二、公告内容(更正事项、内容及日期等)

合肥市轨道交通2号线东延线、3号线南延线及4号线南延线机电系统水泵采购项目招标文件补疑2

第一部分 投标人疑问答复内容

1. 本次2号线东延线、3号线南延线、4号线南延线三条线同时招标,设备多、型号杂,并且牵涉潜污泵、清水泵、密闭污水提升装置等多种类型设备,制作投标文件时间较长,招标规定的5月18日开标太匆忙,按以往的地铁项目招标经验,基本上都有一个月左右时间,为了保证投标文件质量,请适当推迟开标时间。

业绩要求:自2017 年1 月1 日以来(以开通运营(或初期运营或试运营)时间为准),投标人所投品牌产品具有中华人民共和国境内(不含港澳台)城市轨道交通工程已开通运营(或初期运营或试运营)的供货业绩,且同时满足下列要求:

(1)潜水排污泵:单个合同总金额不少于500 万元;

(2)清水泵(可外购):单个合同总金额不少于300 万元;

(3)密闭式污水提升装置(可外购):单个合同总金额不少于200 万元。

注:(1)、(2)、(3)可不在同一合同中。

疑问:(3)密闭式污水提升装置(可外购):单个合同总金额不少于200 万元,由于大多数地铁工期紧张,工程由多个分包商同时施工,导致同一条地铁线会签署多个合同,是否可以提供同一条地铁线合同,但是由不同承包单位承包的多个合同,合计金额200万以上。

答:按招标文件要求执行。

3. 用户需求书附件设备参数表中相同流量、扬程的潜污泵功率有多种,投标人是否可以在满足流量、扬程的前提下统一配置电机功率?

答:投标人提供的设备须保证流量和扬程不低于招标清单要求。招标清单功率为理论功率,仅供参考,投标人根据自己产品的实际功率填写即可。

4. 本公司(投标人)为潜污泵生产商,密闭式污水提升装置外协,但外协密闭式污水提升装置厂家也将参与本项目投标。请问:这种情况是否可行?也就是说,A作为投标人参与本次投标,同时又授权另一投标人B使用A生产的密闭式污水提升装置投标?另外,同一家密闭污水提升装置厂家能否同时授权多家投标人?

答:“A作为投标人参与本次投标,同时又授权另一投标人B使用A生产的密闭式污水提升装置投标”该种做法可行。本项目中密闭式污水提升装置可外购,授权不做要求。

5. 《招标文件》中P50页,第三章 评标办法,商务及技术文件详细评审标准里2.2.3(2)技术评分标准里认证检测里描述3.投标人针对本项目所投的每种水泵均提供了检测报告(或试验报告) 且内容完整齐全的,得2分;每缺少一种型号扣0.5分;未提供的不得分。注:投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告(或试验报告)扫描件作为评审依据。

疑问:1.本项目所投的每种水泵,这里“每种”水泵能否理解为招标文件中按使用场合不同划分:潜污泵、空调泵、消防泵及污水密闭提升装置共4种产品系列水泵,厂家按每种系列提供一份第三方检测机构出具的检测报告(或试验报告)扫描件作为评审依据?

疑问:2.还是需要提供本次所投产品系列水泵设备细分的每个型号都需要提供第三方检测机构出具的检测报告(或试验报告)?目前厂家根据设计参数选型,潜污泵选型约20种型号,空调泵、消防泵每系列泵细分型号各6~8种型号,污水密闭提升装置细分4种型号,细分规格小计近40种型号,如按细分型号提供检测报告,需提供近40种细分型号的第三方检测机构出具的检测报告(或试验报告)扫描件,标书内容繁多,考虑本次投标上传电子投标文件,电子投标文件容量设置上限,请予以澄清为感。

答:本项目水泵种类包含潜污泵、消防泵、空调泵、污水密闭提升装置四种产品,可各提供一种所投型号的第三方检测机构出具的检测报告(或试验报告)。

6. 第2.5.2章节控制及配电要求:

设备配置应含有自动控制系统(含成套控制柜(箱)等)、稳压泵、气压罐及配套阀组、管道。稳压泵控制柜(箱)与消防水泵控制柜(箱)、低频巡检柜(箱)、双电源切换装置并排安装布置在消防泵房内

疑问:稳压装置控制柜是否可以集成至消防水泵控制内?

答:稳压装置控制柜是否集成在消防水泵控制柜内不做要求,但须满足招标文件及消防认证相关要求。

1)投标人供货范围包括冷却水泵、冷冻水泵、变频控制柜及就地手操箱、变频控制柜至电机散热风扇的电源线缆、就地手操箱至水泵之间的连接线缆。

疑问:供货范围是否包含变频控制柜至水泵动力电缆?请提供变频控制柜至电机散热风扇的电源线缆估算长度。

答:冷却水泵、冷冻水泵变频控制柜至水泵动力电缆不在本次招标范围内;变频控制柜至电机散热风扇的电源线缆路由长度暂按60m估算,中标后中标人根据现场实际情况进行配备,价格不予调整。

8. 第2.6.3章节控制柜技术要求:(1)一般规定

4)变频柜内应配置有分布控制单元,用于接收通风空调节能控制系统下发的各种控制指令,并执行相关设备的调节控制操作,当通风空调节能控制系统失效或网络通讯中断时,分布控制单元应能根据内部集成的算法对设备进行自动接管并按预设方案进行控制。

疑问:空调水泵变频控制柜根据群控指令调节变频器频率,柜内一般不安装控制单元,请明确变频控制柜内是否必须要安装控制单元。

答:用户需求书中:“ 4)变频柜内应配置有分布控制单元,用于接收通风空调节能控制系统下发的各种控制指令,并执行相关设备的调节控制操作,当通风空调节能控制系统失效或网络通讯中断时,分布控制单元应能根据内部集成的算法对设备进行自动接管并按预设方案进行控制。”

