冷水机组节能?

简介:冷水机组的操作人员往往因大量的误操作而偏离机组的运行参数。恶化机组的运行条件,人为的增加了机组的运行费用,因此要做好节能。必须纠正各种误操作。其它方法还有管理中的八项措施只要时时正确地操作和贯彻好这些措施,就能达到节能、降低运行费用,提高经济效益的目的。

  关键字:冷水机组 节能管理

  随着科学技术的飞速发展,工农业生产水平的提高,人民文化生活的改善,空气调节在我国的应用日趋广泛。空调的耗能量越来越大。怎样在空调系统的操作、运行与管理中节能。是摆在从事这一工作的人员面前的一个重大课题。要使空调冷水机组的工作做到节能,操作人员要了解机组及整个空调系统的工作原理和适应机组特点的操作程序。严格按制冷机组的使用说明书操作,保证机组的安全运行。

  要做好空调的节能。首先就必须纠正各种误操作。误操作比较普遍的是对冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔系统的操作下面就冷水机组运行与管理中的节能分四个同题进行阐述:

  1 冷冻水系统的操作

  “空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12℃,供水温度7 ℃,温差为5℃的条件下运行的。对于同台冷水机组来说,其运行条件不变,外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的。此时。通过蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小;反之。流量越小,温差越大所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差5 ℃,这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制水通过蒸发器的压力降在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为49kPa (

  (3)若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气。需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。

  (4)操作中,无论开几台机组,均是一台冷却水泵对一台主机(匹配要一样)。

}
DB31 冷水机组节能现场检测技术要求 冷水机组 节能 现场 检测 技术 要求

  麦多课文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

}

制冷系统机组化是现代制冷装置的发展方向。冷水机组就是将全部或部分制冷设备组装成一个整体,直接向用户提供所需要的冷媒水的一种制冷机组。    

 冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,是液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分,包括蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,膨胀截流机构等组成,可以使用不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠溴化锂溶液的稀释和浓缩,以达到制冷效果的目的。

一、冷水机组的选型   冷水机组可分为:活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、热泵式冷水机组和溴化锂吸收式冷水机组。在选型时应注意下列问题:    1 制冷系统负荷=室内负荷+再热负荷+新风负荷。如果空调系统总负荷是由空调负荷概算指标算出来的,则制冷系统负荷=空调系统总负荷。  

 2 选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量Q>1163kw时,宜选用离心式冷水机组:当Q=580-1163kw是,宜选用离心式或螺杆式冷水机组:当Q<580kw时,宜选用活塞式冷水机组。当冬季室外平均气温高于-10℃时,方可选用热泵式冷热水机组。  

 3 电力驱动的制冷机的制冷系统COP比吸收式制冷机的热力系统s高约三倍以上。消耗有低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式。因此,只有当有合适的热源特别是有余热或废热可以利用的场所,或电力缺乏的场所,才宜选用吸收式制冷机。  

 4 制冷机制一般以选用2-4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑互为备用和轮换使用的可能性。制冷机房内可采用不同容量的机组搭配的组合方案,以节约能耗。  

 5 选择制冷机时应考虑对环境的污染:一是噪音与振动,要满足周围环境的要求:二是制冷剂对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小。  

 6 对于冷水机组台数的选择应尽量避免选用单台机组,在条件允许的情况下,可选用两台或以上的冷水机组,这样可不考虑备用机组,而且在负荷变化的范围之内。 

}

我要回帖

更多关于 风冷冷水机组 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信