液氧泵漏液冻停后电机会烧了吗?

关键词|空分事故 典型案例

深冷空气分离技术发明已有100多年的历史,我国的空分事业也经历了五十多年的历史。随着我国工业的发展,空分在各行各业得到了广泛应用。空分装置的生产规模越来越大,控制系统越来越先进,新工艺、新技术的应用层出不穷。

然而,由空分装置造成的安全事故也时有发生,为该领域的安全敲响着警钟。近期最典型的实例莫如7·19河南义马气化厂爆炸事故。直接原因是,空气分离装置冷箱泄漏未及时处理,发生“砂爆”,进而引发冷箱倒塌,导致附近500立方米液氧贮槽破裂,大量液氧迅速外泄,周围可燃物在液氧或富氧条件下发生爆炸、燃烧,造成周边人员大量伤亡

周小刊查阅了资料,整理了近年来我国空分事故的典型案例:

2000年8月21日,江西萍乡钢铁公司制氧厂1500m3/h空分装置检修现场发生燃爆事故,造成22死亡、7人重伤、17人轻伤。

事故原因:事故现场同时具备助燃物、可燃物及着火源三要素,酿成燃爆事故。空分工排放液氧时操作不当,排放速度过快,造成检修现场氧气浓度过大又来不及散发,形成富氧状态。可燃物为膨胀机、空压机油箱的油雾及油。着火源为空压机电机油浸纸动力电缆端头爬电,在富氧环境中产生火花,引燃油浸纸。

2003年9月17日,湖南冷水江钢铁公司10000m3/h空分设备在安装时,一员工不慎跌落死亡。

事故原因:由于空分装置的空冷塔的运行状况效果不佳,为保证生产质量,责令停车后拆开空冷塔并派相关工作人员进行检修,当工作人员进入到其内,发现呼吸困难,退出时,从7m高处跌落,导致死亡。

2006年1月6日,贵州省六盘水市贵州水城钢铁(集团)公司氧气厂三号制氧机空分塔在检修过程中,珠光砂突然大量喷泄,27名正在塔前装砂民工被埋在砂堆中,最终,7名女工在此次事故中丧生。

事故原因:空分系统漏液,打开人孔时,低温液体大量汽化,冷箱内珠光砂大量喷泄出来。珠光砂问题在空分是除主冷爆炸事故外的最危险的问题。

2006年某化肥厂空分车间发生燃爆事故,导致一名员工死亡。

事故原因:该车间的空分装置采用临时停车的方式,辅助蒸发器对其进行吹冷处理,操作工因为疏忽,打开乙炔分离器液氧排放阀,大量的液氧流入室内的地沟中急剧蒸发,导致室内含氧量迅速增高。同时,一名不知情的焊工拉焊把线,操作工具的暴露部分与地沟盖板在摩擦过程中产生了大火,发生了气体燃爆事故。

2017年4月10日,神华宁煤十万空分设备7#冷箱在对高压液氧泵P-1210461A首次启动加载过程中,出现了主冷箱安全阀起跳喷砂现象。

事故原因:燃爆使高压液氧回流管道造成瞬间高压液击,引起泵出口回流管路泄漏,部分液体气化,导致主冷箱超压,冷箱安全阀起跳,珠光砂从冷箱安全阀喷出。

总体而言,引起空分装置安全事故的原因主要有以下几类:

压力设备压力过大发生的爆炸

空分装置中的压力设备装置(如空气预冷系统、空气压缩机等),一旦压力过大,就会发生爆炸危险。

设备脆性断裂引发的爆炸事故

空分装置内的介质是低温物质,设备材质如果选用不当,会发生“冷脆”现象,导致脆性断裂,引发爆炸事故。

液氧泄露引发的爆炸事故

空分装置如果发生液氧泄漏,液氧在设备外与可燃物形成爆炸体系,可发生爆炸;遇明火或高温极易发生火灾事故。

碳氢化合物引发的事故

如空分装置中,乙炔含量很高,化学稳定性非常差,很容易发生爆炸。

空分装置的产品氮、氩均属窒息性物质,泄漏在环境中,会冲淡大气中的氧含量,造成人体缺氧窒息,甚至死亡。

空分装置中的低温产品若发生泄漏,喷洒到操作人员的身体上,便会汽化吸收大量的热量造成冻伤。化验人员对低温液体取样时也可能发生冻伤事故。

空分装置安全运行管理是一项复杂的系统工程,需要工艺、仪表等各个专业的积极配合与协调。针对以上事故高发原因,应积极做好操作人员的技能培训,共同提高空分设备的操作水平,并及时消除空分设备运行中的安全隐患和消极因素,保证其安全稳定运行。

内容来源:《中国青年报》、《科学管理》、《石河子科技》