早改水图纸怎么看?

海盐县城乡污水处理厂二期-提标改造和再生水工程(提标改造机电设备采购安装)施工招标补充文件一

一、招标文件投标人须知前附表中“/hymain的中标结果公告后自动锁定。出现以下情况:预中标单位IC卡无效或拟派项目经理承接项目过多或其他不符合招标文件及有关规定的,取消预中标资格,同时列入投标企业不良行为记录并予以公示。

二、招标文件P133页“1.5.技术资料提交,投标文件的技术文件应包括但不限于以下内容”中删除“投标文件的技术文件”。

1、详细评审后数学模型计算所得投标价加权平均值投标价加权平均值是否和D值有关,如何计算?

答:有关,经数学模型计算。

2、招标文件要求潜水泵提供就地接线箱以及所需电缆。能否提供电气图纸便投标价格核算?

答:能提供图纸,已重新上传。

3、招标文件搅拌器供货范围没有提及控制箱,招标清单中搅拌器要求提供控制箱,是否按清单执行。

问:搅拌器控制箱是否在本次招标范围内

答:搅拌器控制箱在本次招标范围内,按清单执行。

4、能否提供电气专业图纸,以便详细出具方案?

答:能提供图纸,已重新上传。

5、招标文件第P141页:卖方提供的除臭装置应为成套装置,生物除臭设备应包括设备的选型、配套、布置和供货及收集臭气的通风管道、集气罩等整个系统的设计联络、供货及指导安装。问:本次招标除臭系统仅处理缺氧池,缺氧池为顶部自带混凝土顶盖,仅检修口及人孔为开孔,本次除臭的招标范围内集气罩是否仅包含这些人孔的盖板?

答:包含这些人孔的盖板及通风管道进缺氧池处集气罩。

6、招标文件P142页:(喷淋系统)洗涤床的喷淋系统应成套配置,含循环水泵了一台,喷嘴及喷淋管道系统。生物滤床的喷淋系统应成套配置,含循环水泵(一用一在线备用配置),喷嘴及喷淋管道系统。

问:除臭设备的水泵参数及数量是否按照招标图纸清单执行即可?

答:按照招标图纸清单执行。

现状排海(再生水)泵房

1、名称:对夹式双偏心蝶阀(加长阀杆)
3
、满足使用要求,配支架及一个DN1000防水翼环

而招标文件技术要求P147”

4)管道上的阀门采用双法兰或者对夹(小于等于DN600对夹,大于该口径采用双法兰)联接。

   综上要求:DN600及以下口径可采用对夹式,DN600以上采用双法兰式。且DN1000以上要采用双偏心结构,与招标清单要求完全矛盾。

   且对夹蝶阀一般只能采用是中线型,不存在对夹式双偏心这样结构。

答:1、为减小管道荷载,要求口径小于等于DN1000采用中线蝶阀,大于DN1000采用双偏心;2、双偏心蝶阀采用双法兰连接;3DN600及以下中线蝶阀可采用对夹连接,大于DN600采用法兰连接;4、关于阀门结构长度即面对面尺寸,采用EN558-1标准。

9、招标清单中描述起重机及电动葫芦的工字钢型号、长度见土建图纸,请提供工字钢型号、长度或土建图。

10、招标文件清单要求使用机械隔膜计量泵、招标技术文件使用数字计量泵,并且厂家反馈没有1300L/H这么大流量的数字计量泵,本次招标是否采用机械隔膜计量泵并取消招标技术文件中关于计量泵的技术描述?

答:确定按清单描述:采用变频机械隔膜计量泵;技术描述参照清单内项目特征描述内容。

11、招标文件P125“臭氧发生器必须保证在“2.1 工作条件及技术参数中气源气条件下正常运行,请问2.1 工作条件及技术参数具体指的是什么?

答:招标文件P125“臭氧发生器必须保证在“2.1 工作条件及技术参数中气源气条件下正常运行,这项内容为多余,删除该项内容。

财务能力要求流动资金要求具有/万元(含)以上的流动资金可投入本工程,“/万元是否表示不需要提供证明文件里说明的银行资金存款证明(或银行对账单)复印件

请问系统里这个封面是指招标文件中P191[10.2.2.5]投标报价封面格式,还是指招标文件P192[10.2.2-6]  投标报价扉页格式,或者说该地方这两张表均可放?

