有的UVW或RST或最新的L1L2L3只要该(循环的!)顺序正确即可

3) 在线序或电极的排列时,应考虑统一的标准及紧邻脚位电势差的实际情况。例如:9位一体端子的

金属壳电源,作者推荐的排列为LNG|---+++。因为左负右正为规定,而强弱电紧邻脚位为最安全的G。如果是分离的3&6个端子,则视间距改为GNL||---+++,拉开L与金属壳的距离。

类似地,插件MOS管不合理的GDS排列由于D在最中间导致易打火,明显不如DSG或GSD。

4) 特制的隔离3相变压器可以通过巧妙组合而输出3n相(全波整流则等效6n),这将极大降低整流后的直流脉动程度,降低滤波要求,该方式在动车高铁机车牵引等高压直流领域有一定应用。

5)     中国为全球最广泛的星形star(或Y形wye)连接的三相电TN-C-S系统(港澳台同大陆都是该形式。但由于历史原因,港澳台的插头甚至电压&频率与大陆有区别)。即于电源中性点接地&电器的导电性外壳与电源中性点直连&PEN零线与地线先Combined合并&零线与地线终Separated分离。

其原因是3个单相合并后的三相电若完全均衡且无谐波,6根导线甚至可简化为3根。而星形Y连接优于三角形▽连接,可以输出两种电压。TN配电系统既可能是星形Y连接也可能是三角形▽连接[此时接地那根相线被称作或视为“N”,也就是三角形▽(更形象来说为劈形nabla)最下面的劈尖接地了]。

6) 英规插头的香港和澳门为230 V & 50 Hz(澳门还有很少的葡萄牙标/欧规),日标/美规插头的台湾为110 V & 60 Hz。

第1个字母所指为电源(发电机/变电站的输配电变压器)与地的关系。

第2个字母所指为用电器具的导电性外壳(Class I即1类电器的裸露外壳)与地的关系。

N 代表“中性点”,法语Neutre的首字母(可将其理解为英语Neutral)

I 代表“隔离”,法语Isolé的首字母(可将其理解为英语Isolation)

a)     于电源处直接接地的那根线才能称为零线,绝大多数情况都是电源中性点Neutral接地变为零线。俗称的零线指代不会导致对地电击,而火线Live中英文顾名思义指代会导致对地电击的工作线。

b)     三角形△delta(或劈形▽nabla)连接的输配电系统由于必须两两首尾相连,严格来说理论上不存在几乎无电流通过的中性线(虽勉强可通过其它方式实现),若三点的任一点接地可称为零线。

小细节:rad弧度(radian)与sr球面度(steradian)实际上也是无量纲的,只有数值部分才参与运算,但为了迁就习惯,SI仍认可为单位。

}

我要回帖

更多关于 三相转单相 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信