施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱、提供的机械设备动力源和照明,必须执行JGJ46-2015《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《JGJ46-2015规范》),施工完毕必须拆除。

(一)电气设备和线路必须绝缘良好

施工现场所有电气设备和路线的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。

(二)使用橡皮线注意事项

1、施工现场临时用电采用像皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩、车轧。有水作业时,如磨石机电电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。

2、电缆接头必须按《JGJ46-2015规范》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。

(三)遇到高压线路注意事项

1、高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。

2、在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。

(四)用电设备要一机一闸一漏一箱

施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。

(五)电动机械设备的检查

现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。

(六)开关箱设置和使用注意事项

1、开关箱应防、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。

2、开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。

3、开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。

(七)非电工严禁拆装保险丝

开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。

电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用金属丝代替保险丝。

(八)漏电保护器的正确使用

《JGJ46-2015规范》规定:施工现场所有的电气设备必须安装漏电保护器。漏电保护器安装在电气设备负荷线首端。

1、使用前电工检测,确认合格。

2、不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用。

3、漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后,才能继续使用。

(九)施工现场安全电压照明

施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于2.4m时,应采用36V安全电压。 施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用36V安全电压。

在36V电线上也严禁乱搭乱挂。

(十)施工现场碘钨灯的正确使用

1、碘钨灯的外壳应做接零(接地)保护。

2、灯具架设要离开易燃物30cm以上,固定架设高度不低于3m。

3、做现场移动照明时,应采用36V安全电压。

安全电压是为防止触电事故而采用的特定电源供电的电压系列,分为42V、36V、24V、12V、6V五级。根据不同的作业条件,选不同的安全电压。

施工现场安全用电常识 [篇2]

一、电气装置设置要求及措施

1、每台用电设备均有各自专用的开关箱,开关箱由分配电箱配电,实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁一闸多用。

2、照明和动力合用一配电箱,但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。

3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。

4、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

5、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1.4m,移动配电箱下皮距地面为 1.2m。配电箱体用1.5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口设在箱体底面,进出线口处加护套,要求各箱进出线排列整齐,电源线和引出线都注明每条线路的名称和走向。

6、配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。每台配电箱由DZ型短路器作总 控,下设漏电保护器,各设工作零和保护零接线端,完全达到三相五线制要求,每台固定配电箱都有独立的重复接地线与箱内保护零相接,重复接地电阻值都不得大于10欧姆。

7、所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。

(二)室外照明设置要求

1、镝灯属于夜间施工现场照明主体,保证夜间作业照明。导线选用相适应的橡套软电缆及12×6+1×4设置专用开关箱,箱体内设置2×60闸刀作电源隔离空气开关C32一台漏电

断路器32A,漏电动作电流30mA,动作时间0.1s,箱体下设30A保护零线端子牌,开关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连。

2、碘钨灯用竹子支架安装须用特殊照明处,必须固定导线选用2×1.5mm2的橡套电缆,保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线相连,必要时,移动灯具,要彻底隔断灯具电源。

1、电缆直埋于室外自然地面至少-0.6米,并在电缆上下均匀铺设50mm厚的细砂,然后覆盖砖作保护;通过道路时必须设钢管或硬塑料管埋设,电缆引出地面时,自地面以下200mm至配电箱一段采用阻燃聚氯乙烯塑料防护套防护。

2、现场无法地埋的用绝缘材料架设,高度根据现场情况而定,高度不能低于1m。

3.1室内配线必须使用绝缘导线,采用穿管敷设,距地面高度不小于2.5m。

3.2室内配线所用导线截面不小于2.5mm2,铜线截面不小于1.5mm2。

3.3室内灯具不得低于2.4m,如低于2.4m必须使用安全电压。

3.4室内各处接头必须用分线盒保护好。

1、严格使用三相五线制TNS保护接零系统。变压器低压侧中性点直接接地,在每路专用保护零线PE上做至少三处重复接地,即现场总配电箱、分配电箱及开关箱处做重复接地。接地装置采用Ф50钢管(L=2500mm)垂直打入地下,每处接地体采用两根导体,间距5m,每处接地电阻不大于10Ω。

2、重复接地必须和保护零线有可靠连接,严禁与工作零线连接。

3、严禁一部分设备保护接地,一部分设备保护接零。设备不带电的金属外壳及配电相的金属箱门和支座必须与保护接零可靠连接。用电设备的不带电金属外壳(包括照明器材手持电

动工具的金属外壳)及配电箱金属门、支座必须与保护接零PE线可靠连接,并且有震动的设备连接点不少于两处。

4、按照规范做好塔吊及井架的防雷接地。本地区年平均雷暴日为29.4天,所以当塔吊、井架等机械设备高度≥32米时,按规范装设避雷针。

5、塔吊、井架做好防雷接地,每处接地电阻不大于10Ω。

1.1建立安全检查制度,做好接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等,用电设备是否安全可行并做好检测记录。