14、本项目技术文件中例如潜污泵技术要求第一条第二条,投标单位需在投标文件中提供设备的原产地证明、进口设备的报关单证、产品彩色样本、制造商出具的水泵产地证明书,主要部件材质等资料但该资料不参与评分且有废标的风险,能否在中标后提供,且该资料是否作废废标项请说明?

答:允许在中标后提供,且该资料不作废标项。

15、本项目技术文件中例如微砂循环高效沉淀池系统第1.2项,本项目需在投标文件提供厂家生产制造资质及运营业绩证明等资料但该资料不参与评分且有废标的风险,能否在中标后提供,且该资料是否作废废标项请说明?

答:允许在中标后提供,且该资料不作废标项。

16、本项目技术文件中例如蝶阀技术要求第1.2项,厂家需提供IS09001质量管理体系认证等证明材料放入投标文件,但该资料不参与评分且有废标的风险,能否在中标后提供,且该资料是否作废废标项请说明?

答:允许在中标后提供,且该资料不作废标项。

17、本项目技术文件中例如自控系统,技术文件要求图证明但该资料不参与评分且有废标的风脸,能否在中标后提供,且该资料是否作废废标项请说明?

答:允许在中标后提供,且该资料不作废标项。

18、招标文件有电气设备,却无电气部分图纸,请提供相应图纸。

19、为了更好的编制招标文件技术标,请提供构筑物结构图纸。

20、招标文件中有碳源投加设备,缺少对碳源设备详细要求,请提供相应技术描述。

21、招标文件P119页,无油螺杆鼓风机技术说明“转子:采用 C45N 材质或 QT400-18 及以上,转子间隙值直接加工到位,为了保证效率,防止后期脱落导致的效率下降等因素,转子表面不允许带特氟龙和其他类似涂层来弥补转子表面的间隙值,转子与轴优先采用整体锻造而成;”根据与设备厂家沟通,螺杆机头涂有石墨+特氟龙涂层,使间隙更小,延长机头使用寿命,同时能防止腐蚀和生锈。而现有加工及工艺技术,使得后期涂层脱落造成效率下降的可能性大大降低,为了提高使用效率及寿命,请删除此条规定。

:转子采用 C45N 材质或 QT400-18 及以上,转子间隙值直接加工到位,如设计涂层,需制造商出具涂层5年以上不脱落的承诺,转子与轴优先采用整体锻造而成。

22、技术标编制要求里,要求技术标正文页数不超过 40 页(不含封面、封底、目录、资格后审资料和相关证书复印件),而(三)技术方案详细说明“系保证产品性能和质量的重要技术参数和要求”,比如对结构形式(部分打 了★号)、材质(部分打 了★号)、机械密封品牌(部分打 了★号)、供货范围、控制界面、电耗、备件清单、标识与涂装、包装和运输、验收标准,都有详尽明确的要求,共计70多页。如果要对这些详细要求进行逐条应答,首先没有看到技术标目录具体位置放这些技术应答,其次如果全部应答技术标正文就会超过40页。请招标人澄清一下,是否需要对这些技术条款包括★号进行应答,如果需要应该在目录哪个章节放置?是否绝不能超过40页,超过会扣技术分?

答:不需要对这些技术条款包括★号进行应答。

23、螺杆鼓风机供货范围内,含相关配件,配套相应出口压力开关、曝气总管气体流量计、曝气总管出口压力变送器仪表等;请提供曝气总管气体流量计、压力变送器规格型号及安装位置。

答:曝气总管气体流量计、压力变送器规格型号根据实际情况自行考虑,安装位置详见自控图纸。

24、技术标格式中“表C.4.1主要技术参数表”是否填写主要设备的技术参数,因为设备种类不同,部分设备为系统供货,此表可否根据需求进行修改。

25、“设备、材料从县域内指定仓库存放地点”是业主另外安排设备存放场地吗?距现场距离是多少?是否允许直接运至现场存放?

答:业主不另外安排设备存放场地,设备到货就近存放,投标单位自行协调处置,涉及费用由投标单位自行考虑。

26、请提供结构设计图。

27、生物池、膜池改造,穿墙管道池体开孔和新建钢筋砼池体、封堵在哪个标段施工范围?管道施工界限是出墙外一米吗?

答:都为本标段施工范围,报价在管道中考虑;管道施工界限是出墙外一米。

28、土建计划工期是什么时候完工,什么时候具备移交安装条件?

答:按招标文件工期要求执行。

29、生物池、膜池新增设备、接管时能否停水,停水时间最长几小时?

