人防过滤吸收器2019年的可以验收吗?

《人防工程涉及验收要点》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人防工程涉及验收要点(5页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、人防工程涉及验收要点第一部分 :人防工程主体施工 人防工程的主体施工, 是整个工程施工的重点, 也是我人防质量监督机关必 查的重点,在施工中我们应该着重从以下几个方面把关:1、在人防工程底板钢筋的绑扎上,涉及人防特性的有以下七个方面: 外墙水平施工缝的留置位置要大于或等于 500 mm,并在墙的中间位置要设 置止水钢板。2、3、4、集水井要绑出大小口。(根据图纸,有的没有大小口) 活门槛防护闭门门HHFM和活门槛密闭门HHM、封堵框底板验收前必须安 装到位。(建筑面层大于 15CM 可后装) 人防门及其战时封堵口,活槛与人防内的建筑水平面齐平,固定槛高出建筑 水平面 150mm。5、6、防爆波

2、地漏底板验收前必须安装到位(建筑面层大于 15CM 可后装)人防门框及战时封堵框的四个角要加角架筋:当墙厚小于或等于 300 mm时 每个角加两根16的角架钢筋,且大于1米以上,当墙宽大于500 mm,每个 角加三根 16 的角架钢筋。7、8、1、2、3、人防工程的底板、墙板、顶板都应设置梅花形的S拉钩,间距不超过500 mm。 在人防区域内预留、预埋的管道都必须经过防锈、防腐处理。 在施工中要重点关注的有以下十点: 止水钢板的宽度要大于或等于 300 mm。4、5、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯,以保持焊接后的钢筋受力点能够同心。 人防门及战时封堵口的门框墙靠开门的一面必须在一个平面上。 (当

3、一面有 柱,另一面为墙时,在开门的一侧柱、墙必须在同一平面上。 ) 人防门框安装时一定要保持垂直,并支撑加固,确保牢固可靠。 墙面钢筋在底板内的插筋,底板内必须有两道横向钢筋,并且其中有一道压 筋。6、7、8、内、外墙的T字搭接处,横向钢筋一定要伸到外墙的外侧钢筋处。 底板内的积水和杂物必须清除干净。 底板内的预留、预埋管必须到位,并且规格、尺寸、材质、标高和做法必须 与图纸相符。9、10、人防门的门框不得装反,接地扁钢必须三面满焊。暗柱或护壁上的箍筋,在止水钢板穿过的地方尽量不要断开,确需断开 时,应与止水钢板焊接,单面焊缝长度不小于 10d。1、在墙体钢筋的施工中,涉及到人防特性方面的有以

4、下五点: 人防特性墙体(外墙、临空墙、密闭隔墙、防护密闭墙)严禁使用PVC套管2、3、4、的对拉螺栓,不允许用砼预制块作模板支撑,所有墙板上的对拉螺栓,全部 采用带止水环的止水对拉螺栓。 所有对拉螺栓及预埋套管的止水环一律双面满焊。 人防墙上的所有预留,预埋短管及套管都要有相应的出墙长度。 (电线、电 缆管不小于30-50 mm,风管不小于100 mm)。 在人防特性墙上,所有的电线、电缆暗埋管,原则上应为热镀锌管,并且暗 埋管的直径不得大于 DN32。 在人防墙上暗埋的接线盒不得大于 86盒,且厚度应小于墙厚的三分之一。5、6、 人防的墙体与顶板砼应一次性浇筑。 在施工中要重点关注的有以下十

5、四点: 门框墙的两面一定要在一个平面上(指的是一边带柱另一边不带柱的) 。 固定槛的下槛与主筋之间有两根 12 的横向钢筋。墙的拐弯处和 T 字搭接处的钢筋一定要达到图集中规定的长度。 (拐弯处的 外侧钢筋为搭接,T字搭接处的钢筋为锚固。) 门框墙的横向钢筋必须封闭,且开口的一面,应避开靠门框一侧。主要出入口、连通口的门框墙上有 4-6根备用管,DN50-80 mm,(做法见图 集)。防毒通道和密闭通道的门框墙上要预埋直径为:DN50的气密性测量管。人防特性墙上不允许预埋或嵌墙暗装大于 86的接线盒和配电箱。 各主要出入口的防护密闭门的外侧要预埋音响报警按钮。滤毒室内根据过滤吸收器的数量预埋相

6、应的插座数,插座下沿离地1.5米。由于人防工程的防护密闭结构(如:外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭 隔墙及顶板)在施工中不得随意剔凿、拆改、预留孔洞,因此我们必须做到, 凡图纸上标注的预留、预埋件,其型号、管径、位置都要达到100%准确。注意清除钢筋上的砼浮浆。人防特性墙上严禁使用砼预制块做支撑。 柱子的箍筋加密区长度,必须达到图集上的规定。 人防质量监督在验收墙板时,合格之前墙体不允许合模板。 在顶板钢筋的施工中,涉及到人防特性方面的有以下六点: 人防区内的顶板,严禁预留施工洞。人防门的吊钩,应钩住顶板的上排钢筋两道以上。 防化值班室的测压管应预埋到位。暗埋与顶板内的管线在穿越人防防护密闭墙、

}


机电天下永久会员六群目前已加入463人,还有最后37个名额满群,欲加从速!