1.2建立临时用电施工组织设计的编制,审批验收制度。

1.3建立技术交底,履行交底人与交被交底人的签字手续,写明交底日期。

1.4建立维修制度,做好维修工作日志,内容应详细,记载时间、内容及处结果,并有修人员及验收人员签字。

1.5建立拆除制度不用的闸箱设备随时拆除。

1.6建立安全用电责任制,落实到人。

1.7持证上岗,禁止非电工无证上岗。

1.8进行培训,提高电气工作人员的技术职责。

1.9建立健全临时用电技术档案

1.9.1 必须建立施工现场临时用电技术档案,应由主管现场的电器技术人员负责其建立与管理工作。

1.9.1.1修改临时用电施工组织设计的资料;

1.9.1.3临时用电工程检查验收表;

3.9.1.4电器设备的试验、检验凭单和记录;

3.9.1.5接地电阻测定记录表;

3.9.1.6定期检(复)查表;

3.9.1.7电工维修工作记录。

2.本工地的施工用电严格按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46

}

到现在,安全用电时代已经全面来临,各类高科技保障安全用电产品更是层出不穷,保障着人们日常生活中的用电安全,但是即使是有了多重保障,在偶尔一些特殊环境下,难免会发生一些触电事故,广州迎客松机电设备设计有限公司充分了解到市场的需求,大力推广神风电子防触电浸水漏电保护器,即使是在浸水、潮湿的环境下,也能够保证人们的用电安全,成为现在市面上非常受欢迎的一款产品。

神风电子防触电浸水漏电保护器特点:

1、神风电子防触电浸水漏电保护器表层选用塑胶导体和绝缘体做为其设备罩壳,保证神风电子防触电浸水漏电保护器设备拥有优良的介电强度,合理的防护电导体中间,提升自动重合闸运作时的安全系数。且总体结构紧凑,外观设计体型小,重量较轻,一般与断路器配套设施应用,确保可以信赖的能源供应。

2、神风电子防触电浸水漏电保护器拥有优良的密封性,全部的零部件都密封性于罩壳内,避免零部件生锈及其毁坏,合理的提升零部件的可信性。內部的关键元器件-pcb线路板都历经独特的解决,有益于神风电子防触电浸水漏电保护器设备在具体日常生活的应用,在其表层产生一层防护膜,具备防水、防走电、抗震、防污、防脆化、耐电晕放电等作用,多方面清除外部要素对pcb线路板的危害,进而确保pcb线路板在平时运作中的可靠性。

3、在生活中,断路器自身组织欠佳或是继电保护装置错误操作而造成的误跳电状况,针对平时的能源供应有一定的危害。神风电子防触电浸水漏电保护器的安裝应用可合理的处理这一难题,能够具有改正的功效。检验到工作电压归属于一切正常标值时,神风电子防触电浸水漏电保护器将会全自动重叠,恢复过来的供电系统。神风电子防触电浸水漏电保护器针对电路系统的可靠性起着根本性的功效,极大地提升供电系统的可信性,降低路线断电的频次。

4、神风电子防触电浸水漏电保护器设备选用提升的构造,构造简易,关键由pcb线路板、挤出机螺杆、积极片等构成,构造的创新性,一定水平上降低了神风电子防触电浸水漏电保护器设备常见故障的发生率,对重合闸自身运作的平稳也是一定的协助。

神风电子防触电浸水漏电保护器产品优势:

1.神风电子防触电浸水漏电保护器具有保护的功能,在过欠压、过流、短路、缺相、漏电等故障情况下,能迅速断开,防止事故的矿大,保护线路上设备的安全。

2.神风电子防触电浸水漏电保护器具有自动重合闸的功能,在线路故障清除后,会自动合闸,恢复正常的供电。

3.神风电子防触电浸水漏电保护器具有监控并记录的功能,能够实时检测线路的电流以及其它故障发生数值,监控记录大量的关键数据,发生故障的相关数值,能帮助维修人员高效率进行维修工作。

4.神风电子防触电浸水漏电保护器具有故障报警的功能,在线路发生故障的情况下,会立即发出报警信号,通知相关人员来进行故障的处理,避免事故的进一步的矿大,尽早的恢复正常的供电,减少用户的损失。

5.神风电子防触电浸水漏电保护器具有Led故障显示的功能,产品支持液晶中文显示,操作人员可以查看相关数值,更好的管理神风电子防触电浸水漏电保护器,产品的操作简单性,有利于操作人员的上手。

6.神风电子防触电浸水漏电保护器具有远程分合闸的功能,用户可远程控制产品,控制其分闸与合闸动作,便于用户对自动重合闸的控制,更加高效的管理产品。

广州迎客松机电设备设计有限公司推出的神风电子防触电浸水漏电保护器在国内的电力系统应用广泛,技术先进,深受市场欢迎。物美价优,凭借产品自身突出优势特点,快速占领市场。