答:详见施工图工艺设计总说明,涉及相关费用由投标单位自行考虑。

30、依据《GBT 222392019 信息安全技术网络安全等级保护》,等保建设所需产品具备销售许可即可,标书中提到相关产品资质如,CEFCC3CEAL3+TRIMPS 等,以及公司资质信息安全服务(安全工程类一级)资质,风险评估一级资质,中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务(安全开发类一级)资质证书;工控漏洞挖掘平台获得国际自动化协会 ISA 安全认证等资质,是否必须遵循还是按照等保标准要求即可?

答:按招标文件要求中标后提供制造厂商的原厂授权及相关资质证明。

31、通过查询公安部销售许可的网站,上壹众汇和东软没有相关产品通过认证,其余两家不满足要求,是否必须选择威努特?还是可以参考国内一线品牌?

答:通过查询公安部销售许可的网站,东软及威努特品牌相关产品通过认证并在有效期内,上壹众汇有相关产品但是不在有效期内。故把上壹众汇修改为珞安科技,其余不变。

32、现有自控系统的上位机监控软件用的哪个品牌?已用加密锁点数是多少?是否需要更新上位机监控软件版本?

答: 现有自控系统组态软件品牌为亚控,点数为无限点;现有上位机监控软件版本不需升级。

33招标文件(P95)中UPS的品牌推荐如下:

而在招标文件(P99-100页)中

请问:本次投标的UPS品牌推荐应以哪些品牌为准?建议统一品牌。

答:统一品牌为山特、易事特、APC

而在技术要求(P175)中

请问:本次投标PLC站的配置应以何种配置为准?

35招标文件(P95)(P99)(P100)中光交机的品牌均不一致

请问:本次投标的光交机应以哪个品牌为准,建议统一品牌。

答:P95页为视频监控用的工业级网管型光交机推荐品牌 海康威视、大华、华为。P99P100两个PLC站用的工业级网管型光交机推荐品牌统一为 网三、华为、网件。

36、招标文件P160闸门要求为铸铁镶铜闸门,而材质要求为不锈钢304,请明确为铸铁镶铜闸门,还是不锈钢闸门。

答:确定为铸铁镶铜闸门,配套丝杆为不锈钢S304,技术描述参照清单项目特征描述。

37招标文件技术标编制要求中,技术标正文页数不超过40页,根据技术部分目录,其中就有7个大项,23个小项,其中表4.1主要技术参数描述,招标设备种类较多,许多设备要求提供相关资料、证书或WEB截图证明,整体要求40页不够描述,是否可以根据实际情况进行增加?

38、用于新建缺氧池潜水搅拌器,有效水深为7.5米,导轨是否需要配备中间支架?

39、高效沉淀池工程量清单中编号项,手电动闸板阀,型号规格:LxH=1.1m*1.1m材质铸铁,P=0.55kw,用于混凝池进水,图纸中位置未明确。

答:安装位置根据实际情况。

40、高效沉淀池排泥系统,编号:,双法兰电动弹性座封闸阀,工程量清单中要求控制箱,是否可以理解为电动执行器?

答:可以理解为电动执行机构。

41、工程量清单中编号: ,3DN200手动蝶阀, ,3DN300手动蝶阀,图纸清单中未体现,图纸中安装位置未明确。

答:工程量以清单为准,安装位置根据实际情况。

42、生物池改造图纸新建出水管有3处,新建进水管有1处,是否为笔误?进出水管为对称分布?工程量清单中,编号:对应的DN1200 PN=1.0MPa手动弹性座封闸阀是否为新建进出水管处安装?

答:进出水管数量及具体分布以图纸为准,对应的DN1200 PN=1.0MPa手动弹性座封闸阀为新建进出水管处安装。

43、工程量清单中编号: 型号:DN150 PN=1.0MPa手动弹性座封闸阀要求配套的排气阀,是否为编号DN150 PN=1.0MPa,复合式排气阀(清水型)?

44、现状1#鼓风机房及总变电改造,图纸清单中DN350双法兰手动蝶阀及配套的双法兰传力接头数量为3,工程量清单中对应编号,设备数量为5,需明确。

答:工程量以清单为准。

P=1.1kW,数量:3,需明确。

答:工程量以清单为准。

47、高效沉淀池清单中斜管δ=1.2mm204m2;图纸中斜管δ=4mm220m2;以哪个为准?

