变频器电流为何在风机合闸时小于风机分闸?

丹佛斯变频器维修故障及解决方法

变频器,在我们生活中可能不常接触过这个机器变频器。也许大家都不知道变频器究竟是什么。有何作用?其实变频器就是用来改变电动机频率的一个机器,而且对于使用电动机的行业来说也是不可缺少的一件机器。丹佛斯变频器是现在市场上一个知名英国品牌,下面我们就来谈谈丹佛斯变频器出现故障之后要采取什么措施进行维修吧。变频器过热变频器过热是我们平时会碰到的一个故障,首先就要想到散热风扇是否运转,丹佛斯在风扇控制上采用了on/off控制方式,通过温度传感器采样温度信号,用斩波电路调整输出电压达到控制风扇转速的目的,即省了电,又延长了风扇的寿命。其次我们也要检查散热通道是否畅通,有无堵塞现象。对于大功率45kw以上的变频器在安装上一定要注意机器必须安装在平整,垂直无间隔物的表面。欠压故障丹佛斯变频器也会产生欠压故障,当出现欠压故障时,我们首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,丹佛斯小功率37kw以下的变频器采用的是单个的全桥不可控整流器,而45kw以上的变频器则采用了半控全桥整流,整流桥缺相可能导致欠压报警。对于小功率机器预充电回路接触器有问题也有可能导致欠压报警。如果六个整流二极管中有部分因损坏而短路,整流后的电压将下降,对于整流器件和晶闸管的损坏,应注意检查,及时更换。电源损坏开关电源损坏不仅是丹佛斯变频器,也是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器uc2844来调整开关电源的输出,同时uc2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,dc12v,24v风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。以上便是丹佛斯变频器出现的故障及相关的维修办法了。相信大家在看了之后都会知道变频器出现故障该怎么处理了吧。其实,关于变频器,它的功能是极大的。它不仅可以改变风机、水泵的频率,而且可以节约能源,对于人类而言可以说是不可或缺的机器。所以,虽然我们知道了变频器故障之后的维修,但也要在它不使用时候做到好好保养。

}

在变频器修理时大家必须依据变频调速器的常见故障来分辨,一般产生的常见故障和毁坏的特点一般可分成:一种是在运作中经常发生的全自动关机状况,并随着着一定的常见故障表明编码,其解决对策可依据任意使用说明上给予的具体指导方式 ,开展解决和处理。这类常见故障一般是因为变频调速器运作主要参数设置不适合,或外界工作状况、标准不符合变频调速器应用规定所造成的一种维护姿势状况。另一类是因为应用艰苦环境,高溫、导电性烟尘造成的短路故障、湿冷造成的绝缘层减少或穿透等突发性常见故障(比较严重时,会发生点火、发生爆炸等异常情况)。这类常见故障产生后,一般会使变频调速器无一切表明,其解决方式 是先对变频调速器瓦解查验,关键搜索毁坏件,依据常见故障产生区,开展清除、精确测量、拆换,随后全方位检测,再修复系统,满载试运转,观查开启控制回路輸出侧的波型,当6组波型尺寸、相位角相同后,再载入运作,做到处理常见故障的目地。

有关变频调速器的常见问题及其检修方式 详细说明

1.维修变频器整流器块毁坏

变频调速器整流管的毁坏也是变频调速器的常见问题之一,初期生产制造的变频调速器整流器块均以二极管整流器为主导,现阶段一部分整流器块选用可控硅的整流器方法(变压电台广播型变频调速器)。

中、功率大的一般变频调速器整流模块一般为三相全波整流,担负着变频调速器全部輸出电磁能的整流器,易超温,也易穿透,其毁坏后一般会发生变频调速器不可以合闸、商业保险融断等状况,三相键入或輸出端呈低电阻值(一切正常时其电阻值做到兆欧之上)或短路故障。

在拆换整流器块时,规定其在与散热器表面上匀称地涂上一层热传导特性优良的硅导热膏,再拧紧螺钉。要是没有同样型号整流器块时,可以用同容积的其他种类的整流器块取代,其固定不动螺钉孔,务必再次打孔、攻牙,再安裝、布线。

