配电型避雷器HY5WS:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电

设备免受大气和操作过电压损坏。

电站型避雷器HY5WZ:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压

按以上讲,开关柜中应该用S型,那么Z型用在哪里?

有的按进线用Z型,除电机、电容外的馈出用S型,

正确选择安装金属氧化物避雷器

1 10kV配电网中的金属氧化物避雷器

避雷器的主要作用是保护电气设备免受雷电侵入波过电压和操作过电压对其设备的绝缘损坏。

2 安装使用与维修应注意的事项

(1) 安装前应校对铭牌,避雷器的系统额定电压应与安装点的系统电压符合;

(2) 避雷器固定在支架上,其上端子与高压线相联结,下端子要可靠接地;

(3) 不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,以减小距离对保护效果的影响;

(4) 终端避雷器宜安装在跌落式熔断器之后,以利于开断时对它也起保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,以防止正反变换引起的过电压损坏变压器;

(5) 使用避雷器应注意使用地点的环境温度,金属氧化物避雷器不适合安装在有振动或严重污秽的地方及有严重腐蚀气体的场所;

(6) 合成金属氧化物避雷器投入运行前和每运行满两年后,都应做预防性试验;

(7) 金属氧化物避雷器采用黄铜双层底盖密封,投入运行后,每隔5年应进行预防性试验,测量泄漏电流时,在避雷器两侧应施加10kV直流电压(交流脉动不大于±1.5%),要求泄漏电流符合其产品规定值;

(8) 避雷器接地应符合接地规程要求。

3 避雷器在选型上应注意的问题

首先在选择上应注意使用场所,场所不同,避雷器的型号也不同。

配电型:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏,宜选择"HY5WS"金属氧化物避雷器。

电站型:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏,可选择"HY5WZ"或"Y5WZ"型;

电机型:限制真空断路器或少油断路器投切旋转电机时产生的过电压,保护旋转电机免受操作过电压的损坏,可选择"HY2.5WD"或"Y2.5WD"型;

电容器型:抑制真空断路器或少油断路器操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏,可选"HY5WR"型。

C——树脂浇注,固化成型

B——箔式绕组(一般专指低压)

}

ZWK-120KW智能温度控制仪 参数说明书 上海旺徐电气有限公司 简介 ZWK-120KW智能温度控制仪是采用6只具有8段斜率/保温的日本富士智能温控表。配6套双向可控硅做强电输出,故具有功能齐全,使用方便等优点。另外配日本千野的ELSD65K000记录仪,记录更清晰更准确。 技术参数 输入电源三相四线制,请采用3X50mm2+1X25 mm2电缆。输入为三相380V,输出为0-220V 可调。保险采用60A快速断路器。温控点:6个,每路输出20KW。记录点6个 结构介绍:, 面板上安装了电压表及输出电流表,富士表左到右分别为1-6 智能仪表下的船形开关分别控制智能表的电源,发光二极管分别指示 工作信号。调压旋钮调节每区电压。 前面有1个225A总电源开关,控制总电源。 箱体的左下方是热电偶输入端子,热电偶按顺序红正黑负接上,不用的点要正负短接使记录仪能正常工作。 箱体的后面是输出部分,分别写明I II III….与仪表及电偶对应,一般上面是火线,下面是零线。保险是60A断路器与其相对应。 绝缘情况检查:打开所有的门,检查各元件是否松动,用万用表测试各相间的绝缘情况。 6、将与温控柜功率相匹配的电源线按A、B、C、O三相四线制分别接在箱体右下方的接线柱上,特别注意的是零线的截面积应不小于火线的截面积,另外地线不能和零线相混淆,应可靠接地。 四、操作 接上电源后,先用万用表量一下输入电源是否接的准确,闭合船形开关,不接负载。确保无误后总电源空气开关,能听到哗哗的凤 机声,说明设备已处于正常通电状态。 开启船形开关,再按照工艺要求设定工艺曲线,并设定6块智能表运行,然后开启后面对应的单片开关,对应通道就有输出。 面板上有12只工作指示灯,是加热器通电的指示。从左到右,1,2是第一温控区,第一块仪表控制。3,4是第二控温区、第二块仪表控制。5,6是第三控温区,第三块仪表控制。以此类推。设备后面胶木板输出?-6也是如此,对应6个温控区。每个温控区布置一个温控点,即控温点6个.设备左侧为热点偶输入信号,共分6组、上正下负。平时不用的点上下短接就行。热电偶信号1对应面板上的第一块表和表上的1只工作指示灯及后面输出的第一???一个通道。热电偶信号2对应面板上的第二块表和表上的1只工作指示灯及后面输出的第二区通道。以此类推。一定要对应,否则会失控。千万要注意。 电流表只有在接上加热器后正常输出时才有电流指示,并点亮面板上的工作指示灯,没有电流指示可能的情况是输出回路没接好或后面的单片开关没开启。温控仪表运行后,调节旋钮调到所需电压(加热器标注的电压,否则加热器会烧坏)。 如果想用第二块仪表处理管道,那么先接上热电偶线,接第2组,上正下负,其他仪表如不用的,均短接。加热器接在后面的2通道。(第2输出区)。如果几块仪表同时用的话,也同样操作。 设备工作时尽可能外壳有效接地。 7、加热器严禁空烧、重叠。 8、仪表操作请详细阅读富士使用说明书. 9、请详细阅读记录仪说明书。 PXR系列控温仪操作说明 本厂配套的PXR系列控温仪,为了便于操作,根据配套设备的实际使用情况,已把内存参数调整好,并加于屏蔽。用户只要掌握以下几个参数的含义及操作要领就能操作及编制工艺曲线。本仪表具有8段斜坡/保温程序。 各部分的含义 C1:控制输出1指示灯,当控制输出1为ON时,此灯亮。 C2:本厂仪表无此功能 H.L.HB报警灯本厂仪表无此功能。 PV测量值显示。 SV设定值显示,指示设定值另外在设定参数时,指示参数数据。 SEL键(参数选择键)用于选择参数组,选择参数组和参数值显示等。∧∨增/减键,用于改变SV值,顺序选择参数及增/减参数输出。 SV指示灯:显示设定值(SV)时此灯亮。 基本操作方法 仪表通电: PV显示当前实测温度。 SV显示设定温度。 PV显示∪∪∪表示热电偶断路。 显示ERR表示内存参数设定不当。 显示FRLT表示温控仪故障。 工作方式选择 按住SEL 2秒,PV栏显示PROG: rOFF:表示自由升温,按设定值升温,无斜率控制。 Rhld:表示暂停 Rrun:表示斜坡/保温控制方式启动,即从当前实际温度按设定斜率上升到设定温度。 按∧∨键任选方式(仪表停电后在rOFF位置),若要斜率升温,必须在rrun方式。 按SEL键4秒SV栏显示第二组参数,即编制工艺曲线栏。以SV-1开始。最多按8段,斜坡/保温编程。 SV-1:第一阶段设定值(简称设定值1)0~10000C TMI1R:室温到设定值1斜率升温所用的时间 TIM1S:第一段保温时间:0~99H59M SV-2:第二阶段设定值(简称设定值2) TMI2R: 从设定值1到设定值2斜率升温所用的时间 TIM2S:第二段保温时间 SV-3:第三阶段设定值(简称

}