三相变压器(常用)规格参数;全铜线380V变415V 460V 480V三相升压变压器SG-70KVA 牛特电气

不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg)


380v可根据客户要求订制

任何电压都可以按客户要求订做

}

6 现有高能耗淘汰型变压器能效节能运行(SC9型) 6 7 能效1级变压器最佳能效特征(SC15型、SCH15型) 9 8 能效节能管理方法 11 前言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由中山市节能协会提出并归口。 本标准起草单位: 本标准主要起草人: 引言 干式变压器是指铁心和绕组不浸在绝缘液中的变压器。干式变压器因没有油,能够避免火灾、爆炸、污染等问题,可直接安装在人口密集的负荷中心,且免维护,安装简便、综合运行成本较低,因而得到越来越多的应用。电力变压器是供电设备中重要的耗电元件,使用量大、运行还时间长。随着干式变压器的广泛应用,对其节能、环保、性能参数的优化等方面提出了更高的要求。 通过制定本标准并予以推广,为协会成员对干式变压器生产制造、规划配置、替代选用、运行管理过程的能效节能管理提供技术指南和参考依据,从而实现干式变压器的最佳能效运行和节能管理。 干式变压器能效节能技术规范 范围 本标准规定了干式变压器能效节能技术规范的术语和定义、最佳能效选用与指标、普通型变压器能效节能技术(SC11型)、现有高能耗淘汰型变压器能效节能运行(SC9型)、能效1级变压器最佳能效特征(SC15型、SCH15型)、能效节能管理方法。 本标准适用于对干式变压器生产制造、规划配置、替代选用、运行管理等所采用的能效节能技术。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 1094.11—2007 电力变压器 第11部分:干式变压器 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 干式变压器 dry-type transformer conservation management 以节能型变压器运行最佳能效为目标,通过优选、调配变压器型号、容量来控制其负载系数,使其实际运行的负载系数长期处于变压器的最佳能效区域,同时采取措施保持变压器运行的功率因数、负荷波动及三相负荷不平衡等达到标准要求等一系列管理活动的总称。 最佳能效选用与指标 小容量干式变压器 将负载容量为23kVA的设备分别用30kVA、50kVA、63 kVA、80 kVA、100 kVA干式变压器供电时,可得出不同的负载系数和损耗率,从而得出最优损耗率值,对SC13型的指标值见表1。在相同负载条件下,在最优的变压器负载系数区间选用的变压器容量越大,变压器的损耗率将出现一个最低值。当选用与该损耗率对应的变压器容量运行时,产生最大节能效果。根据表1节能指标,对23kVA用电负载的最佳能效选用为100kVA干式变压器。

}