附件一:低压配电网理论线损计算分析
线损理论计算是根据配电网的实际负荷及正常运行方式,计算配电网中每一元件的实际有功功率损失和在一定时间段内的电能损失。通过理论线损计算可以鉴定配电网结构及运行方式的经济性,发现电能损失在电网中分布规律,考核实际线损是否真实、准确、合理以及实际线损率和技术(理论)线损率的差值,明确低压配电网运行管理的现状,对降损工作提供理论和技术依据,确定技术降损的主攻方向,提高节能降损的效益,实现线损精益化管理的要求。
一、低压配电网各类元件分析模型
由于电力系统的潮流分布是时时变化的,功率损耗△P实际上是时间的函数,所以,电网的电能损耗△W是电网功率损耗△P在某个时间周期T上的积分,即:
电网的功率损耗△P主要包括线损△PL和变损△PT两部分,其他的,诸如变电站的动力(操作电源等)、加热、照明等站用电负荷,互感器、电抗器、电容器等直接接入电网的一次设备,以及电压互感器二次负载的继保、电能表等测控装置,在实际电网运行中也有小部分功率损耗。
线路是电网中的电能损耗主要元件,其Π型等值电路如图6-1所示。
图6-1 输Π型等值电路
总功率损耗△PL包括对地电导损耗PG和线路载荷损耗PR两部分,由于线路对地电导损耗主要是由于绝缘子泄露和电晕引起,所以在低压配电网可作忽略处理;低压配电网线路损耗一般就是指线路载荷损耗,其与载流量、运行电压、线路型号、传输距离以及负荷沿线分布情况有关,数学表达式为:
型等值电路见图6-2。
图6-2 变压器Γ型等值电路图
变压器总功率损耗△PT包括铁耗PFe和铜损PCu两部分:即:
PFe—励磁支路的涡流损耗;
PCu—变压器线圈的电阻损耗。
(三)及无功补偿电容器介质损耗
根据无功补偿电容器的介质损失角的正切值tanδ,其定义为tanδ=P/Q,所以电容器有功损耗为P=Q tanδ,再根据无功补偿电容器的投运时间T,无功补偿电容器的损耗电量:
同理,电缆线路应计及绝缘介质中的电能损耗。电缆介质损耗电能(三相):
U— 电缆运行线电压,kV;
C— 电缆每相的工作电容,可以由产品目录查得,或下面的公式计算,F/km;
ε— 绝缘介质的介电常数,可由产品目录查得或取实测值;
γε— 绝缘层外半径,mm;
γi— 线芯的半径,mm。
(四)环境温度影响因素
各种铜、铝导线在20℃时的单位长度电阻:
其中S为导线的额定(标称)截面积(mm2);ρ为20℃时的电阻率,它应采用下列数值:铝的ρ= 举报,一经查实,本站将立刻删除。