ZROXJ-12中性点虚拟接地装置 技术协议 项目名称 : 装置型号: ZROXJ-12KV 装置数量: 1 台 甲 方: 联系电话: 传 真: 乙 方: 联系电话: 传 真: ZROXJ-12 中性点虚拟接地装置 技术条件书 1、使用环境条件 1.1 使用场所: 10 kV (母线高压设备室,无酸碱腐蚀处) 1.2 环境温度: -30 ℃~ +40℃ 1.3 安装高度:海拔 1500m 1.4 相对湿度:月平均相对湿度不大于 90%,日平均相对湿度不大于 95% 1.5 污秽等级:不超过Ⅱ级 2、系统参数 2.1、额定电压: 10 kV ( 额定频率为 50Hz) 2.2、系统接地方式: 无要求 2.4、PT 二次接地方式: 中性点直接接地 (可选择) 2.5、装置的控制电源: DC 220 V(可选择);照明电源:AC 220 V ; 2.6、虚拟接地变压器: OX-10/2020 3、技术要求 3.1 装置满足 GB/T 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要 求》,GB 《3.6kV ~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》等标准 的要求 ; 3.2 装置性能要求: 1、装置中核心部件——测控装置,应采用双 CPU,主 CPU 采用 32 位 DSP 技 术,测控装置具备上电自检功能,同时必须通过国家级检测中心 IV 级电磁抗干扰 型式试验; 2、装置测控装置应设置 RS-485 或 CAN 对外通讯接口, 采用 MODBUS RTU 通讯协议,协议须通过国家级通信及规约检验,确保装置与整个监控系统兼容; 3、装置采用 KYN28A-12 系列金属铠装移开式开关柜。 开关柜由固定的柜体, 开关柜为全封闭式结构, 柜体采用敷铝锌板, 并将开关柜分隔为独立小室:主母线室、电缆室、仪表室。所有运行操作全部在开关柜大 门外进行,有效保证设备和人身的安全;防爆结构:主母线室、电缆室等所有高压带电间隔,全部设有独立的过压释放通道,具备完善的阻止内部故障燃弧功能,即俗称 “防爆功能 ”,保证设备和人身的安全可靠。 4、能时刻监视系统电压,对出现的电压异常(过压、欠压、 PT 断线)做出准确的判断并输出报警信号; 5、装置中主要元件——电压互感器,一次消谐器,能有效抑制系统过电压对电压互感器的损坏; 6、装置中主要元件——虚拟接地变压器,与抑制系统主要过电压类的产品共 同使用时,能有效抑制吸收系统中各种过电压,还能给开关柜提供 AC220V 电源; 7、装置中主要元件——智能开关,有效抑制了电压互感器发生铁磁谐振的可 操作 能,更进一步保护电压互感器; 8、装置具有存储功能; 4.8 照明灯 型号: CM-1 AC220V 1、技术要求 本设备技术协议书适用于: ZROXJ中性点虚拟接地装置 ,主要包括该设备的功能、结构、安装、试验等方面的技术要求。 遵循的主要标准: ZROXJG002-2003 《ZROXJG中性点虚拟接地装置》 GB11022 《高压开关通用技术条件》 GB311.1-97 《高压输变电设备的绝缘配合》 DL/T539

}