带互感器的电表怎么计算度数?

共回答了22个问题采纳率:95.5%

这一次抄表的读数-上一次的读数=用电度数;
再用“用电度数”乘互感器的倍数60即可

}

Q1:三相四线机械电表,如果让其中一个电流互感器停止工作,电表会怎么记电?

——★1、以三单元(使用三个电流互感器)的三相四线计量电度表为例,电度表中有三套电压线圈与电流线圈,综合作用于转盘、来计量的,实际上就是三个单相电度表的组合。

——★2、“如果让其中一个电流互感器停止工作” ,那么这一相电流线圈就没有电流通过,该相的计量就中断,此时,三相电度表计量的电度数就是其他两相的用电量。

Q2:三相四线带互感器电表几乎不走什么原因

将电压线圈供电端子上的线拆掉,表就不走了。或将电流互感器副边短路也可,但这样做有一定危险性。

有人回答说不接互感器线,这是不对的,因电流互感器副边具有恒流源的电特性,当负载开路时会产生很高的危险电压。

Q3:三相四线电表没有互感器怎么接线

电流低于80A的直接就可以介入电表,不需要接互感器啊用20(80)的表就行了

Q4:三相四线电表不接互感器能用吗?

三相四线电能表需配用三只电流互感器,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载。A相电流互感器二次K1接电能表。

Q5:三相四线电表互感器相线没接怎么算

如果是三相电压线都没有接,那么电表转矩为零,电表不走字。无法计量和估量电量。

Q6:三相四线插卡电表带电流互感器怎么样控制用电

三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。

互感器和电度表的接线如下:

1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。

3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。

2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。

Q7:三相四线电表:有互感器和无互感器的区别是什么,谢谢解答!

无互感器的电表是直读的,显示多少,就是多少,接互感受器的那种读数时是要乘以倍率的,如200/5的,电表指示一度,就是要乘以40倍。即40度。

Q8:二级配电箱能装三相四线电表和互感器?

二级配电箱能装三相四线电表和互感器的

Q9:三相四线电表过电流互感器怎么接,进线和出线是否都过互感器

三相4线表本身就有自身功耗。按标准常见是接后面的。这样供电部比较满意,比较容易过关检收。如是是接前面有可能叫你整改。

Q10:我接的三相四线外接互感器的电表怎么不走

有负载吗?各元件都匹配吗?这两个问题不确定的话,你的提问就不好回答。

Q11:怎么算三相四线电表有互感器的电费

实际用电量=电表电度数互感器倍率

Q12:三相四线直接式电表怎么接互感器有图

三相四线带互感器的电表线路连接方法

Q13:三相四线制接互感器,电表读数要怎么看

直接从读数窗中读取电量即可,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。

因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,用户所看到的这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量。用户需要注意读数应用于居民楼里的电表(直接接入的电表),而有时候电表是经过电流互感器接入用电线路中的,因而在读数时应乘以电流互感器的变比Ki(也就是倍率,互感器上有标明)。

1、普通计量型电能表,不要超负荷用电,长时间超负荷用电会使计量不准,直至表具烧毁。

2、高电压、大电流的测量。测量高电压或大电流时,必须采用电压互感器或电流互感器。电压表和电流表的量程应与互感器二次的额定值相符。一般电压为100V,电流为5A。

3、量程的扩大。当电路中的被测量超过仪表的量程时,可采用外附分流器或分压器,但应注意其准确度等级应与仪表的准确度等级相符。

4、另外还应注意仪表的使用环境要符合要求,要远离外磁场。

参考资料来源:百度百科-三相四线电子式电表

}

这一次抄表的读数-上一次的读数=用电度数;
再用“用电度数”乘互感器的倍数60即可

}

我要回帖

更多关于 三相四线电表带互感器怎么看度数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信