48、高效沉淀池过滤筛网清单中材质为碳钢,图纸为S304不锈钢,以哪个为准?

49PAM分配板清单中2套,图纸中6套,以哪个为准?

50、高分子微砂混合装置清单中材质为碳钢,图纸为S304不锈钢,以哪个为准?

51、微砂循环系统:不锈钢双法兰异径管清单中12个,图纸中6个,以哪个为准?

52、排泥系统:潜污泵清单中H=20m,图纸H=15m,以哪个为准?

53、斜板自清洗系统:电动球阀、手动球阀清单中各36套,图纸中各32套,以哪个为准?

54、集水坑潜污泵清单中1台,图纸中2台,以哪个为准?

55、电动单梁悬挂起重机配套工字钢型号是多少?

答:详见土建图纸,图纸已上传。

57、高效沉淀池进水SS计及传感器:清单中1台,图纸2台,以哪个为准?

58、高效沉淀池自控:超声波液位计清单中3台,图纸1台,以哪个为准?

60PAC加药系统:电磁流量计清单中尺寸DN15,图纸为DN20,以哪个为准?

61PAC加药系统:手动球阀DN15/20/25清单中分别为9/7/10,图纸中分别为6/10/1,以哪个为准?

62PAM制备装置:清单中型号规格:化药能力 Q=8kg/h 制备浓度0.2% P=5kW,图纸中型号规格:化药能力 Q=6.5kg/h 制备浓度0.2% P=7kW,以哪个为准?

P=1.5kW,数量5台,以哪个为准?

64PAM加药系统:在线稀释装置加药管电磁流量计,清单为DN25,图纸为DN32,以哪个为准?

65PAM加药系统:手动球阀DN50/40/32清单中分别为3/4/3,图纸中分别为5/2/4,以哪个为准?

66PAM加药系统:DN50UPVC化工管清单为105m,图纸为35m,以哪个为准?

67、臭氧系统:臭氧系统的招标文件、工程量清单和设计图纸的清单项目和技术参数都有不同,具体清单以哪个为准?

招标清单,闭路循环冷却水系统第11项,板式换热器,材质SS316。而图纸清单中为SS304。请明确。

排水--A-09--05图纸清单中,外循环水泵,Q=168m3/hH=20mN=18.5kW,数量3台。而招标清单中无。请明确数量及参数。

排水--A-09--05图纸清单中,五、管路系统第1项~第17项在招标清单未曾体现,是否需要供货,如供货如何报价清单中体现?

答:均以清单为准,清单未体现则不需要供货。

68、臭氧系统:工程量清单中氮气及仪表风系统、闭路循环水冷却系统、包括臭氧总控柜、配电柜与实际厂家的配置数量不一,是否可以根据实际功能需要厂家进行设计配置?

答:以工程量清单为准。

69、臭氧配套仪表和设备招标文件要求:臭氧浓度仪(含产气,排气臭氧浓度仪):BMTATI, Honeywell 或臭氧系统供应商自有进口品牌;臭氧/氧气泄漏检测仪:ATIHoneywellPLC: 冷却水泵,增压泵:GrundfosLowara。而招标工程量清单中:臭氧浓度监测仪:BMTAPIHACH;臭氧泄漏报警仪:ATIAPIHACH;氧气泄露报警仪;ATIAPIHACH;循环水泵:格兰富、ITT、凯斯比;总控柜:德国西门子、AB、施耐德。这两个文件中有相同和不同的地方,是否品牌都可以选用?

答:确定以附表1:臭氧系统品牌推荐表为准。同时删除131页:★配套仪表和设备;配套仪表和设备须选用如下品牌;臭氧浓度仪(含产气,排气臭氧浓度仪):BMTATI,

70、除臭系统:工程量清单和设计图纸中除臭风管的数量不一致,以哪个为准?

71P113页,潜水水平轴流泵(污泥回流泵)技术规范,“★产地:所提供的潜水搅拌器或推流器主机和电机必须为同一品牌生产的产品,且必须为欧美原装进口产品”。内容是否有误?

答:此内容有误,删除此项内容。

72、招标清单,混凝池及絮凝池第1项,手电动闸板阀,L*H=1.1m*1.1m 材质铸铁,P=0.55kw2套。而图纸清单中并无此设备,并且图纸中也看不出其安装位置。请明确技术参数。

73、招标清单,沉淀池第7项,刮泥机,招标清单、招标文件技术描述、图纸皆未提供技术参数。是否提供?

