三相四线电表怎么换算的,一度等于多少度?

民熔三相四线电表的读数方法

电度表有直接接入和带互感器接入两种接法,接线时必须区分好电源的相线、零线及相序;还必须区分好互感器初次级线圈的同名端正确连接。否则会导致电度表慢走或倒走等计量误差及短路事故。

民熔三相四线电表如何正确读数?十年老电工来教你一招

接线的正误,可以用如下快速检查法判别:当负载在正常状态下,先测记下铝盘在X分钟内的转数n1,再把相应的电压元件的电源断开,并测记此时铝盘在X分钟内的转数n2,对比n1和n2的值则可判定接线的正误。

当电度表接线正确时,对三相四线有功电度表,若断开B相电压后,电度表慢走一半,即n2的转数比n1减小一半;

民熔三相四线电表如何正确读数?十年老电工来教你一招

对三相四线无功电度表,先测定三相电源相序后,若断开C相电压,电度表n2的转数比n1减小一半;对三相四线有功电度表,若依次断开每一驱动元件电压,则n2转数分别为n1的1/3。

接线不正确导致的计量误差,可以用修正系数来更正,即W=KW′式中W′为电度表计量电度数,K为修正系数,W为实际电度数。

民熔三相四线电表如何正确读数?十年老电工来教你一招

以三相四线有功电度表为例,当断开B相电压时,线电压UAc加在两电压元件上,每一元件承受的电压为1/2UAc,则测量的功率变为:P=1/2UAcIACOS(30°-φ)+1/2UAcIcCOS(30+φ)=UICOSφ

很明显,此时电度表的读数为实际电度数的一半,要更正计量误差,修正系数应为2,同理可测算出不同接线错误下的修正系数如下表,依据修正系数就能更正计量误差了。

民熔三相四线电表如何正确读数?十年老电工来教你一招

例一、有一三相三线电度表带200/5电流互感器接入,上月走度至580,本月抄表680,发现B相电压断线,求实际用电量W=?解:W=KW′=2[(680-580)]×200/5]=2×(KWh)

民熔三相四线电表如何正确读数?十年老电工来教你一招

例二、三相四线电度表上月走度至980,本月抄表130,发现两相电流互感器极性接反,求实际用电量W=?(电流互感器300/5与电度表要求配套使用)解:W=KW′=(-3)×[-(980-130)]=(-3)×(-850)=2550(KWh)

由于篇幅数字限制,更多内容已分享在公众号,关注 公...众.....号 民熔电气集团 回复电气 可获取更多关于电表的资料。

}

   对于很多家庭都是用不到的,因为这是要经过电力部门层层检验审批,才能下发文件才能安装,所以我们大部分用户是见不到的,但是,今天小编还是给大家介绍一下三相四线预付费电表使用说明书,也让大家对电度计量产品了解的更多一点。

三相四线预付费电表结构和工作原理:

由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和 人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字 信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电能和无功电能,微控制器依据 相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换

三相四线预付费电表说明书:

一、电表在出厂时经检验合格,并加封铅印,可安装使用,如无铅封或贮存过久,应请有关部门重新校验加封,方可安装使用。

二、电表应安装在干燥通风的地方,安装电表的底板应固定在坚固耐火,不易振动的墙上,电表高度约1.8m左右。

三、按图一、图二安装和接线,拧紧接线螺钉,并紧固端钮盒内连接板。

四、经互感器接入式电表其示数须乘以变比后,才是实际电能数。

五、一表一卡:用户持有的IC卡不能互换,遗失时应到供电部门(售电处)补购一张。

六、购电准备:购电前,用户须将IC卡插入卡座一次,便于将表内数据送回计算机数据库。

七、购电方式:售电时,将IC卡插入IC卡读写器,同时操作计算机,将用户编号、预购电量、报警电量、限容方式及限容功率等加密写入IC卡。

八、运行显示:电表运行过程中,轮流显示表内剩余金额、购电金额、总购金额、总用电量、用户编号、常数。   8、电卡使用:将购电卡插入卡座内,如是有效购电卡,则电表自动将数据读入表内,LCD表显示屏依次显示:剩余金额、购电金额、总购金额、总用电量、用户编号、常数,拔卡请妥善保存。

九、超容报警:电表运行过程中,如果“报警指示灯”快速闪烁显示,则警告用户已超容用电。如该电表被设置为超容断电限容方式,则超容用电60秒后,将拉闸3分钟;如用户插卡响应可立即恢复供电。

十、 囤积限量:如果购电量+剩余电量>囤积限量(10000kWh),则购电量不读入,显示器显示“Error=10”提示,卡内电量仍有效。

十一、 预警提醒:当表内剩余电量小于“声光报警电量”时,“报警指示灯”将闪烁(间隔为1秒)显示提醒用户购电。

十二、 断电警告:当表内剩余电量小于“拉闸报警电量”时,“报警指示灯”常亮,液晶上显示“拉闸”提示符,继电器拉闸,此时用户可以将购电卡插入电表一次,电表会合闸,“报警指示灯”继续常亮,此时用户应将快去供电部门购电,以免不能及时购电而无法用电。如果拉闸后找不到本表IC卡,可借用邻居IC卡插入,以恢复供电。

十三、 购电提醒:当表内剩余电量小于“报警电量”时,“报警指示灯”将常亮提醒。

十四、 故障申报:剩余电量显示为零或负值时,显示“拉闸”提示符,如电表仍继续运行,用户应立即购电,并主动向供电部门反映情况。

十五、电能表的运输与拆封应避免受到剧烈冲击,并根据GB/T《仪器仪表包装通用技术条件》规定运输贮存。电能表应在原包装内保存,保存的地方应清洁,其环境温度为-25℃~+55℃,相对湿度不超过85%,空气中无腐蚀性气体。电能表在货架上贮存时,叠放高度不超过五箱。拆箱后单只包装的电能表叠放高度不超过10只。

十六、电能表自发货之日起24个月内,如发现不符合上述技术要求且在公司铅封未动(或由有关电力计量部门证明) 又完全遵守国家标准GB/T 、GB/T 1及本说明书所规定的运输、保存、安装及使用规则的条件下,电能表出现质量问题,电能表公司负责免费维修或更换。

对于三相四线预付费电表使用说明书,小编就讲到这里,大家只要多看两遍,其实很简单的,对于很多老一点的电工师傅,他们都是不看说明书的,常常就是直接安装进行测试使用,在此,我建议,还是需要看下使用操作书是**的。

}