北京冰雪世界会议中心冰蓄冷中央空调设计方案
冰雪世界会议中心位于北京市潮白河畔,为滑雪馆的配套设施,其主体建筑在滑雪馆的雪道正下方,总建筑面积为26700平方米。主要由客房及群房两部分组成,客房面积为13679平方米;群房的功能有会议、餐厅、厨房、多功能厅、体检中心、设备用房等,面积为13021平方米。地下二层,地上十层,建筑高度为43.35米。图1为该会议中心的正立面图。原滑雪馆已于2005年已建成,多种原因使得该滑雪馆制冷机未设置备用机组,此次会议中心制冷系统的设计需要考虑到为滑雪馆制冷系统提供备用的可能。
图1 会议中心正立面图
2.1 电价政策及电价结构
冰蓄冷空调系统对电网移峰的意义在此不再赘述,影响冰蓄冷项目经济性的一个重要原因,是当地的电价政策及电价结构。项目所在地北京市顺义区的峰谷电时段及相应商业用电电价如表1:
表1 建筑所在地商业电价
时段 电价 (元/kWh)
双工况的冷水机组。不懂双工况是什么意思
我以前也搞过:白天制2、3℃的低温水,晚上制-2、-3℃的低温冰以作为白天蓄冷之用,就是两个膨胀阀控制不同蒸发温度罢了
对了,双工况都是按照高温的那个工况配冷凝器和蒸发器吧?
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。