格力中央空调保温管用什么品牌

格力中央空调130模块机手操器显示风机过流?是什么...

这是格力空调定频机故障代码:

E2:蒸发器防冻结保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过电流(低电压保护)

格力空调故障排除实例:

故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。

1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。

如无输出:a:检查保险丝是否熔断。b:变压器输入输出是否断路。c:L线与 COMP线是否插反。d:变压器输人是否搞好。

2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。

故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。

原因:蒸发器零度低温保护误动。

检查:(1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。(2)室内管温插头是否插好。(3)C16、C17是否漏电或短路。

故障3:制冷时压缩机不工作,其他运转正常。

1):首先检查压缩机电源线,如有正常电压,则可能是过载保护跳、压缩机电容 坏或压缩机烧坏。

a:如外机电流仅0.1--0.3A,压缩机部位感觉烫,过一会儿冷却之后又可启动(开 几分钟停几分钟),则为过载保护器起作用,

应检查:电压是否正常,电压低时压缩机不能启动,电流大导致保护器跳。室外冷凝器是否太脏。如灰尘油污过多,则换热效果差,导致压力偏高。

安装位置是否影响了冷凝器的空气流通。前面空间距离至少60cm,后面至 少要有10cm。高、低压阀门是否全部打开。如曾换过过载,则检查型号是否正确。

如上述各项正常,则很可能为系统管路堵塞。

b:如外机冷而压缩机不启动,则可能为压缩机电容,过载保器或压缩机坏,应具体检查。

2):如压缩机电源线无输出,则为主控部分问题。

格力130模块机中央空调多大电流,要用多大铜线?
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护)
  格力空调故障排除实例
  故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。
  1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。
  a:检查保险丝是否熔断。
  b:变压器输入输出是否断路。
  c:L线与 COMP线是否插反。
  d:变压器输人是否搞好。
  2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。
  故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。
  原因:蒸发器零度低温保护误动。
  (1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。
  *电压是否正常,电压低时压缩机不能启动,电流大导致保护器跳。
  *室外冷凝器是否太脏。如灰尘油污过多,则换热效果差,导致压力偏高。
  *安装位置是否影响了冷凝器的空气流通。前面空间距离至少60cm,后面至 少要有10cm。
  *高、低压阀门是否全部打开。
  *如曾换过过载,则检查型号是否正确。
  *如上述各项正常,则很可能为系统管路堵塞。
  b:如外机冷而压缩机不启动,则可能为压缩机电容,过载保器或压缩机坏,应具体检查。
  2):如压缩机电源线无输出,则为主控部分问题。
  故障4:冷暖机室外风机不转,其他正常。
  ( 1):检查控制线的外风机线是否有工作电压,如无,应检查;
  a:外风机继电器输人线圈是否有12V电压;
  b:同故障3 2) 、d
  (2)检查室外处风机是否有电压,如无应检查。
  a:六芯插头是否插好。
  b:控制线是否内断。
  3):检查风机电容好坏。
  4):如以上各项正常,则为电机故障(如热保护器烧)。
  故障5:遥控距离短或不起作用,手控运转正常。
  l)室内是否有干扰(如红光、电视机等)。
  2)接收头是否安装到位。
  3)检查C2253或7806的输人端滤波电解电容是否已失效,造成电源交流波干扰。
  4)如上述正常,可更换接收头或遥控器。
  5)遥控器装上电池后无反应或经常死机,应检查电容c 6两端电压,若不到3V,则 证明此电容漏电,去掉即可;或更换晶振。
  障6:空调器漏水的原因:
  1):安装时室外排水胶管高于室内机进不能排水。
  2):排水孔不通,被塑胶毛坯堵死。
  3):按水盘破裂或接水盘没有把全部蒸发器接好。
  4):海棉渗漏水。
  5):胶管破裂或没有接好。
  6):室内接头处没用保温管包扎好,导致凝结水。
  (接柜机故障分析)
  故障7:一开机立即烧毁保险丝。
  检查:压缩机接线柱与外壳的绝缘度下降或短路。
  故障8:液晶显示屏缺笔少划。
  检查:拆下液晶屏,检查是否接触不良,重新安装一次。
  故障9:对烧交流接触器的柜机的处理:换上原来型号的交流接触器,并改线,线圈 的两根引出线原接在接线板TB2的3,4处,现改接到TB2的2,4处。
  故障10:单相柜机KF(R) 一60/65L AK开机后电流很大,压缩机不启动(卡死)
  1):电源是否正常(198V一240V)。
  2):电源线路有无问题,连接是否可*。主电源线及室内连接线中的压缩机电源线 应为 2.5MM‘以上(曾配 1.5MM’,现配 2.5MMz),远距离拉4MM‘以上。如压缩机 电源线低于此规格,可将主电源接至室外侧,使压缩机电源线不通过大电流。
  3):压缩机电容是否正常。
  4):电压波动:如果起动后VZ电压低于190伏,证明空调线电源容量不够。
  5):电压波动大对压缩机电机及风扇电机的电流,起动转矩,温度的影响较大,如 当电压为 220伏的 90%时。
  a:运转时电流增加11%。
  b:起动转矩减少19%,温度升高6一7%。
  处理:如以上各项正常,可增大压缩机电容10-15UF并敲击压缩机外壳再起动,如仍不能使压缩启动或虽运行后又卡死,则为压缩机故障。
  二、柜机故障事例分析:
  故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。
  1):检查室内机接线板1,2位间是否
格力130模块机按装尺寸
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
格力中央空调模块式风冷冷水机组lsqwrf130m/d额定...
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
格力130模块机故障代码E5
中央空调模块式风冷冷水机组制冷消耗功率130kW,制热消耗功率38.7kW。型号 LSQWRF130M/D
适用面积 60平米以上
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...