调整为:“4)变频柜应能接收通风空调节能控制系统下发的各种控制指令,并执行相关设备的调节控制操作,具体待设计联络阶段确定。”

9. 第2.6.3章节控制柜技术要求:(3)主要电气参数、2)技术功能要求

h)变频控制柜应设置抑制谐波装置,且其产生的谐波量应符合GB/T、IEC/12的要求。THDV≤5%,THDI≤2%。

q) 变频器要求良好的电磁兼容性,变频器不得影响周边其他正确安装的标准电器产品。变频器要求提供内置的RFI滤波器,以满足EMC要求。

疑问:技规h)章节要求THDI≤2%,q)章节要求提供内置RFI滤波器,变频器内置RFI滤波器无法满足THDI≤2%要求,需要外置有源滤波器或者无源滤波器,但造价会大幅提高,地铁项目里暂未有采用此方案,请明确变频器滤波器技术要求。

10. 第2.8.2章节主要技术参数:

22)敞口风亭潜污泵控制柜均应自带防雨罩

疑问:清单里无法识别哪些是敞口风亭,请标注出来

答:敞口风亭内潜污泵编号与其它位置潜污泵编号有区别:敞口风亭内潜污泵编号前缀为“YSB”。

11. 第2.8.4章节潜污泵控制柜(箱)技术要求:(1)一般规定

3)控制柜(箱)应能防滴水、防尘、防潮;防护等级不低于IP55,区间水泵控制柜(箱)的防护等级不低于IP65。投标人应提供防潮方案。

疑问:区间风井雨水泵控制柜是否也是按照区间水泵控制箱要求,防护等级为IP65。

答:区间风井雨水泵控制柜按照车站水泵控制柜防护等级要求,不低于IP55。

12. 第2.9.6章节控制柜技术要求

7)密闭污水提升装置控制柜由两路电源供电,设置双电源自动切换装置,双电源自动切换装置采用PC级高品质产品,前设有为检修的负荷隔离开关,负荷隔离开关具备手柄操作机构,实现开合闸功能,具体要求在设计联络阶段明确。双电源切换装置具体技术要求同污水泵控制柜。

疑问:技规要求控制柜含双电源切换装置,清单里备注控制箱(不含双电源切换开关),请明确是否需要含双电源。

答:3号线南延线、4号线南延线密闭污水提升装置招标清单控制箱含双电源切换装置,2号线东延线密闭污水提升装置招标清单控制箱不含双电源切换装置。

13. 附件:2号线东延线工程、3号线南延线工程、4号线南延线工程-水泵-招标参数清单内容澄清

疑问:护城路站、祥和路站、金阳路站、撮镇路站无消防水池,但清单备注中有消防水池液位计至消防泵房内控制柜或接线箱之间的连接电缆、液位显示装置至消防泵房控制柜或接线箱之间的连接电缆,请澄清

答:护城路站、祥和路站、金阳路站、撮镇路站无消防水池,取消招标清单备注中上述车站“消防水池液位计至消防泵房内控制柜或接线箱之间的连接电缆、液位显示装置至消防泵房控制柜或接线箱之间的连接电缆”的要求。

1. 《合肥市轨道交通2号线东延线工程用户需求书》P12-13页,2.4消防水泵,2.4.2主要技术参数里6)配套电机,防护等级不低于IP55,绝缘等级F级,温升限制到B级。电机需具有足够的载流富裕度。电机在电源电压正常波动范围内,能正常运行。转矩特性应满足在电动机端子电压为75%额定电压下,电动机应能起动电机转速≤1500rpm。

疑问:2号线延长线工程招标清单里消防泵设计扬程为30~60米,厂家提供单级消防泵可以满足设计要求,考虑单级泵扬程不高,厂家通过第三方检测机构消防认证的消防泵转速多为≤2960rpm,另一方面2、3、4号延长线在同一标段,能否参考3、4号延长线,消防泵必须通过CCCF认证满足消防验收要求,转速不作限制,请予以澄清为感。

答:用户需求书中:“6)配套电机,防护等级不低于IP55,绝缘等级F级,温升限制到B级。电机需具有足够的载流富裕度。电机在电源电压正常波动范围内,能正常运行。转矩特性应满足在电动机端子电压为75%额定电压下,电动机应能起动电机转速≤1500rpm。”

调整为“6)配套电机,防护等级不低于IP55,绝缘等级F级。”与3号线南延线、4号线南延线技术要求保持一致。

《合肥市轨道交通2号线东延线工程用户需求书》P43页,2.8.4潜污泵控制柜(箱)技术要求,(1)一般规定7)在满足所有水泵控制柜(箱)的功能及使用要求的前提下,所有水泵控制柜(箱)的尺寸应满足以下要求:出入口水泵控制柜(箱)的尺寸不得大于600mm(W)×800mm(H)×200mm(D),控制柜(箱)尺寸深度包含凸出控制柜(箱)面板的元器件尺寸;结合区间联络通道设置的主排水泵房内水泵控制柜(箱)的尺寸不得大于800mm(W)×1600mm(H)×350mm(D)。

疑问:潜污泵出入口水泵控制柜(箱)的尺寸厚度不得大于200mm(D)和区间联络通道设置的主排水泵房内水泵控制柜(箱)的厚度尺寸不得大于350mm(D),一方面这两处与3、4号线延长线要求不一致,另一方面柜体统一要求IP55防护等级,柜内元器件摆放需符合相关控制柜行业要求预留空间散热,请予以澄清为感。

