怎么求电流互感器铁芯截面积?容量5000A 一次电流1A二次电流0.5mA 2000匝

KH100型开合安装式电流互感器应用原理

可作为替代普通电力互感器之用,实现在不停电、不拆线的情况下快速装卸,操作简便,量限覆盖面宽(一次电流~3000A),变比适应性广,大电流(200A

以上)的场合,二次电流为1A、,小电流场合变比为500:1~4000:1,适用于电量采集及对电量的监测。

名称:KH100型开合安装式互感器

可夹持线径:Φ100mm

特点及应用:适用于不断电条件下,快速装卸,用来进行测量或监测。

负载:≤4Ω(mA输出)、0.1Ω(1A输出)、2.5VA(输出)

由于互感器铁芯必须做成自由开合式,因而技术开发难度很高,我们经过多年深入技术开发,形成了一整套*特色的制造工艺,从而在准确度等级、可靠性、产品规格覆盖范围等方面均居于*水平,较好地满足了广大用户的需求。

开合安装式电流互感器分为两大系列:KH系列开合安装式电流互感器穿芯孔为圆形,

适用于电缆测量;SKH 系列开合安装式电流互感器穿芯孔为方形,适用于测量铜排。

我们的理念:“诚信为本、实力为先,全心全意为客户”,扬州志力公司秉承客户至上、服务至上的经营理念,以的服务品质、专业的技术服务实力、技术的客户服务团队,保障客户在信息时代的高速路上驰骋,又以稳固、发展、忠诚、、团结与创新的精神,尊重人才注重技术,使客户在享受信息科技发展成果的同时不断获得zui大的收益。

感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有,等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!

我们的质量方针:以客户需求为宗旨,以科技创新为动力,以严格管理为保证,以水平为目标,为广大客户提供满意的产品和服务。我们的价值观:团结和睦、志同道合、诚实守信、尊崇创新、严谨守纪、追求。

扬州志力电气科技有限公司大量生产、销售以下产品:拉杆式测流器,超高压耐压测试仪,三相多功能伏安相位仪,智能介质损耗测试仪, 扬州志力智能回路电阻测试仪,雷电计数器校验仪,变压器有载开关参数测试仪,矿用电缆故障检测仪,氧化锌避雷器检测仪,浸入式管状电加热器,直流电阻测量仪,数字接地电阻表,便携式数显振动表, 红外线测温仪, 扬州志力变频串联谐振试验装置,大电流发生器,真空滤油机厂家,耐电压测试仪,无线高压核相仪等等。

}

交流电动机的电流如何计算

低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。

电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。

对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。

具体计算公式为I=KP

式中I---三相异步电动机的额定电流(A)

I=P/1.732/U这个公式是对的还是错的?什么情况下会用到cosΦ。

cosΦ是在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。

S表示有功功率,有功功率又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力。

计算三相电流,要考虑到用电单位的功率因数,所以功率因数用cosΦ表示。

如果cosΦ为1,公式中可以不考虑。

cosΦ(即是功率因数)析译:

电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的0.7到0.8提高到了现在的0.85到0.95,但负载率就是使用者掌握的,就不是统一的了。过去在电机电流计算中功率因数常常取0.75,现在也常常是取0.85。

电流为144.34A,需要选择多大的铜芯电缆?计算公式是什么?

计算口诀是:10下五,100上2;2535四三界;7095两倍半;穿管高温八九折;裸线加一半;铜线升级

220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷

式中I---单相异步电动机的额定电流(A)P---电动机的功率(KW)

星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流

角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流

这些公式肯定你很熟悉,关键是要理解清楚测得(或给出)的电流、电压是线或相的问题。

在实际三相负荷电路中,由于负荷外部电源测量的方便,如果是星形接法,电压一般是指线电压,如果是角形接法,电流一般是指线电流,因此均用第一个计算公式(根号3倍)。

如果有特殊情况,均为相电压和相电流,那么必须用第二个计算公式了(3倍关系)

对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压

对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相B相C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流

线电压=根号3相电压。

三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏

线电流=根号3相电流;

线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和

功率计算公式p=根号三UI乘功率因数是对的

用一个钳式电流表卡在ABC任意一个线上测到都是线电流

(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)

单相的计算公式:P=U×I×cosφ

空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。

空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。

3KW以上,电流=2*功率;

2、功率因数(用有功电量除以无功电量,求反正切值后再求正弦值)

功率因数cos@(符号打不出来用@代替一下)

视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q的平方)再开平方

而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S

3、求有功功率、无功功率、功率因数的计算公式,请详细说明下。(变压器为单相变压器)另外无功功率的降低会使有功功率也降低么?反之无功功率的升高也会使有功功率升高么?

有功功率=I*U*cosφ即额定电压乘额定电流再乘功率因数

无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.

I*U为容量,单位为伏安或千伏安.

无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高.

4、什么叫超前或滞后的无功功率?异步电动机运行时为什么从电网里吸收滞后的无功功率?

感性电流就是超前电流,容性电流就是滞后电流。

无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。

凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。

由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。

三相电动机功率计算P=UI*功率因数(0.75)

2860r/min说的是电动机为二极电机每分钟的转速.

像1450转/分的为四极电机.主要是针对有不同要求转速情况下专门的电机的选型.

像二极电机用在轴流风机和一些需要较高速度的设备上,四极普通电机常配减速机用变通流水线上和一些玻璃磨边磨角机上等等

6、一台电机的瓦数如何计算。一台电机,它所拥有的信息如下:1430转速,380V,5分钟7.5A,那它是几千瓦?

根据三相电动机功率公式P=1.732UIcosφ可以计算出来

P——功率WU——电压VI——电流Acosφ功率因数一般取0.8

还有一个经验公式,那就是380V三相电动机的电流为功率的2倍,也就是2KW的4A,3KW的6A,4KW的8A····50KW的100A

7、三相电机提高功率因数要用几个电容?

一般三相电机的自然功率因数是0.7左右,若想将功率因数提高到0.9,则补偿电容量为:Q≈0.5P,即电容器的补偿量是电机额定功率的一半左右。

阅读原文了解更多电工知识

}