强电箱当中,如何做好空气、漏电开关的配置?

家用配电箱,就是外线进入家用配电箱。家用配电箱的规格大小,可以根据实际情况来安排处理。配电箱内有漏电保护器,空气开关,空气开关你也可以换成单独的每个回路的漏电保护器。首先是总漏保,然后是空开或者分漏保。

一般是电灯接一个空开或漏保,插座接一个空开或漏保,空调专门一个空开或漏保。如果想省事就直接一个总漏保,一个空开,或者不用空开。但是漏保的质量一定要好,还有电流的安数一定要超过,所开启最多家电设备时的最大电流安数。那么到底家装配电箱应该怎么配置呢?以三室两厅一厨一卫为例,配置应该是怎么样的呢?下面小编来为大家一 一介绍。

▲ 三室两厅一厨一卫配电箱配置

}

更多内容请查看筑龙学社。

 安装空气开关: 1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关; 2、照明回路一般用10—16A小型空气开关; 3、插座回路一般选择16—20A的空气开关; 4、空调回路一般选择16—25A的空气开关; 5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。 当空气开关是三相开关,要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的,就应该零线接

1、强电线路配电箱 一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好,而老住宅原有电源线都比较细,原有的插座电路可能没有接地线,不符合用电安全标准,现在北京大部分老楼电路都已增容,但都只做到家门口,室内的不合格的线路必须全部更换,而且要重装配电箱。 配电箱有明装和暗装两种,明装就是直接钉在墙上,进出电线也是明管,暗装配电箱是卧在墙里面,进入电线也是暗埋。配电箱一般装在伸手可及的地方,可随时打开拉闸合闸,检修线路,但是位置尽量不要太明显,可做一个装饰遮挡一下,网上有各种款式的配电箱装饰画。配电箱的大小以分路空开的数量决定。 2、强电配电箱的空开 以前家用的保险丝现在

 我们家里装修时,如果更换家里的配电箱内的开关,此时我们必须要知道怎么来配置开关以及开关如何来进行接线。否则一旦安装错误或者是配置错误的话,后期使用起来可能会经常有故障。现在有朋友问这样一个问题:空气开关和漏电开关哪一个先接电源?不知道大家家里的配电箱内的开关都是怎么接线的?家庭中配电箱内开关配置的方式 现在的家庭用电的家居配电箱内开关的配置方式,个人总结了一下,主要可以分两种。它们最主要的区别就是总开关和分开关的保护功能上的区别。下面把这两种都一一给大家简单的说一说。 第一种家居配电箱内开关配置的方式就是总开关是空气开关。分开关除了照明是空气开关,其余的所有的回

家庭配电箱接法要点   1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5

安装空气开关:  1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关; 2、照明回路一般用10—16A小型空气开关; 3、插座回路一般选择16—20A的空气开关; 4、空调回路一般选择16—25A的空气开关; 5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。  当空气开关是三相开关,要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的,

先装漏电开关还是先装空气开关,对于这个问题肯定很多人都会存在疑问?有人说先装漏电开关,有人说先装空气开关。到底是先装哪个。   空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。只要线路不超过空气开关允许的最大电流既使发生漏电空气开关也不会自动跳闸切断线路中的电源。而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。除了空气开关的基本功能外,还能在负载回路出现漏电时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。 一般空气开关用在线路中作为总开关,而漏电开关作为支路的开关,所以正常的接法应

如图所示:漏电断路器又称为漏保(漏电保护器)在电器的金属外壳发生漏电时自动切断电源,  如图所示:空气断路器又称空开(空气开关)在线路电流过载或短路时自动切断电源。 空开左上角会标,如图,C16,就是额定电流16A。C代表脱扣特性曲线 触电事故和电气火灾是用电中危害最大的两类安全事故。漏保和空开在防止这两类事故发生起了相当大的作用。 当电器绝缘损坏、金属外壳带电时,漏电流通过电器外壳的接地线,漏电保护器内的零序电流互感器检测到漏电流后使脱扣机构推动开关切断电源。 当线路发生短路或负荷超过给定值时,通过空气开关的脱扣线圈电磁力也增大到足

 如图所示:漏电断路器又称为漏保(漏电保护器)在电器的金属外壳发生漏电时自动切断电源,   如图所示:空气断路器又称空开(空气开关)在线路电流过载或短路时自动切断电源。 空开左上角会标,如图,C16,就是额定电流16A。C代表脱扣特性曲线  触电事故和电气火灾是用电中危害最大的两类安全事故。漏保和空开在防止这两类事故发生起了相当大的作用。 当电器绝缘损坏、金属外壳带电时,漏电流通过电器外壳的接地线,漏电保护器内的零序电流互感器检测到漏电流后使脱扣机构推动开关切断电源。 当线路发生短路或负荷超过给定值时,通

