400kva 变压器的每月电损是多少?_或者简单一点占总用电量的百分之多少?

供电公司计量电量与你公司各分表电量之差(你说的损耗)主要存在如下:一、变压器的损耗:分空载损耗(铁损),它固定不变,可查资料;负载损耗(铜损),与负载情况有关,与负载成几何比例增加,同样,满负荷铜损也可以查资料得到,具体铜损要根据负载率套用公式计算。二、电能计量装置误差:供电公司电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)有正负误差,同样你公司各分电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)也有正负误差。三、在母线、断路器、隔离开关等电气设备均会产生一部分损耗,但很小,基本忽略不计。你可采取的措施:一、将你公司各分电能计量装置进行校验,看是不是偏负。二、增加无功补偿,提高功率因数,降低无功电流,可减少在变压器上的损耗。三、如你公司采用的变压器是非节能型的,可逐步更换成节能型变压器(S11及以上或非晶合金铁芯变压器),可大幅降低变压器空载损耗。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW.计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)

不容易计算供电局的数据,但变压器每月的有功变损电度是有个底数(不用电也一样)的,有功电度较大时才略有增加。我单位250KVA变压器,月用电量46000度以下变损电度都是1102度不变,有一个月用电量76000度时,变损电度为1590度。30KVA变压器在用电量太少时月变损电度应为(底度):0.=132(度)

电损是指你的变压器的损耗,也就是变损,计算公式为:有功变损=(变压器空载损耗×运行天数×0.024)+(有功吞吐电量/(0.7×专变容量))平方×变压器短路损耗/(生产班次×运行天数×8000)你30KVA的变压器,假设是S9型号的话,空载损耗130W,短路损耗600W,运行天数就是这个月多少天,一般为30天,有功吞吐量就是你电表反映出来的电量,专变容量就是30KVA,估计你的生产班次就是1了。你30KVA的变压器,月电损在100度左右,还是S9型节能变压器的参数,如果你变压器型号老,还不止这么点呢。想想看,那么大一个变压器在那,挂一个月,不停在那哧啦哧啦的运行,发热,是要花点电的~~~~~

}