答:用户需求书中:“2.8.4潜污泵控制柜(箱)技术要求,(1)一般规定7)在满足所有水泵控制柜(箱)的功能及使用要求的前提下,所有水泵控制柜(箱)的尺寸应满足以下要求:出入口水泵控制柜(箱)的尺寸不得大于600mm(W)×800mm(H)×200mm(D),控制柜(箱)尺寸深度包含凸出控制柜(箱)面板的元器件尺寸;结合区间联络通道设置的主排水泵房内水泵控制柜(箱)的尺寸不得大于800mm(W)×1600mm(H)×350mm(D)。”

调整为“2.8.4潜污泵控制柜(箱)技术要求,(1)一般规定7)在满足所有水泵控制柜(箱)的功能及使用要求的前提下,所有水泵控制柜(箱)的尺寸应满足以下要求:出入口、风亭、冷冻机房、通风空调机房、消防泵房、站台板下、污水泵房等其它局部提升泵控制柜(箱)的尺寸不得大于600mm(W)×800mm(H)×250mm(D),控制柜(箱)尺寸深度包含凸出控制柜(箱)面板的元器件尺寸;结合区间联络通道设置的主排水泵房内水泵控制柜(箱)的尺寸不得大于800mm(W)×1600mm(H) ×400mm(D)。”,与3号线南延线、4号线南延线技术要求保持一致。

3. 第2.4.2章节主要技术参数(2号线东延线用户需求书):

6)配套电机,防护等级不低于IP55,绝缘等级F级,温升限制到B级。电机需具有足够的载流富裕度。电机在电源电压正常波动范围内,能正常运行。转矩特性应满足在电动机端子电压为75%额定电压下,电动机应能起动电机转速≤1500rpm。

疑问:目前国内地铁项目上消防水泵均采用2P电机,即转速≤3000rpm,完全满足性能要求,同时占用空间面积小;同样参数2P电机即转速≤1500rpm的消防水泵效率要高于4P电机的消防水泵。另外3号线南延线、4号线南延线水泵技术要求此章节并无此要求。请明确消防水泵是否可以采用2P电机?

答:用户需求书中:“6)配套电机,防护等级不低于IP55,绝缘等级F级,温升限制到B级。电机需具有足够的载流富裕度。电机在电源电压正常波动范围内,能正常运行。转矩特性应满足在电动机端子电压为75%额定电压下,电动机应能起动电机转速≤1500rpm。”

调整为“6)配套电机,防护等级不低于IP55,绝缘等级F级。”,与3号线南延线、4号线南延线技术要求保持一致。

4. 合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵用户需求书

2.2.3冷却水泵及冷冻水泵应采用低转速型,水泵转速>1500转/min。

疑问:根据参数及泵形式,冷冻冷却泵电机转速≤2900rpm。

疑问:根据参数及泵形式,消防泵电机转速≤2900rpm。

2.6冷冻水泵、冷却水泵

2.6.2-4)冷冻水泵、冷却水泵均采用低转速低噪声型,水泵转速>1500转/min。

疑问:根据参数及泵形式,冷冻冷却泵电机转速≤2900rpm。

3号线南延线工程水泵用户需求书

冷却水泵及冷冻水泵应采用低转速型,水泵转速>1500转/min。

疑问:根据参数及泵形式,冷冻冷却泵电机转速≤2900rpm。

2.6冷冻水泵、冷却水泵

2.6.2-4)冷冻水泵、冷却水泵均采用低转速低噪声型,水泵转速>1500转/min。

疑问:根据参数及泵形式,冷冻冷却泵电机转速≤2900rpm。

合肥市轨道交通4号线南延线工程水泵用户需求书

2.6冷冻水泵、冷却水泵

2.6.2-4)冷冻水泵、冷却水泵均采用低转速低噪声型,水泵转速>1500转/min。

疑问:根据参数及泵形式,冷冻冷却泵电机转速≤2900rpm。

答:冷却水泵、冷冻水泵电机转速按招标文件要求执行,消防水泵电机转速不作要求。

5. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中1-2中第1.1.2 页招标范围及水泵形式中对潜污泵的水泵名称、所属系统、安装位置给与了明确要求而在合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单文件中未给出相应的分类,投标人未能按要求提供准确的配置,烦请予以明确分类

答:按招标文件和清单要求执行,清单中设备编号“FSB”代表“废水泵”,“YSB”代表“雨水泵”,移动泵未编号,三十埠站"QWB"代表“废水泵”。

6. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中1-2第1.1.2 招标范围及水泵形式中对潜污泵的供货配置有了在液位开关方面有了明确的要求(投入式液位传感器(1个)、重锤式浮球液位开关(1个)),而在合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单文件中潜水泵对液位开关方面要求投入式液位传感器(1套)、重锤式浮球液位开关(1套)上下文数量不明确,且在合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中57页2.10液位传感器的要求洞口雨水泵房、消防水池采用超声波液位传感器,其他局部集水池及变频给水箱内均采用投入式液位传感器,车站废水泵房、区间废水泵房及洞口雨水泵房要求额外配置一套液位传感器,未能明确描述一套的具体数量,烦请予以明确。

答:潜污泵液位传感器配置数量按招标清单要求执行,一套即为一个。

7. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中1-2第1.1.2 中要求消防控制柜至压力开关、流量开关、压力变送器(或电接点压力表)、流量计之间的连接线缆、消防水池液位计至消防泵房内控制柜或接线箱之间的连接线缆、液位显示装置(分别安装在消防水池附近及车站控制室)至消防泵房控制柜或接线箱之间的连接线缆、流量计至消防控制柜之间的连接线缆、控制柜之间的连接线缆(含安装),因泵类生产厂家仅为设备生产厂家无安装资质,设备安装包括电缆的安装,都需要专业资质方可作业,烦请确认是否可以生产厂家只供货电缆,安装由有专业资质团队作业。

