三相三线断路器接两根出火线会烧电器吗?

按照低压配电用的空气开关(即断路器而不是漏电断路器)来回答;

空气开关(断路器)它的每一极都有短路保护与过载保护功能、而且它的内部结构是联动的,只要当线路故障短路时、不管那一极对地电流或短路电流超过其额定电流都会起到短路保护脱扣分闸的、以及不管那一极负载电流超过了其额定电流、都会起到过载保护脱扣分闸的。

因此说;不管是四极还是三极空气开关(断路器),即使你单单接220V的两根线甚至是一根相线、当线路或负载出现故障短路又或过载、只要其故障短路电流以及过载流量大于空气开关的额定(脱扣)电流值、空气开关(断路器)都会脱扣分闸保护导线与设备安全。

小型(63A以下)四极空气开关(断路器)及三极空气开关(断路器)与双极空气开关(断路器)如下图;

总的来说;不管是四极空气开关(断路器)还是三极空气开关(断路器)都可以替代220V的双极空气开关(断路器)来使用。

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

}

三相三线的空开,进线是三相电,我只用单相电,就是出线端只接一根火线,零线从零线排上接,这样的话设备短路,漏电,或者零线和火线接地会跳闸吗?


没有漏电保护功能。。断路器和漏保(也就是剩余电流保护器)两码事。。断路器只有在过载或者短路时动作。。漏保是家庭安全用电中遇到漏电。。短路。。过载时动作


可以这么接,设备短路或火线接地跳,漏电和零线接地不跳


}