为保证新冠肺炎疫情防控期间,实验室空调通风系统的安全合理使用,特做如下要求:

 1.室内空调温度设置不得低于26摄氏度(实验或仪器设备对环境温度有特殊需求的除外)。

 2.实验室集中式中央空调原则上不得开启,如确有需要开启的,应当完全关闭回风阀,采用全新风方式运行。回风阀不能关闭时,不得使用该空调系统。

 3.使用有新风的风机盘管空调系统时,要保证新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶取风,新风系统宜全天运行,并保证排风系统正常运行。对于大进深房间,采取开窗通风、增加风扇等方式加强通风换气。

 4.使用无新风的风机盘管空调系统或分散式空调(如挂壁机、柜机等)时,应定期开窗通风,每日不少于3次,每次不少于30分钟;或适当保持开窗,加强空气流通。

 5.所有空调系统运行前应先进行清洗消毒,关闭空调系统加湿功能,确保新风采气口周围环境清洁。

 6.当场所出现异常情况(发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等)时,应当立即停止使用空调,并及时上报。

}

有朋友问及纸交换芯冬季防“结露”方式。首先澄清一下,我没有在我帖子里说纸交换芯冬季会结露,我倒是说过会结霜。其实也就是纸交换芯冬季防冻问题。
通常厂家生产的全热交换设备会在是否适用于寒冷地区这个问题上以不同类别产品来区分。也就是有可以防冻的产品,也有不能防冻的产品。可以防冻的,往往会稍贵。
我们只说一下有防冻功能的产品吧。
一般情况下,防冻产品会在内部设有温度探头,温度探头会将测得的空气温度反馈给主机,主机根据室外空气温度调整工作模式。
比如,当室外温度高于-10摄氏度时,有些品牌主机正常运转,因为在这个温度下交换芯内结霜几率不大,对设备运行不构成影响。
当室外温度介于-10度和-20摄氏度区间时,设备会通过旁路开关间歇让部分新风绕开交换芯,减少交换芯结霜机会。
当室外温度低于-20度时,设备会通过旁路新风,让交换芯完全停止工作,以防交换芯结冻。

这只是一类做法,也有些国内产品在设备内设置电加热的,使新风温度升至不致导致交换芯结霜的状态。

当然,解决一个问题,可以有千百种方法,以上只是粗略介绍一下。普通用户我认为无需了解,你至需要根据自己所处区域,购买带有或者不带有该功能的产品就好了。
作为厂商,其实应该替用户完成这个工作,销往某一地区的产品,应该适用当地气候,当然供应商乱窜货,那就防不胜防了。
补充:我上面所说温度范围,是举例,并非所有厂商均取值这个范围,具体温度范围是多少,是制造商根据自己产品特性确定的。


}