答:所投消防泵控制柜之间的线缆由投标人供货并安装,消防控制柜至压力开关、流量开关、压力变送器(或电接点压力表)、流量计之间的连接线缆,消防水池液位计至消防泵房内控制柜或接线箱之间的连接线缆,液位显示装置(分别安装在消防水池附近及车站控制室)至消防泵房控制柜或接线箱之间的连接线缆由投标人供货。

2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第10页2.3.2要求消防泵、稳压泵及变频给水泵组应配有消防控制柜至水泵之间的控制电缆、消防控制柜至压力开关、流量开关、压力变送器(或电接点压力表)之间的控制电缆、消防水池液位计至消防泵房内控制柜或接线箱之间的连接线缆、液位显示装置(分别安装在消防水池附近及车站控制室)至消防泵房控制柜或接线箱之间的连接线缆(其中桥头集路站、新安江路站、肥东火车站、寓酒路站、瑶岗路站、和平路站、泉香路站设有消防水池)、流量计至消防控制柜之间的连接线缆、控制柜之间的连接线缆。压力变送器(或电接点压力表)、压力开关、流量开关、液位计、流量计至控制柜的控制电缆及相关配件的供货,上述设备(电接点压力表、压力开关、液位计、流量计)至控制柜的控制电缆暂按20m提供,超出部分由投标人承担,控制电缆包含在投标总价中。电缆长度根据现场实际情况估算,对于桥头集路站、新安江路站、肥东火车站、寓酒路站、瑶岗路站、和平路站、泉香路站设有消防水池消防水池液位计至车站控制室内的液位显示装置距离控制柜较远,液位计至车站控制室内的液位显示装置线缆分别暂按150m计,超出部分由投标人承担,控制电缆包含在投标总价中,具体待设计联络时最终确定文件中仅对控制电缆有长度的描述,未对动力控制电缆有具体的要求,文中第74页4.1中供货范围未对各设备间电缆有明确要求,因电缆长度对价格影响较大,且上文的液位计要求长度20米与150米要求矛盾,烦请明确站点间的各种泵主电缆长度及液位计长度。

答:动力电缆仅在消防控制柜之间设置;压力变送器(或电接点压力表)、压力开关、流量开关、液位计、流量计至控制柜的控制电缆长度分别暂按20m;消防控制柜至车控室液位显示装置的控制电缆暂按150m,中标后中标人根据现场实际情况进行配备,价格不予调整。

9. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第13页2.4.2 6)要求转矩特性应满足在电动机端子电压为75%额定电压下,电动机应能起动电机转速≤1500rpm,因合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中消防水泵的流量都较小而扬程却较高,根据泵类选型具有局限性,1500转速难以达到招标参数,且3号线及4号线的均未提及电机转速,烦请明确

答:“6)配套电机,防护等级不低于IP55,绝缘等级F级,温升限制到B级。电机需具有足够的载流富裕度。电机在电源电压正常波动范围内,能正常运行。转矩特性应满足在电动机端子电压为75%额定电压下,电动机应能起动电机转速≤1500rpm。”调整为“6)配套电机,防护等级不低于IP55,绝缘等级F级。”

10. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第26页2.5 稳压装置要求稳压装置由水泵、阀门、管路、稳压罐等组成的成套泵组,进出水管上的闸阀采用明杆闸阀,而合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中仅写了稳压泵,烦请予以确认合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中的稳压泵是否为整体成套供货。

答:合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中的稳压泵为整体成套供货。

11. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第16页2.4.5消防泵控制柜技术要求5)控制柜(箱)采用中继进行控制,元器件采用知名品牌产品,所选品牌近五年内应有2条城市轨道交通应用业绩,其生产厂家应为品牌所属公司、3) 柜(箱)内端子应选用质量好、经久耐用的品牌端子,所选品牌近五年内应有2条轨道交通应用业绩,其生产厂家应为品牌所属公司,技术说明有歧义,控制柜的中的端子及元器件均为外采件,仅有专业元器件厂家可生产,烦请确认控制柜内元器件是否可采用国内外知名品牌。

答:按招标文件要求执行,控制柜内元器件采用知名品牌。

12. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第17页2.4.5(1)7)要求消防水泵控制柜的尺寸不得大于800mm(W)×1800mm(H) ×600mm(D),由于消防水泵的控制柜的特殊性,每个厂家的技术要求均有所不同,认证的要求均有所不同,烦请确认能否按生产厂家技术要求生产确定柜体尺寸。

答:消防水泵控制柜的尺寸须满足招标文件和消防认证的要求,具体尺寸设计联络阶段确定。

13. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第23 页2.4.6 2)测量范围:0.5*102~16*104kPa 此处描述的是电接点压力表,是否书写有误,烦请确认电接点压力表、压力开关的量程

14. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第23 页2.4.6电接点压力表要求不明确,烦请确认电接点压力表、压力开关的是否同一个仪表或者 分别用在什么位置。

答:电接点压力表、压力开关不是同一个仪表,具体安装位置详见用户需求书。

15. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第29 页2.6.3 (1) 2)落地安装,采用槽钢基础,上进上出接线方式。设置于通风空调电控室内的控制柜柜体防护等级不低于IP41,上进上出接线方式控制柜防护等级IP30;自相矛盾;烦请确认控制柜防护等级。

答:按招标文件要求执行,设置于通风空调电控室内的控制柜柜体防护等级不低于IP41。

16. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第32 页要求2.6.3 (3) 2)b) n) 变频控制柜面板上应设置有带LCD显示的多功能表数字表和积时器等必要的测量表计。包括但不限于有电流表、电压表(可显示三相电压)、积时器(记录运行时间)等.测量表计,满负荷时测量值应在量程的2/3左右。指针式仪表误差不大于±1.5%,柜门上配置的测量表 LCD数显式与指针式矛盾,烦请确认此配置以哪种为准。

