阀门试压用气试25压的阀门用多少气压?

在呼吸阀被使用之前的试压检测步骤 12:20:36

将阻火呼吸阀正确地安装在试验台上,装置不应有泄漏现象,测试管内壁应平整光滑。   
阻火呼吸阀开启压力、通气量、泄漏量的检测介质为空气,其绝对压力为0.1Mpa,温度为20℃,相对湿度为50%,密度为1.2kg/m3,若空气不是此状态时,应换算成此状态的气体。阻火呼吸阀阀体压力的检测介质为5-35 ℃清水。   
先按四(5)之标准检测其泄漏量,然后按四(3)、四(4)之要求逐台检测其灵敏度及通气量。   
阻火呼吸阀进行水压试验的压力为0.2Mpa,保压时间为10min,试压结构应符合四(1)之要求。   

将阻火呼吸阀安装在储气罐接管法兰上,调节阀门,使储气罐内的压力逐步升高或降低,将阀盘调整到使其处于开启状态,由连通的微压计上读出压力值,每分钟读值一次,然后再将阀盘分别转动90°、180°,重复上述试验,每一工况重复三次,取其平均值,试验结果应符合四(2)、四(3)之要求。
泄漏量检测的压力为0.75倍的操作压力,该值由微压计上读值。泄漏量的值由流量计上读值(流量计的精度为0.5-1.0级)每分钟读各测量值一次,共读三次,取其平均值,其结果应符合四(5)之要求。  
7. 低温检测阻火呼吸阀将阻火呼吸阀安装在试验架上放入低温箱内,低温箱内的温度降到4-15℃,同时和低温箱内连续输入相对温度不低于70%的常温空气,在阀盘末开启前达到呼吸阀内处 结箱,再使低温箱内温度降到-30℃,经24小时恒温,将试验架一侧连接到微压计,另一侧通过存有常温空气的稳压罐与空气动力连接。当呼吸阀的阀盘处于开启状态时,读压力值。重复三次,均符合四(2)之要求。

}


· 机械工程师,上海誉太自控阀门有限公司

采纳数:152 获赞数:28


水压要按照阀门公称压力1.5倍试压。气压一般0.6MPa试压。密封按照1.1倍试压。

你对这个回答的评价是?

}

我要回帖

更多关于 气压阀门 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信