选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。1.极数家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。说白了,就是2P断路器更好。那为什么我们不把断路器全部换成2P断路器呢?经济原因只是一方面,主要还是考虑尺寸问题——2P断路器的宽度是1P断路器的2

电气安装施工分项作业培训教材 1、箱体安装完毕。 2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,并且符合设 

   居民用电电压220V伏特; 居民用电电压220V伏特; 工业用电电压380V伏特; 安全电压36V以下; 安全电流30mA以下; 照明线路由火线、零线组成; 插座线路由火线、零线、地线组成。 电路常识  居民用电电压220V伏特; 工业用电电压380V伏特; 安全电压36V以下; 安全电流30mA以下; 照明线路由火线、零线组成; 插座线路由火线、零线、地线组成。  暗线(隐蔽工程)必须使用塑铜线,因

大家肯定都看过家中的配电箱,里面密密麻麻一排开关,你知道这些开关的作用吗? 今天东叔给大家普及一下配电箱里的空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器。 一、 漏电断路器 漏电断路器也称漏保,当家里出现漏电、短路、过载就自动断开跳闸。漏保由两部分组成:一部分是断路器,另一部分是剩余电流动作保护寸器,二者组合在一起既有过载,短路保护作用,又有漏电保护作用。可防止意外触电。黄颜色标有“T”字母的按钮是测试按钮,应每月试跳一次,以保证漏保在人员触电时可靠动作。蓝颜色按钮为动作指示器,漏保动作后,此按钮弹出,排除故障后,只有在此按钮复位后漏保开关才能合上。 二、

庭电路的总开关到底是用空气开关好还是漏电保护开关好?这一直都是电工师傅容易争执的问题,其实说白了,总开关使用空气开关或者漏电保护器都是可以的,很多的老电工也都在家庭实际应用中见过这两种配盘方式,也都是正确的,今天我们就重点来看一下这两种配盘方式,看看有什么相同点和不同点:一、空气开关作为家庭电路的总开关来使用,如图所示:  配电盘解释: 1,空气开关作为家庭电路总开关,不具备漏电保护功能。2,分路插座回路一定要配置相应的漏电保护开关。3,照明回路一般不用漏电保护器,单P空气开关就可以了。动作跳闸分析:当出现短路或者过载故障时,各分路漏电保护器或者空气开关就会跳闸保

1、强电线路配电箱  一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好,而老住宅原有电源线都比较细,原有的插座电路可能没有接地线,不符合用电安全标准,现在北京大部分老楼电路都已增容,但都只做到家门口,室内的不合格的线路必须全部更换,而且要重装配电箱。  配电箱有明装和暗装两种,明装就是直接钉在墙上,进出电线也是明管,暗装配电箱是卧在墙里面,进入电线也是暗埋。配电箱一般装在伸手可及的地方,可随时打开拉闸合闸,检修线路,但是位置尽量不要太明显,可做一个装饰遮挡一下,网上有各种款式的配电箱装饰画。配电箱的大小以分路空开的数量决定。 2、强电配电箱的空开  以前家用

新家装修时,配电箱你有没有关注过?其实相对于空调、地暖、电器、灯具、地板、卫浴这些,用电安全应该是最重要的。 配电箱里有很多的开关,电工装好后会给你家的开关贴上各种提醒标识,告诉你哪一个开关是哪一路的,但是你真的认识这些开关吗?今天给大家讲一讲配电箱里的空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器的区别。   (1)漏电断路器 漏电断路器也称漏保,当家里出现漏电、短路、过载就自动断开跳闸。漏保由两部分组成:一部分是断路器,另一部分是剩余电流动作保护寸器,二者组合在一起既有过载,短路保护作用,又有漏电保护作用。可防止意外触电。  &n

一、空气开关  断路器又称空气开关也称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、

家庭装修,有些业主总开关装的是漏电保护器,有些则装的是空气开关。倒不是说漏保不好,而是漏保作为总开关,遇到雷雨天气,漏保一旦跳闸就难以打上去。空气开关相对来说好一些。建议是总开用空气开关,回路用漏电保护器。那说到这,问题来了,空开到底装1P还是2P好呢?   (图片来源于网络)   对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。   1P------单极断路器  具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器

 微信用户求助:空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是怎么回事?这里所说的空气开关个人认为说的应该是电表箱内电表下口的空气开关,空气开关进线有电出线有电,说明市电是没有问题的,不存在电表欠费停电等问题;但是入户线没电,这里指的应该是户内配电箱内总空气开关上口没电;下面就来给大家分析空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是由哪些原因造成的。第一点我们首先要检查电表箱内空气开关下口的自复试过欠压保护器:当发现电表箱内空气开关的上口和下口都有电而家里没电时,我们首先要检查一下自复试过欠压保护器,现在的住宅电表箱内空开下口都安装有过欠压保护器,看看过欠压保护器是否正常工作;自复试过欠压保护

}