答:按LCD显示的要求执行。

17. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第33 页要求2.6.3 (4) 1)b) h)塑壳式断路器分断能力≥35kA额定极限短路分断能力(kA)50,此要求矛盾,烦请确认塑壳式断路器分断能力≥35kA还是50KA。

答:按照塑壳式断路器分断能力≥35kA要求执行。

18. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第37 页要求2.7 变频给水泵组技术要求,因合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中无变频给水泵组参数,烦请确认招标参数清单中是否遗漏变频给水泵组。

答:不含变频给水泵组。

19. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第43 页要求2.8.4 (1) 7) 8) 尺寸应满足以下要求:出入口水泵控制柜(箱)的尺寸不得大于600mm(W)×800mm(H)×200mm(D),风亭、冷冻机房、通风空调机房、消防泵房、站台板下、污水泵房等其它局部提升泵控制柜(箱)的尺寸不得大于600mm(W)×800mm(H)×250mm(D安装于室外、出入口、通道等公共区的控制柜(箱)应采用暗装并设双层门,,因要求深度200且水泵的功率不同,可能会出现功率较大的情况,其元器件无法安装在控制柜中,无法做双层门,只能做单层门,烦请确认尺寸是否可以放大或做单层门。

答:潜污泵控制柜(箱)厚度调整为250mm(D)。

20. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)第47 页要求要求2.8.4潜污泵控制柜(箱)技术要求(3) 4)控制柜(箱)内设数模转换开关,因为已经配置了PLC及模块来进行数据采集和转换了,在配置属于功能重复,烦请确认是否取消,如需要烦请确认是需要具体的什么产品或是想要什么需求 。

答:若PLC满足数模转换的要求,可不重复配置数模转换开关。

21. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)第43页要求要求2.8.4 5)投标人应提供控制柜(箱)元器件(包括双电源互投开关)与下文21)车站及区间主废水泵、消防泵房局部废水泵、洞口雨水泵、车站敞开式出入口及风亭雨水泵为一级负荷,由一路电源供电,双电源自动切换装置由动照专业提供,双电源要求上下矛盾,且合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单明确要求潜污泵包含控制箱(不含双电源切换开关),烦请确认双电源由谁供货。

答:潜污泵控制柜不含双电源切换开关,以招标清单要求为准。

22. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)第55页要求2.9.6控制柜技术要求(7)密闭污水提升装置控制柜由两路电源供电,设置双电源自动切换装置,双电源自动切换装置采用PC级高品质产品,前设有为检修的负荷隔离开关,负荷隔离开关具备手柄操作机构,实现开合闸功能,具体要求在设计联络阶段明确。双电源切换装置具体技术要求同污水泵控制柜,而潜污泵控制章节并没有无双电源控制柜要求,烦请确认污提是否需要双电源及双电源柜的技术要求。

答:密闭污水提升装置控制柜不含双电源切换开关,以招标清单要求为准。

23. 合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)第56页要求2.9.6控制柜技术要求3)两台水泵自动轮换使用,平均分配水泵运行时间,自动切换时,控制柜显示器可指示启动水泵的切换。显示屏要求不明确,烦请确认控制柜显示器是否为触摸屏。

答:按招标文件要求执行,控制柜显示器可采用触摸屏。

1. 合肥市轨道交通 3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中1-2中第1.1.2 招标范围及水泵形式中对潜污泵的水泵名称、所属系统、安装位置给与了明确要求而在合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单文件中未给出相应的分类,投标人未能按要求提供准确的配置,烦请予以明确分类

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。按招标文件和合肥市轨道交通3号线南延线工程水泵招标参数清单要求执行,清单中设备编号“FSB”代表“废水泵”,“YSB”代表“雨水泵”,“JBB”代表“局部排水泵”,“YDB”代表“移动泵”。

2. 合肥市轨道交通 3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中1-2中第1.1.2 招标范围及水泵形式中对潜污泵的供货配置有了在液位开关方面有了明确的要求(投入式液位传感器(2个),而在合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单文件中潜水泵对液位开关方面要求投入式液位传感器(1套)上下文数量不明确,且在合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)中2.10液位传感器的要求洞口雨水泵房、消防水池采用超声波液位传感器,其他局部集水池及变频给水箱内均采用投入式液位传感器,车站废水泵房、区间废水泵房及洞口雨水泵房要求额外配置一套液位传感器,未能明确描述一套的具体数量,烦请予以明确

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。合肥市轨道交通 3号线南延线工程区间废水泵房、洞口雨水泵房潜污泵液位传感器配置数量按用户需求书要求(区间废水泵房设置2个投入式液位传感器,洞口雨水泵房设置2个超声波液位传感器)。

3. 合肥市轨道交通 3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中1-2中第1.1.2 中要求消防控制柜至压力开关、流量开关、压力变送器(或电接点压力表)、流量计之间的连接线缆、消防水池液位计至消防泵房内控制柜或接线箱之间的连接线缆、液位显示装置(分别安装在消防水池附近及车站控制室)至消防泵房控制柜或接线箱之间的连接线缆、流量计至消防控制柜之间的连接线缆、控制柜之间的连接线缆(含安装),因泵类生产厂家仅为设备生产厂家无安装资质,设备安装包括电缆的安装,都需要专业资质方可作业,烦请确认是否可以生产厂家只供货电缆,安装由有专业资质团队作业。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。合肥市轨道交通 3号线南延线工程所投消防泵控制柜之间的线缆由投标人供货并安装,消防控制柜至压力开关、电接点压力表、流量计之间的连接线缆,消防水池液位计至消防泵房内控制柜或接线箱之间的连接线缆,液位显示装置(分别安装在消防水池附近及车站控制室)至消防泵房控制柜或接线箱之间的连接线缆由投标人供货。