免责声明:极速到家服务平台部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑、是出于传 递更多信息之目的。如权利人发现存在误传其作品情开明,请及时与本站联系。本站核实确认后会尽 快予以处理

  • 长虹变频空调显示Γ8是什么故障F8故障是...

  • 长虹变频空调出现F6代码什么意思内机显示...

  • 空调上显示EO是什么故障长虹智能空调显示...

  • 长虹26空调显示f0是什么意思FO故障代...

  • 长虹变频空调挂机开一分钟就J1,是什么故...

  • 长虹变频空调,显示e六故障怎么回事?一、...

  • 空调不凉原因有哪些空调不制冷需要检查以下...

  • 汽车空调一切正常,但就是出风不凉怎么办?...

  • 汽车空调不凉比自然风要凉一点如果加上一开...

  • 空调不凉怎么回事一、空调不制冷的原因 1...

  • 新空调不制冷空调不制冷一般有一下几个原因...

  • 空调不制冷了怎么回事??1.先目视一下外...

请问空调代码e4怎么维修,空调代码e4怎么维修大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调代码表不知道怎么办,空调代码表不知道怎么办大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调代码不对怎么搞,空调代码不对怎么搞大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调代码错误怎么办,空调代码错误怎么办大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调代码了怎么办,空调代码了怎么办大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调代码怎么开启,空调代码怎么开启大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调代码调对了怎么关不了,空调代码调对了怎么关不了大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调代码怎么调空调代码怎么调,空调代码怎么调空调代码怎么调大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调代码怎么修理,空调代码怎么修理大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调带kfr的怎么不制热,空调带kfr的怎么不制热大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调代码怎么用的,空调代码怎么用的大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

  • 请问空调代码怎么重新设置,空调代码怎么重新设置大概需要多久啊。有没有人帮帮忙给解答一下。

}

虽然我也知道三菱大金好。但在家里用起来没什么感觉。。。这玩意真就像买衣服一样,都说某某某牌子衣服好,但穿身上就感觉没区别。。。

虽然我也知道三菱大金好。但在家里用起来没什么感觉。。。这玩意真就像买衣服一样,都说某某某牌子衣服好,但穿身上就感觉没区别。。。

是的,也许各种数据表明大金三菱更好,但实际用的效果差不多,噪音耗电没有质的区别

是的,也许各种数据表明大金三菱更好,但实际用的效果差不多,噪音耗电没有质的区别

}

我要回帖

更多关于 中央空调保温棉 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信