加入永久资料会员=3T机电精品资料+后续无限更新+高品质会员群+协助下载/协助解疑+其他收费会员折扣等

加微信jdtxxm咨询开通,备注:机电vip

针对人防质监站在验收中的监督检查情况,结合人防工程图集及施工规范《总参08版图集》《GB》《GB》《RFJ02-2002》,将人防工程中容易出现的问题进行整理如下∶

(1)在混凝土结构中存在渗漏水现象,混凝土隔墙上使用PVC塑料套管,门框四周混凝土疏松。人防门上挑梁无搁置点或搁置长度不够,人防门、临战封堵上翻梁无配筋,一框两门位置混凝土墙体厚度达不到要求。

(2)人防门垂直度偏差较大,密封条脱落,人防门吊钩未预埋,临战封堵吊钩预埋位置错误,临战封墙下槛未设置封堵槽,门框油漆未刷。

(3)预埋管套位置混凝土不密实,套管伸出墙体长度不够,顶端未套丝、未加盖管帽。

(4)脚踏风机声音异响,运行不畅,连接处未垫橡胶圈,连接处漏风,支架固定不牢固,过滤吸收器与管路连接处未采用橡胶软接头,风机出风口风管弯头未安装。

(5)防爆地漏品牌不符合要求,地漏未清理,管道未进行通水试验,地漏未刷防锈漆,手摇泵进出水流向装反,进出人防区水管未按要求加阀。

(6)排气活门不能自由闭启,管套未刷防锈漆,手动密闭阀安装与进出风方向相反。

(7)所有人防采用设备、配件、生产厂家必须有经杭州人防办备案企业提供。

一、防护门、防护密闭门、密闭门

1) 门扇与门框应贴合 严密,门扇关闭后密封 条压缩均匀,严密不漏 气。

2) 密封条宜采用45度 坡口连接,门扇的密封 条接头不应超过2处。

3) 门扇闭启比较灵活, 门扇需在无力作用下保 持静止状态,闭锁活动 比较灵敏,门扇外表面 应标有闭锁开关方向。

4) 人防门上方应按设 计要求设置人防吊钩, 吊钩应勾住顶板上层钢 筋,吊钩应放置在门扇 宽度的中点以门轴为圆 心转过45。处。


5)两个防护单元间的一框两门的门框墙及门槛截面 厚度不小于500mm,防护密闭门(门型号中有FM字样) 门框墙及门槛截面厚度不小于300mm。固定门槛 100+150 (玲),活门槛100 (砕)+150 (角钢)

二、密闭穿墙短管、预埋套管


1) 当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环 的穿墙短管,翼高宜为3-5CMo

2) 给水管、压力排水管、电缆电线等密闭穿墙短管, 应采用壁厚大于3剛的钢管,短管两端伸出墙体的 长度:电缆电线伸岀3-5CM、给水排水大于4CM、 通风应大于lOCMo

3) 密闭穿墙短管作套管时,套管外径应比管道外径 大3-4CM,并在套管两端加盖管帽。

4) 当同一处有多根管线需做穿墙密闭处理时,可在 密闭穿墙短管两端各焊一块密闭翼环。


1) 人防手摇泵进出水方 向正确,并能正常出水。

2) 设备应固定牢固,位 置准确。

3) 手摇泵与管路连接应 采用软管连接。


1) 防爆地漏规格、数量、 位置、标高等符合设计要求。

2) 底座应在浇捣混凝土前进行预埋,竣工验收前对*漏及排水管道进行通水试验。

3) 防爆地漏设置区域:进 风室、扩散室、滤毒室、洗 消间、除尘室

四、过滤器、过滤吸收器

1) 设备的规格、型号、额定风量必须符合设计要求, 过滤吸收器内部为活性炭。

2) 设备与管路连接时,宜采用整体性的橡皮软管接 头,管道法兰连接处应加橡胶垫圈,连接紧密,不漏风。

3)设备应固定牢固,位置准确,固定支架应平顺、稳定。



五、防爆超压排气活门、自动排气活门


1) 排气活门开启方向必须朝向排风方向。

2) 穿墙管法兰和在轴线视线上的杠杆必须铅直。

3) 排气活门在设计超压下能自动闭启,关闭后阀 盘与密封圈贴合严密。

4) 排气活门套管应涂刷防锈漆

5) 排气活门套管人防区出墙5CM

1) 风机旋转时,叶轮旋转方向正确。

2) 设备与管路宜采用帆布连接紧密,不漏风。

3) 设备应固定牢固,位置准确,固定支架应平 顺、稳定

4) 控制设备运转时的噪音



1) 安装前应进行检查,其密闭性能应符合产品性能要 求。

2) 密闭阀门安装时,阀门上箭头标志方向应与冲击波 方向一致。

3) 开关指示针的位置与阀门板开关的实际位置应相同。闭启手柄的操作位置应准确。


1)与人防区外部连接的管道的控制阀门,应安 装在人防区靠近防护墙20CM处,并应闭启灵活, 控制阀门的工作压力大于IMPa,并要求采用铜 芯闸阀。



1) 临战封堵门框应清理 干净并涂刷防锈漆。

2) 临战封堵门框底部应 设置封堵槽,深度大于 100MM,宽度大于300MMo

3) 门框上按设计要求设 置吊钩,吊钩位置在门框1/3的位置,吊钩中心 离墙距离在50CM左右。

4) 门框的外侧应保证有 50CM的空间。

1)防爆呼唤按钮底座应 在混凝土浇捣前预埋 到位,不得釆用木盒 等预埋。


2)防化值班室测压管高 度在),聚集天下建筑机电行业之精英、汇聚天下建筑机电行业之精华!创建于2015 年 5月18 日。机电天下媒体矩阵主要由机电天下网站、机电天下公众号、机电天下学院、机电天下头条号等十余个知名平台自媒体组成,为建筑行业领域内的机电设计师、顾问、施工安装工程管理人员、设备材料厂商、开发商等提供信息服务、互联网精准营销服务、专业资料服务、技术培训服务等。