兆欧表测线路绝缘?

兆欧表绝缘测试需要提前做哪些准备?

当兆欧表 工作时,它产生高电压本身,和测量对象是电气设备,所以它必须被正确使用,否则,就会造成个人或设备事故。使用前,必须先做好以下准备工作:

(1)测量前必须切断被测设备的电源,并短接地线。设备不得通电进行测量,以确保人员和设备的安全。

(2)对于可能感应出高电压的设备,必须在进行测量之前排除这种可能性。

(3)被测物体表面应进行清洁,以降低接触电阻,保证测量结果的正确性。

(4)测量前先检查兆欧表 是否处于正常工作状态,主要检查“0”和“∞”两点。即摇动手柄使电机达到额定转速。兆欧表短路时应在“0”位,开路时应在“∞”位。

(5)兆欧表应放置在稳定稳定的地方,远离外界大电流导体和外界磁场。

做好以上准备后,就可以进行测量了。测量时要注意兆欧表的正确接线,否则会造成不必要的误差甚至误差。

兆欧表的接线端子共有三个:一个是“L”,即线路端,一个“E”是接地端,另一个“G”是屏蔽端(也叫保护环)。一般是连接被测绝缘电阻。在“L”和“E”端之间,但当被测绝缘子表面严重漏水时,必须将被测物或非被测部分的屏蔽环接在“G”端。这样,漏电流通过屏蔽端“G”直接流回发电机负端形成回路,而不是流经兆欧表测量机构(动圈)。这从根本上消除了表面漏电流的影响。

特别需要注意的是,在测量电缆芯线与外表面之间的绝缘电阻时,由于空气湿度大或电缆绝缘,必须接屏蔽端子“G”。当表面不干净时,表面的漏电流会很大。为防止被测物受到漏电影响,其内部绝缘测量一般在电缆外表面加上金属屏蔽环与兆欧表端的兆欧表相连。

用兆欧表测量电气设备绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反。正确的接法是:“L”线端钮接被测设备的导体,“E”接地装置接地,“G”屏蔽端接被测设备绝缘部分。如果“L”和“E”接反,流经绝缘子和表面的漏电流通过外壳收集到地,地流经“L”进入测量线圈,使“ G”失去屏蔽作用,给卷尺。有一个很大的错误。

另外,由于“E”端的内引线与外壳的绝缘程度低于“L”端和外壳的绝缘程度,当使用正确接线时将兆欧表置于地面, “E”端与仪器外壳相对。外壳对地绝缘电阻相当于短路,不会引起误差。当“L”与“E”接反时,“E”对地绝缘电阻与被测绝缘电阻并联,测量结果有偏差。小,导致测量误差较大。

可见,为了准确测量电气设备等的绝缘电阻,必须正确使用兆欧表,否则会失去测量的准确性和可靠性。

华天电力专业生产(又称),从事电测行业多年,旗下产品品质一流,欢迎广大客户前来选购。

版权说明:本站所有文章、图片、视频等资料的版权均属于武汉市华天电力自动化有限责任公司,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、用于商业盈利,违者必究。如需使用,请与我们联系;允许转载的文章、图片、视频等资料请注明出处"来自:华天电力"。

}

近年来国家,电网企业在农村配电网上不断加大投入,农村配电网的质量得到了不断的提高,但是大部分地区的农网配电网供电半径过长,网架结构单一,智能化水平较低以及部分线路超期运行等情况仍大量存在,同时受环境,外力及客户因素等影响较大的现实情况仍大量存在,故障率居高不下.长期以来,电网企业运维人员使用兆欧表或绝缘电阻测量仪测量配电网线路绝缘性能,在配电网线路故障查找中俨然已成为最有效,便捷的工具.但是兆欧表或绝缘电阻测量仪设备自身无安全,可靠的安全技术措施,无法充分保证测量人员的人身安全.本文分析使用兆欧表或绝缘电阻测量仪查找配网故障时存在的风险,并提出相关的改进措施.

}