合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第11页2.3.2要求消防泵、稳压泵及变频给水泵组应配有消防控制柜至水泵之间的控制电缆、消防控制柜至压力开关、电接点压力表之间的控制电缆、消防水池液位计至消防泵房内控制柜或接线箱之间的连接线缆、液位显示装置(分别安装在消防水池附近及车站控制室)至消防泵房控制柜或接线箱之间的连接线缆(其中芮祠路站设有消防水池)、流量计至消防控制柜之间的连接线缆、控制柜之间的连接线缆。电接点压力表、压力开关、液位计、流量计至控制柜的控制电缆及相关配件的供货,上述设备(电接点压力表、压力开关、液位计、流量计)至控制柜的控制电缆暂按20m提供,超出部分由投标人承担,控制电缆包含在投标总价中。电缆长度根据现场实际情况估算,对于芮祠路站消防水池液位计至车站控制室内的液位显示装置距离控制柜较远,液位计至车站控制室内的液位显示装置线缆分别暂按120m计,具体待设计联络时最终确定文件中仅对控制电缆有长度的描述,未对动力控制电缆有具体的要求,文中第74页4.1中供货范围未对各设备间电缆有明确要求,因电缆长度对价格影响较大,且上文的液位计要求长度20米与120米要求矛盾,烦请明确站点间的各种泵主电缆长度及液位计长度。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。合肥市轨道交通 3号线南延线工程动力电缆仅在消防控制柜之间设置;电接点压力表、压力开关、液位计、流量计至控制柜的控制电缆长度分别暂按20m;消防控制柜至车控室液位显示装置的控制电缆暂按120m,中标后中标人根据现场实际情况进行配备,价格不予调整。

5. 合肥市轨道交通 3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第24页2.5 稳压装置要求稳压装置由水泵、阀门、管路、稳压罐等组成的成套泵组,进出水管上的闸阀采用明杆闸阀,而合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中仅写了稳压泵,烦请予以确认合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中的稳压泵是否为整体成套供货。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。合肥市轨道交通 3号线南延线工程水泵招标参数清单中的稳压泵为整体成套供货。

6. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第16页2.4.5消防泵控制柜技术要求5)控制柜(箱)采用中继进行控制,元器件采用说知名品牌产品,所选品牌近五年内应有2条城市轨道交通应用业绩,其生产厂家应为品牌所属公司、3) 柜(箱)内端子应选用质量好、经久耐用的品牌端子,所选品牌近五年内应有2条轨道交通应用业绩,其生产厂家应为品牌所属公司,技术说明有歧义,控制柜的中的端子及元器件均为外采件,仅有专业元器件厂家可生产,烦请确认控制柜内元器件是否可采用国内外知名品牌。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。按招标文件要求执行,控制柜内元器件采用知名品牌。

7. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第17页2.4.5(1)7)要求消防水泵控制柜的尺寸不得大于800mm(W)×1800mm(H) ×600mm(D),由于消防水泵的控制柜的特殊性,每个厂家的技术要求均有所不同,认证的要求均有所不同,烦请确认能否按生产厂家技术要求生产确定柜体尺寸。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通3号线东延线。合肥市轨道交通3号线南延线工程消防水泵控制柜的尺寸须满足招标文件和消防认证的要求,具体尺寸设计联络阶段确定。

8. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第22 页2.4.6 2)测量范围:0.5*102~16*104kPa 此处描述的是电接点压力表,是否书写有误,烦请确认电接点压力表、压力开关的量程。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。合肥市轨道交通3号线南延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第22 页2.4.6 2)“2)测量范围:0.5*102~16*104kPa”调整为:“2)测量范围:0~1.6MPa”。

9. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第22 页2.4.6电接点压力表要求不明确,烦请确认电接点压力表、压力开关的是否同一个仪表或者 分别用在什么位置。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。合肥市轨道交通3号线南延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第22 页2.4.6电接点压力表、压力开关不是同一个仪表,具体安装位置详见用户需求书。

10. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第27 页2.6.3 (1) 2)落地安装,采用槽钢基础,上进上出接线方式。设置于通风空调电控室内的控制柜柜体防护等级不低于IP41,上进上出接线方式控制柜防护等级IP30;自相矛盾;烦请确认控制柜防护等级。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。按招标文件要求执行,设置于通风空调电控室内的控制柜柜体防护等级不低于IP41。

11. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第31 页要求2.6.3 (3) 2)b) n) 变频控制柜面板上应设置有带LCD显示的多功能表数字表和积时器等必要的测量表计。包括但不限于有电流表、电压表(可显示三相电压)、积时器(记录运行时间)等.测量表计,满负荷时测量值应在量程的2/3左右。指针式仪表误差不大于±1.5%,柜门上配置的测量表 LCD数显式与指针式矛盾,烦请确认此配置以哪种为准。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。合肥市轨道交通3号线南延线工程变频控制柜面板上配置的测量表计 按LCD显示的要求执行。

12. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第30 页要求2.6.3 (4) 1)b) h)塑壳式断路器分断能力≥35kA额定极限短路分断能力(kA)50,此要求矛盾,烦请确认塑壳式断路器分断能力≥35kA还是50KA。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。合肥市轨道交通3号线南延线工程塑壳式断路器按照分断能力≥35kA要求执行。

13. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第35页要求2.7 变频给水泵组技术要求,因合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中无变频给水泵组参数,烦请确认招标参数清单中是否遗漏变频给水泵组。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。合肥市轨道交通3号线南延线工程不含变频给水泵组。

