6平方毫米铜电源线的安全载流量48A,三相电负载一般按2A/KW,6平方毫米铜电源版线能带24KW左右。导线截面积与载流量的计算
6平方毫米铜电源线的安全载流量48A,三相电负载一般按2A/KW,6平方毫米铜电源版线能带24KW左右。导线截面积与载流量的计算
导线截面积与载流量的计算。 一、 先确定安全载流量
导线截面积与载流量的计算。 一、 先确定安全载流量
导线截面积与载流量的计算。 一、 先确定安全载流量
按照电线电流对照表,6平方的铜线明线敷设,安全载流约为40A。向左转|向右转。三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×40×0.85=22kW
导线截面积与载流量的计算。 一、 先确定安全载流量
铜线可以带40千瓦,铝线减半
短距离铜芯线可按1平方一千瓦估算。你这(3+1)我理解是三相四线制电缆,是每相4平方,还是四根线加起来4平方呢?三相4平方的电线能带8个KW以下
短距离铜芯线可按1平方一千瓦估算。你这(3+1)我理解是三相四线制电缆,是每相4平方,还是四根线加起来4平方呢?三相4平方的电线能带8个KW以下
三相电能就是在380V下,35平方的能带67000瓦。你以后把问题写的详细些,现在给你四个答案:
三相电能就是在380V下,35平方的能带67000瓦。你以后把问题写的详细些,现在给你四个答案:
我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式功率P=电压U×电流I计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。例如:在220伏的电源上引出6平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?解:查下面手册可知6平方毫米导线的载流量为48A 根据:功率P=电压U×电流I=220伏×48安=10KW答: 可以同时安全使用
我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式功率P=电压U×电流I计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。例如:在220伏的电源上引出6平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?解:查下面手册可知6平方毫米导线的载流量为48A 根据:功率P=电压U×电流I=220伏×48安=10KW答: 可以同时安全使用
6平方的铜电线,承受得电流大约50A左右,电压220V,利用公式P=UI,可以带11千瓦。
6平方的铜电线,承受得电流大约50A左右,电压220V,利用公式P=UI,可以带11千瓦。
查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,6平方毫米的铜线,可以长期通过51A电流,如果电源为单相电源,可以带11220W。如果使用三相电源,功率还会多一些