2.变频调速器电池充电电阻器易毁坏检修

造成 变频调速器电池充电电阻器毁坏缘故一般是:如主控制回路交流接触器吸合不太好时,导致载流時间太长而烧毁;或电流很大而烧毁电阻器;或因为轻载运作时,主控制回路插电和RUN数据信号与此同时接入,使电池充电电阻器既要根据电流,与此同时又要根据负荷逆变电源电流量,故易被烧毁。

其毁坏的特点,一般主要表现为损坏、机壳发黑、爆裂等毁坏印痕。也可依据万用表测量其电阻器(不一样容积的设备,其电阻值不一样,可参照同一种型号的电阻值尺寸明确)分辨。

3.变频调速器逆变电源控制模块烧毁检修

中、中小型变频调速器一般用三组IGTR(功率大的晶体三极管控制模块);大空间的机型均选用多个IGTR串联,故精确测量查验时要各自逐一开展检验。IGTR的毁坏也可造成变频调速器OC(+pA或+pd或+pn)维护作用姿势。

逆变电源控制模块的毁坏缘故许多:如输出负载产生短路故障;负荷过大,大电流量不断运作;负荷起伏非常大,造成 浪涌电流过大;制冷风机实际效果差;导致控制模块溫度过高,造成 控制模块烧毁、特性下降、主要参数转变等难题,造成逆变电源输出异常。

一、维修变频器輔助控制回路常见问题

变频调速器光耦电路、维护信号检测及解决电源电路、单脉冲产生及信号分析电源电路等控制回路称之为輔助电源电路。輔助电源电路产生常见故障后,其常见故障缘故比较繁杂,除干固程序流程遗失或场效应管毁坏(这类常见故障解决方式 一般只有选用控制器一整块拆换或场效应管拆换)外,别的常见故障容易分辨和解决。

1.维修变频器推动电路故障

光耦电路用以推动逆变电源IGTR,也易产生常见故障。一般有显著的毁坏印痕,例如元器件(电容器、电阻器、三极管及包装印刷板等)崩裂、掉色、断开等异常情况,但不容易发生光耦电路所有毁坏状况。解决方式 一般是依照电路原理图,每一组光耦电路逐步反向查验、精确测量、取代、较为等方式 ;

或与另一块真品(新的)驱动板对照材料、逐步找寻常见故障点。解决常见故障流程:最先对一整块线路板除灰除污。如发觉印刷电路断开,则补线解决;查出来毁坏元器件即拆换;

依据社会经验剖析,对猜疑的电子器件,开展精确测量、比照、取代等方式 分辨,有的元器件必须线下测量。光耦电路修补后,还需要运用数字示波器观查每组光耦电路数据信号的輸出波型,假如三相单脉冲尺寸、相位差不相同,则光耦电路依然有出现异常处(拆换的电子器件主要参数不配对,也会造成这类状况),应反复查验、解决。

功率大的晶体三极管工作中的光耦电路的毁坏也是造成 过电流保护作用姿势的缘故之一。光耦电路毁坏主要表现出去普遍的状况是断相,或三相输出电压不相同,三相电流不平衡等特点。

2.维修变频器开关电源电路毁坏

开关电源电路毁坏的一个较为显著的特点便是变频调速器插电后无表明。如:博仕G5S变频调速器选用了二级开关电源电路,其基本原理是主直流电控制回路的交流电压由500V之上降至300V上下,随后再历经一级电源开关降血压,开关电源輸出5V,24V等多通道开关电源。

开关电源电路的毁坏普遍的有开关管穿透,脉冲变压器烧毁,及其次级线圈輸出整流二极管毁坏,耦合电容使用时间太长,造成 电容器特点转变(容积减少或走电电流量很大),稳压管工作能力降低,也非常容易造成开关电源电路的毁坏。

此外,变频调速器插电后无表明,也是较普遍的常见故障状况之一,造成这类常见故障缘故,大部分也是因为开关电源电路的毁坏而致。如MF系列产品变频调速器的开关电源电路选用的是较普遍的反激式开关电源电路操纵方法,开关电源电路的輸出级电源电路产生短路故障也会造成开关电源电路毁坏,进而造成 变频调速器无表明。