答:根据招标清单项目特征描述。

74、招标清单,排泥系统第47项,潜污泵,H=20m。而图纸清单中H=15m。请明确。

76、招标清单,其它第72项,潜污泵,数量1台。而图纸清单数量为2台。请明确。

78、招标清单,PAM加药系统第102项, PAM制备装置,Q=8kg/h。而图纸清单中, Q=6.5kg/h。请明确。

4只。而招标清单中无。请明确。

81、招标清单,其他工艺部分(6),现状MBR膜池及膜设备间改造,第32项,双法兰手动蝶阀,DN1200 PN=1.0Mpa3个。而图纸清单中数量为4个。请明确。

82、招标清单,其他工艺部分(6),现状MBR膜池及膜设备间改造第36项,双法兰传力接头(C2F型),DN1200 PN=1.0Mpa3个。而图纸清单中数量为4个。请明确。

83、招标清单,其他工艺部分(6),臭氧接触池第62项,对夹式双偏心蝶阀(加长阀杆),L=279mm。而图纸清单中为L=254mm。请明确。

答:以招标清单为准,招标清单无则不在本标范围。

85、排水--A-14--02图纸清单中,空调器, 挂壁式,1.5P,数量2台。而招标清单中无。请明确。

答:以招标清单为准,招标清单无则不在本标范围。

86、排水--A-09--05图纸清单中,空调器,落地 5匹,数量6台。而招标清单中无。请明确。

答:以招标清单为准,招标清单无则不在本标范围。

PN=1.0Mpa,数量共6个。而招标清单中无。请明确。

答:以招标清单为准,招标清单无则不在本标范围。

PN=1.0Mpa,数量共4个。而招标清单中无。请明确。

答:以招标清单为准,招标清单无则不在本标范围。

89、工程量清单电气部分如现状MBR膜池及膜设备间改造部分仅列出了现状廊道控制柜、低压开关柜柜内改造相关工作,没有相关动力电缆的清单,相关动力电缆的提供和敷设是否非本标范围?请确认。

90、现状雨水泵软起柜移位仅列出了柜体移位工作,低压柜至软启柜的电缆等是否需要本标提供?另至软启现场箱的现状电缆重新敷设,该部分工作量是否在本标范围内?

”,P101页附表5PLC7工业级管理型光交机推荐品牌“网三、华为、网件”,请确认:1)、两PLC交换机品牌是否需要统一,以何为准?2)、由于本工程为二期工程,新增PLC站须接入原有光纤环网,建议新增交换机品牌与原系统保持一致。

答:P95页为视频监控用的工业级网管型光交机推荐品牌 海康威视、大华、华为。P99P100两个PLC站用的工业级网管型光交机推荐品牌统一为 网三、华为、网件。

92P96UPS推荐品牌“APC、山特、艾默生”,而附表45PLCUPS推荐品牌“山特、易事特、APC”,请确认以何为准?

答:统一品牌为山特、易事特、APC

93、原有系统增加模块型号是否根据图纸配置即可?请提供一期工程所使用的PLC CPU型号及IO模块系列。

94、请提供中控室LCD液晶拼接大屏显示控制器的品牌及型号,以便增加卡件。

95、请提供中控室生产运行信息化管理软件的相关品牌及版本等信息,以便进行改造升级。

答:改造实施前可提供。

96、由于需要对现有自控系统进行改造升级,改造实施前请提供现有自控系统的源程序、图纸及相关密码。

答:改造实施前可提供。

97、如果投标工程量清单调整,计价表或计算表是否允许无定额编码的情况出现?

98、针对招标工程量清单,是否可以更改/增减项目名称、项目特征、工程量?比如,招标工程量清单某设备在项目特征中显示特定型号,而投标中按照工程需要、可能另一种型号更加合适。

答:不可以更改/增减项目名称、项目特征、工程量。

99、部分整机进口设备交货期为6个月,疫情下约8个月。招标文件工期120天,设备交货期90天。因实际供货期不能满足招标要求的工期,请问如何招标人如何考虑,是否调整?

5.5强制性资格条件财务能力要求表

投标人达到的程度(投标人填写)

具有/万元(含)以上的流动资金可投入本工程。

附招标公告日期后的银行资金存款证明或银行对账单) 复印件,原件备查

请问:是否提交证明文件?

