电流互感器S1,S2哪个接地线?请专业资格电工回答

电流互感器s1和s2接地阐明
电流互感器上标识除了S1和S2外,还有正面的P1和欠好的P2,当电流从上至下时,P1在上P2鄙人,S2接地;

假定设备时没看好,而电流互感器又欠好拆开重安,电流从上至下时,P2在上P1鄙人了,S1接地就能够了,作用相同。

}

首先,不是一定要接地,这个需要分情况:低压电流互感器是不需要接地的,接地后对安全和计量都带来影响,高压互感器(其两侧均为高压)是必须接地的。
电流二次(s2端)接地属保护接地,防止一次绝缘击穿,一次电压串入二次回路,造成高压安全事故.高压CT(电流互感器)一次侧为10KV及以上,故需电流二次接地; 而低压CT一次侧仅为220V,不容易造成一次绝缘击穿,且本身电压不高,对人不会造成太大伤害,故不必二次接地(升压变压器的次级电压比初级高)。


电流互感器要接地,是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。
希望我的回答能够帮助到你,谢谢。


1、确定负载的电流方向。以市电为正,流向设备负载。
2、识的电流方向与实际情况一致将互感器套接在对应的回路上。保证互感器穿线方向一致。
3、互感器上的Ia(S1)端口,Ib(S1)端口,Ic(S1)端口分别用1.5平方电源线接入电度表的1端口、3端口和5端口。分别将1、2,4、5,7、8号端间的连片拆开,基本接线是1接A相电流互感器S1、3接A相电流互感器S2、2接A相电源
4、6号端分别接B相电流互感器S1、S2,5接B相电源;7、9号端则分别接C相电流互感器的S1、S2,8接C相电源;10接零线。


}

我要回帖

更多关于 电流互感器的s1和s2怎么接 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信