一台英威腾CHF100A-1R5G-4三相变频器,三相380V输入,1.5KW,输入电流5安培,输出电流3.7安培,拖动一台0.75千瓦的搅拌电机,Y接法,额定电流2安培,转速1390转。采用键盘给定频率,固定运行在16HZ。
在设定Pb.03参数时,我开始按照说明书设定:电机过载保护电流=(允许最大的负载电流/变频器的额定电流)*100%,即:2/3.7=54%,在实际运行电流1.3安培的情况下,多次发生报警:电机过载。
我将此参数调到了66%,现在不报警了,但不知道还有没有过载保护作用?
这里的“变频器的额定电流”是指输入还是输出?

}

易控变频器过负载处理方法:1、检查变频器容量是否配小,否则加大容量;2、检查机械负载是否卡死现象;3、V/F曲线设定不良,重新设置。

}

变频器过电流保护与过载保护的区别变频器中过电流保护的对象主要指带有突变性质的电流峰值超过了过电流检测值(约变频器额定电流的200%)。由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环。电动机能够运转,但运行电流超过了额定值,且持续流通达规定的时间以上,称为过载。变频器的允许过载能力通常只有150%IN、1min(IN为变频器的额定电流)。两者区别在于:首先,保护对象不同,