答:不需要提交证明文件。

101P119页,“转子表面不允许带特氟龙和其他类似涂层来弥补转子表面的间隙值”。按照厂家的工艺设计理念以及实践应用,螺杆机头涂有石墨+特氟龙涂层,使间隙更小、延长机头使用寿命、防止腐蚀和生锈。可否改为“转子表面允许”?

:转子采用 C45N 材质或 QT400-18 及以上,转子间隙值直接加工到位,如设计涂层,需制造商出具涂层5年以上不脱落的承诺,转子与轴优先采用整体锻造而成。

四、招标文件已按补充文件修改,请重新下载。

招标人:海盐县天仙河污水处理有限公司

招标代理:嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

招投标管理机构:海盐县住房和城乡建设局

}
  • 一般为25的,你看看系统图纸

    图纸标注的为1寸的,也就是公称直径25的

    正在加紧审核中,请稍后查看。 正在加紧审核中,请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

  • 图例应标注规格,可能是25的,没标尺寸,只能根据管径看

    正在加紧审核中,请稍后查看。 正在加紧审核中,请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

  • 正在加紧审核中,请稍后查看。 正在加紧审核中,请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

}

给排水主要就是会看各种水管。给排水系统主要有给水、排水、污水、消火栓、喷淋等。但消火栓、喷淋视项目情况而定。基本会看一个系统,其他也是类似。

无论哪种设计图,看图的时候,要知道各个图例代表什么。所以就要知道去哪里找图例说明。给排水专业的图例说明,就同设计说明在一起。每个图上一般不会再重复说明。

平面上主要看走向,立面主要看管规格及标高。在说具体例子之前,先说一下水管道管径表示,水管图纸有两种管径表示,DN40和De40。DN指的是钢管公称直径,即内径。De指的是塑料管公称外径。

那么来看一个卫生间的给排水,很简单的。卫生间有立管编号JL-2,然后去找JL-2的系统图。对照平面图和系统图,可以看到给水的进线管管径是De40,且是埋地进来的。卫生间内的各个设备的管道也一目了然,详见截图中各个设备对应到系统图上的箭头。如果图上看到水管处有个圆圈,圆圈指的就是立管,水管横剖投影是个圈。

给水系统会看后,污水管道也就会了。污水管道接的设备有洗手盆、洗衣机处地漏、卫生间地漏、马桶或蹲便。详见截图中各个设备对应到系统图上的箭头。

4、喷淋系统怎么看,跟其他系统是一个意思。我们聊下对于喷淋,其他专业看什么。

电气专业主要是看喷淋系统中的水流指示器以及一些阀。对于电气有影响的阀主要在地下车库,鉴于设计师最初接触的时候基本都是地上部分,此处就略过不提,只提你能理解的。

喷淋最主要的组成部分就是喷头,上班时候可以抬头看看头上屋顶,有铜黄色的金属喷头。有精装介入的项目,精装专业需要套水专业的喷头,如有需要,还会同水专业设计沟通喷头位置,以保证装修效果。喷头在水专业图上是个圆圈。

5、消火栓系统看什么呢。

这个其实你看不懂也没关系,这个基本属于水专业提给其他专业的部分。水专业设计会给你圈出你需要看的地方。主要是消火栓。

水专业设计会给建筑提消火栓位置,是暗装还是明装,无论哪种安装方式都对墙体厚度有要求。水专业也需要给电气提消火栓位置,因为消火栓需要连入火灾自动报警系统。那么暖通专业呢,倒是跟这个系统没有直接关联,有关联的地方是消火栓位置是否与其设备相撞。比如暖通上的是暖气片,那么显而易见涉及到涉笔避开问题,消火栓和暖气片设备要相互避开。

专业与专业之间是协作的过程,缺一不可。能看懂最好,如果看不懂也没关系,与你相关的,对方设计人会跟你解惑。所以,如果做不到多学习,那就做到多交朋友,如果做到不到多交朋友,那就多刷知识,比如多刷CAD自学网。

今天一位课程群学员问我,周站长,为什么我改了标注样式的标注特征全局比例,标注的文字和箭头大小不变啊! 而后又问修改后箭头大小变了,为什么文字大小又不变啊! 以上遇到的两个问题,和大家分享下解决方法。 ...

绘图过程中,避免不了会出现填充图案上标注文字。以下三种方法,必定有一种是你想要的。 方法一:天正文字遮罩 天正给排水菜单栏,文字表格选项卡下,单击文字遮罩。 根据命令行提示,选择文字,右键。即可完成。...