14. 合肥市轨道交通 3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第41 页要求2.8.4 (1) 7) 8) 尺寸应满足以下要求:出入口水泵控制柜(箱)的尺寸不得大于600mm(W)×800mm(H)×200mm(D),风亭、冷冻机房、通风空调机房、消防泵房、站台板下、污水泵房等其它局部提升泵控制柜(箱)的尺寸不得大于600mm(W)×800mm(H)×250mm(D安装于室外、出入口、通道等公共区的控制柜(箱)应采用暗装并设双层门,因要求深度200且水泵的功率不同,可能会出现功率较大的情况,其元器件无法安装在控制柜中,无法做双层门,只能做单层门,烦请确认尺寸是否可以放大或做单层门。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。按招标文件要求执行,合肥市轨道交通3号线南延线工程出入口水泵控制柜(箱)厚度为250mm。

15. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)中第46 页要求2.8.4潜污泵控制柜(箱)技术要求(3) 4)控制柜(箱)内设数模转换开关,因为已经配置了PLC及模块来进行数据采集和转换了,在配置属于功能重复,烦请确认是否取消,如需要烦请确认是需要具体的什么产品或是想要什么需求 。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。若PLC满足数模转换的要求,可不重复配置数模转换开关。

16. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)第55页要求2.9.6控制柜技术要求3)两台水泵自动轮换使用,平均分配水泵运行时间,自动切换时,控制柜显示器可指示启动水泵的切换。显示屏要求不明确,烦请确认控制柜显示器是否为触摸屏。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。按招标文件要求执行,控制柜显示器可采用触摸屏。

17. 合肥市轨道交通3号线东延线工程水泵招标参数清单中的安装位置为备品库中的潜污泵未明确写明电压,但是而备注信息要求含配套出水软管、电缆及插头,此要求为220v电压供货要求,烦请明确是否为220v电压潜污泵。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 3号线东延线。合肥市轨道交通3号线南延线工程备品库中的潜污泵为220v电压。

1. 合肥市轨道交通 4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中1-2中第1.1.2 招标范围及水泵形式中对潜污泵的水泵名称、所属系统、安装位置给与了明确要求而在合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单文件中未给出相应的分类,投标人未能按要求提供准确的配置,烦请予以明确分类

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。按招标文件和合肥市轨道交通4号线南延线工程水泵招标参数清单要求执行,清单中设备编号“FSB”代表“废水泵”,“YSB”代表“雨水泵”,“YDB”代表“移动泵”。

2. 合肥市轨道交通4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中1-2中第1.1.2 招标范围及水泵形式中对潜污泵的供货配置有了在液位开关方面有了明确的要求(投入式液位传感器(2个),而在合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单文件中潜水泵对液位开关方面要求自带投入式液位传感器1个)上下文数量不明确,且在合肥市轨道交通 2号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)中2.10液位传感器的要求洞口雨水泵房、消防水池采用超声波液位传感器,其他局部集水池及变频给水箱内均采用投入式液位传感器,车站废水泵房、区间废水泵房及洞口雨水泵房要求额外配置一套液位传感器,未能明确描述一套的具体数量,烦请予以明确

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。合肥市轨道交通4号线南延线工程区间废水泵房、洞口雨水泵房潜污泵液位传感器配置数量按用户需求书要求(区间废水泵房设置2个投入式液位传感器,洞口雨水泵房设置2个超声波液位传感器)。

3. 合肥市轨道交通4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中1-2中第1.1.2 中要求消防控制柜至压力开关、流量开关、压力变送器(或电接点压力表)、流量计之间的连接线缆、消防水池液位计至消防泵房内控制柜或接线箱之间的连接线缆、液位显示装置(分别安装在消防水池附近及车站控制室)至消防泵房控制柜或接线箱之间的连接线缆、流量计至消防控制柜之间的连接线缆、控制柜之间的连接线缆(含安装),因泵类生产厂家仅为设备生产厂家无安装资质,设备安装包括电缆的安装,都需要专业资质方可作业,烦请确认是否可以生产厂家只供货电缆,安装由有专业资质团队作业。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。合肥市轨道交通4号线南延线工程所投消防泵控制柜之间的线缆由投标人供货并安装,消防控制柜至压力开关、电接点压力表、流量计之间的连接线缆由投标人供货。

合肥市轨道交通4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第10页2.3.2要求稳压泵及变频给水泵组应配有消防控制柜至水泵之间的控制电缆、消防控制柜至压力开关、电接点压力表之间的控制电缆、流量计至消防控制柜之间的连接线缆、控制柜之间的连接线缆。电接点压力表、压力开关、液位计、流量计至控制柜的控制电缆及相关配件的供货,上述设备(电接点压力表、压力开关、液位计、流量计)至控制柜的控制电缆暂按20m提供,超出部分由投标人承担,控制电缆包含在投标总价中。电缆长度根据现场实际情况估算,具体待设计联络时最终确定文件中仅对控制电缆有长度的描述,未对动力控制电缆有具体的要求,4.1中供货范围未对各设备间电缆有明确要求,因电缆长度对价格影响较大,烦请明确站点间的各种泵主电缆长度。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。合肥市轨道交通4号线南延线工程动力电缆仅在消防控制柜之间设置;电接点压力表、压力开关、液位计、流量计至控制柜的控制电缆长度分别暂按20m考虑,中标后,中标人根据现场实际情况配备,合同价格不予调整。

5. 合肥市轨道交通4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第26页2.5 稳压装置要求稳压装置由水泵、阀门、管路、稳压罐等组成的成套泵组,进出水管上的闸阀采用明杆闸阀,而合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中仅写了稳压泵,烦请予以确认合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中的稳压泵是否为整体成套供货。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。合肥市轨道交通 4号线南延线工程水泵招标参数清单中的稳压泵为整体成套供货。