二、合理减少变频调速器常见故障和增加变频调速器使用寿命的对策

依据试验证实,变频调速器的应用工作温度每上升10℃,则其使用期限降低一半。因此在日常应用中,应依据变频调速器的具体应用自然环境情况和负荷特性,制订出有效的维修周期时间和规章制度,在每一个应用周期时间后,将变频调速器总体瓦解、查验、精确测量等全方位维护保养一次,使常见故障安全隐患在前期被发觉和解决。

三、搞好变频调速器的维修工作中,能保证 变频调速器长期性平稳运作

1.依据具体自然环境明确其周期时间间距长度对变频调速器开展全方位查验维护保养,必需时可将整流模块、逆变电源控制模块和控制箱内的pcb线路板开展瓦解、查验、精确测量、除灰和拧紧因为变频调速器下进气口、上通风口经常因积尘或因积尘太多而阻塞,其自身制热量高,规定自然通风量大,故运作一定時间后,其电路板上(因静电作用)有积尘,须清理和查验。

2.对pcb线路板、母线排等检修后,要开展必需的防腐蚀解决,刷涂三防漆,对已发生局放、拉弧的母线排须取掉其毛边,并开展绝缘层解决。对已绝缘层穿透的绝缘层柱,须消除碳化或拆换。

3.对全部布线端查验、拧紧,避免 松脱造成比较严重发热现象的产生。

4.对键入(包含輸出)端、整流模块、逆变电源控制模块、直流电源正和快熔等元器件开展全方位查验、主要参数测量,发觉损坏或主要参数转变大的元器件应立即拆换。

5.对变频调速器内风机旋转情况、要常常认真仔细,关闭电源后,拿手旋转扇叶,观查滚动轴承有没有卡住或旋转不灵便状况,必需时拆换解决。

6.认真仔细操纵电路板上电子元件,定期检查解决开焊、掉色、鼓肚、裂开、断开(包装印刷板路线)等异常情况,必需时对表面出现异常的电子器件,可从电路板上开焊精确测量查验或拆换。

7.在具体中,电容器容积减少多少与变频调速器应用自然环境、负荷尺寸、工时制度等情况有立即的关联,极端自然环境、负荷越大、启停系统经常等运行情况,会加快直流电主电容器脆化。此外,维护保养时,要详尽查验主直流电控制回路电力电容器有没有液漏、机壳有没有澎涨、鼓包或形变,阀门是不是化开,并对电容器容积、泄露电流(泄露电流大,会使电力电容器超温,造成阀门化开,乃至电容器发生爆炸)、抗压等开展检测,对容积减少30%之上、泄露电流超出70mA、抗压小于650V的电容器应立即拆换。对新电容器或长期性闲置不用未应用的电容器,应开展功能测试,达到应用规定后才可更换应用。

8.对整流器块、逆变电源GTR(或IGBT)等大电缆载流量的元器件要用数字万用表、电桥电路等仪器设备、专用工具开展检验和抗压试验,测量其正方向、反方向阻值,并制作表格纪录,对主要参数相距很大的控制模块要拆换。

9.对主交流接触器以及它輔助汽车继电器开展查验,认真观察各交流接触器声响断路器有没有拉弧、毛边或表层空气氧化、凸凹不平,发觉该类难题解决其相对应的声响断路器开展拆换,保证 其触碰可以信赖。

10.常常查验变频调速器电源电压起伏状况,大家必须改进变频调速器在应用自然环境独特和负荷起伏很大的状况,以防止大电流量对变频调速器冲击性的危害,以至危害一切正常工作中运作。

变频调速器以变速范畴宽,动态性回应快,变速高精度,维护功能齐全,实际操作简易等优势普遍用以冶金工业,石油化工,电力工程,机械设备,民用型家用电器等领域。一般状况下,变频调速器应用了七年上下,会进到常见故障高发期,很有可能会发生电子器件烧毁,无效,维护作用经常姿势等常见故障状况,比较严重的危害了其一切正常运作。

最先,要对变频调速器制订健全的日常维护保养对策和维修周期时间,以避免 常见故障的产生与在常见故障没产生前就解决困难,尤其是变频调速器在一些极端自然环境标准下应用,此项保障措施至关重要。

}