6. 合肥市轨道交通4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第16页2.4.5消防泵控制柜技术要求5)控制柜(箱)采用中继进行控制,元器件采用知名品牌产品,所选品牌近五年内应有2条城市轨道交通应用业绩,其生产厂家应为品牌所属公司、3) 柜(箱)内端子应选用质量好、经久耐用的品牌端子,所选品牌近五年内应有2条轨道交通应用业绩,其生产厂家应为品牌所属公司,技术说明有歧义,控制柜的中的端子及元器件均为外采件,仅有专业元器件厂家可生产,烦请确认控制柜内元器件是否可采用国内外知名品牌。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。按招标文件要求执行,控制柜内元器件采用知名品牌。

7. 合肥市轨道交通 4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第17页2.4.5(1)7)要求消防水泵控制柜的尺寸不得大于800mm(W)×1800mm(H) ×600mm(D),由于消防水泵的控制柜的特殊性,每个厂家的技术要求均有所不同,认证的要求均有所不同,烦请确认能否按生产厂家技术要求生产确定柜体尺寸。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。合肥市轨道交通4号线南延线工程消防水泵控制柜的尺寸须满足招标文件和消防认证的要求,具体尺寸设计联络阶段确定。

8. 合肥市轨道交通 4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第23 页2.4.6 2)测量范围:0.5*102~16*104kPa 此处描述的是电接点压力表,是否书写有误,烦请确认电接点压力表、压力开关的量程

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。合肥市轨道交通 4号线南延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第23 页2.4.6 “2)测量范围:0.5*102~16*104kPa”调整为“2)测量范围:0~1.6MPa”。

9. 合肥市轨道交通 4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第23 页2.4.6电接点压力表要求不明确,烦请确认电接点压力表、压力开关的是否同一个仪表或者 分别用在什么位置。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。合肥市轨道交通 4号线南延线工程电接点压力表、压力开关不是同一个仪表,具体安装位置详见用户需求书。

10. 合肥市轨道交通 4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第29 页2.6.3 (1) 2)落地安装,采用槽钢基础,上进上出接线方式。设置于通风空调电控室内的控制柜柜体防护等级不低于IP41,上进上出接线方式控制柜防护等级IP30;自相矛盾;烦请确认控制柜防护等级。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。

按招标文件要求执行,设置于通风空调电控室内的控制柜柜体防护等级不低于IP41。

11. 合肥市轨道交通 4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第32 页要求2.6.3 (3) 2)b) n) 变频控制柜面板上应设置有带LCD显示的多功能表数字表和积时器等必要的测量表计。包括但不限于有电流表、电压表(可显示三相电压)、积时器(记录运行时间)等.测量表计,满负荷时测量值应在量程的2/3左右。指针式仪表误差不大于±1.5%,柜门上配置的测量表 LCD数显式与指针式矛盾,烦请确认此配置以哪种为准。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。

合肥市轨道交通4号线南延线工程变频控制柜面板上配置的测量表计按LCD显示的要求执行。

12. 合肥市轨道交通4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第33 页要求2.6.3 (4) 1)b) h)塑壳式断路器分断能力≥35kA额定极限短路分断能力(kA)50,此要求矛盾,烦请确认塑壳式断路器分断能力≥35kA还是50KA。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。

合肥市轨道交通4号线南延线工程塑壳式断路器按照分断能力≥35kA要求执行。

13. 合肥市轨道交通4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第37 页要求2.7 变频给水泵组技术要求,因合肥市轨道交通2号线东延线工程水泵招标参数清单中无变频给水泵组参数,烦请确认招标参数清单中是否遗漏变频给水泵组。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。合肥市轨道交通 4号线南延线工程不含变频给水泵组。

14. 合肥市轨道交通 4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)文中第43 页要求2.8.4 (1) 7) 8) 尺寸应满足以下要求:出入口水泵控制柜(箱)的尺寸不得大于600mm(W)×800mm(H)×200mm(D),风亭、冷冻机房、通风空调机房、消防泵房、站台板下、污水泵房等其它局部提升泵控制柜(箱)的尺寸不得大于600mm(W)×800mm(H)×250mm(D安装于室外、出入口、通道等公共区的控制柜(箱)应采用暗装并设双层门,因要求深度200且水泵的功率不同,可能会出现功率较大的情况,其元器件无法安装在控制柜中,无法做双层门,只能做单层门,烦请确认尺寸是否可以放大或做单层门。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。按招标文件要求执行,合肥市轨道交通 4号线南延线工程出入口水泵控制柜(箱)厚度为250mm。

15. 合肥市轨道交通4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)第47 页要求要求2.8.4潜污泵控制柜(箱)技术要求(3) 4)控制柜(箱)内设数模转换开关,因为已经配置了PLC及模块来进行数据采集和转换了,在配置属于功能重复,烦请确认是否取消,如需要烦请确认是需要具体的什么产品或是想要什么需求 。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。若PLC满足数模转换的要求,可不重复配置数模转换开关(按招标文件要求执行)。

16. 合肥市轨道交通 4号线东延线工程水泵用户需求书(定稿)第56页要求2.9.6控制柜技术要求3)两台水泵自动轮换使用,平均分配水泵运行时间,自动切换时,控制柜显示器可指示启动水泵的切换。显示屏要求不明确,烦请确认控制柜显示器是否为触摸屏。

答:本项目招标范围不包含合肥市轨道交通 4号线东延线。按招标文件要求执行,控制柜显示器可采用触摸屏。

1.原开标时间及投标截止时间为“2022年05月18日11时00分”,现延期到“2022年6月13日12时00分”;

2.开标地点变更为:合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区(徽州大道与南京路交口)3楼6号开标室。

注:此补疑视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。