三相四线制供电的用电设备可装一只三相四线电能表计量为什么是错误?

1.1  电能表线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机*稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高。

1.2  经过严格安全认证,可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。

1.3  当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。

1.4  电表运行信息可由手持电脑、RS485 接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择一种或多种传输方式.电能表通讯规约符合 DL/T645。

即可按相应的时段分别累计、存储总、尖、峰、平、谷有功电能、无功电能; 分别计量正反向有功、无功分相电能。

2.2.1总及各费率的正、反向无功大需量及其发生时间;

2.2.2所有需量资料均可存储当前及近 12 个月的数据,显示当前及上月资料。

2.2.3 需量的显示和记录位数为 2 位整数、4 位小数;有功大需量的单位为 kW,无功大需量的单位为 kvar,大需量发生时间的记录为月、日、时、分、秒。

2 位整数、4 位小数

2 位整数、4 位小数

2 位整数、4 位小数

4 位整数、2 位小数

2 位整数、3 位小数

1 位整数、3 位小数


  当电能表出现失压、失流、逆相序、过载、功率反向、电池欠压等报警事件或收到远程报警命令时,电能表红色报常亮,蜂鸣器间歇报警,并且电表输出报警继电器信号,蜂鸣器报警时,可通过按按键关闭,当事件恢复正常后各路报警信号自动撤除。

  电能表接收远程售电系统下发的拉闸、允许合闸指令时,通过严格的密码验证及安全认证后,电能表自动切断用户负载或恢复用户的供电。

     当电能表在交流供电时,如上盖被打开,则自动记录十次开盖的开始时间和结束时间。

  停电停电后电表自动进入等待状态,保证时钟、百年日历不受停电影响。不挥发性存贮器可保存数据,保证因电池失效后,保存昨天电表各项运行信息及上月各项信息。确保电表发生任何意外,数据不丢失。在自动抄表时段停电,上电后电能表将自动补抄。

  电表可具有多套费率时段,每套费率时段全年可设置多个时区,每个时区 24 小时设置 14 个日时段,4 个费率(尖、峰、平、谷)。电表具有一套备用时段,备用时段的启用时间可预先设定,电表运行到设定时间后自动替换原时段。在严格的密码验证及安全认证的情况下,可通过远程对电能表内的费率时段表等参数进行设置。

4.6.1 电表运行到预置的月末结算日时时,电表自动将该时刻的电能量、需量、电压合格率等数据转存为上月数据,同时将当前大需量数据清零,上月资料转存为上上月数据,?,依此类推。电表可存储 12 个月的历史电量。这里的是按月末结算日时来划分的。

 “月末结算日时可设置为 1~28 日的任意整点,默认为1  0 。如果结算日时大于 28 日或为 0 日时,则认为不自动结算。

月末结算日时外,电表还可根据用户要求,设置多个结算日时,电表运行到该结算日时时,电表自动冻结该时刻的电能量、需量等数据,该数据可通过 RS485、红外、光电或其它通讯接口读取,运行到下个自然月时自动覆盖。

4.6.4近 12 个月的历史数据可通过任一通讯口读取,近 2 个月的历史数据可通过查看 LCD 显示读取。

4.7、 数据冻结功能

4.7.1 通过通讯口,可对电表进行广播数据冻结。广播资料冻结分为:定时冻结、瞬时冻结、约定冻结和日冻结,冻结内容及数据标识符应符合 DL/T 6452007及其备案文件要求,冻结数据可通过 RS485 或红外通讯口读取。

4.7.2 定时冻结:按照的时刻、时间间隔冻结电能量数据,每个冻结量至少保存12 次。

4.7.3 瞬时冻结:在非正常情况下,冻结当前的所有电量数据、日历和时间以及重要的测量数据。瞬时冻结量保存后 3 次数据。

4.7.4 约定冻结:在新老两种费率/时段转换或电力公司认为有特殊要求时,在约定时刻冻结该时刻的电能量以及其他重要数据

4.7.5 日 冻 结:存储每天零点的电能量,可存储 2 个月的数据量。

4.8.1电表具有如下的近 10 次的事件记录功能,也可根据用户要求,增加事件记录的类型和事件记录的次数。事件记录可通过任意一个通讯接口读取,用于电表运行异常分析。

4.8.2 记录编程总次数,近 10 次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识。

4.8.3 记录需量清零的总次数,近 10 次需量清零的时刻、操作者代码。

4.8.4 记录校时总次数(不包含广播校时),近 10 次校时的时刻、操作者代码。

4.8.5 记录各相失压的总次数,近 10 次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

4.8.6 记录各相断相的总次数,近 10 次断相发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

4.8.7 记录各相失流的总次数,近 10 次失流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

4.8.9 记录近 10 次电流不平衡发生、结束时刻及对应的电能量数据。

4.8.10 记录电压(流)逆相序总次数,近 10 次发生时刻、结束时刻及其对应的电能值量数据。

4.8.11 记录开表盖总次数,近 10 次开表盖事件的发生、结束时刻。

4.8.12 记录开端钮盖总次数,近 10 次开端钮盖事件的发生、结束时刻。

4.8.13 记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。

4.8.14 记录各相过负荷总次数、总时间,近 10 次过负荷的持续时间。

4.8.15 记录掉电的总次数,近 10 次掉电发生及结束的时刻。

4.8.16 记录全失压的总次数,近 10 次全失压发生时刻、结束时刻、及对应的电流值。

4.8.17可抄读每种事件记录总发生次数和(或)总累计时间。

4.9.1.1 电表有 2 路全隔离的 RS485 通讯接口(根据用户要求)、1 路调制型红外通讯接口。通讯回路间相互独立,一个通道的损坏,并不影响其它通道的正常工作。

4.9.1.3 通讯规约在满足 DL/645-2007 也可根据用户要求,内嵌其它通讯规约。

4.9.1.4 RS485 通讯接口与电表内部电路通过光耦,并采用防雷击、抗过压的设计,能承受交流 380V、历时 2 分钟不损坏。

  通过通讯接口对电能表进行编程时注意,为了保护电表内部数据的可靠性,电能表具备编程开关和编程密码双重防护措施,以防止非*人进行编程操作。

硬件保护采用按键形式,设置在可封印的铭牌盖下,打开铭牌盖才可触及到该按键。编程开关可以切换电能表允许编程及禁止编程状态,硬件编程开关即为“编程”键。“编键位于电表面板下部的侧翻盖下,侧翻盖可铅封以防止非*人操作。按下编程键,电表液晶下方将显示“  ”符号(硬件指示符)时,表示硬件成功,此时电表处于编程允许状态。电能表若在允许编程状态下中止操作超过 240 分钟后,电表将自动闭锁,此时硬件指示符消失。当处于编程允许状态时,方可允许对电表进行各种编程操作;当处于非编程允许状态时,除了能进行每天 5 分钟内的广播校时外和读表操作不受编程开关的控制,禁止其它的所有编程操作。

4.11.2软件保护电能表密码分两种:管理员密码,操作员密码。按 DL/T 645—2007 要求,管理员密码为 02 级,操作员密码为 04 级。管理员 02 级密码出厂初始设置为“000000”,操作员 04 级密码出厂初始设置为“111111”。对电能表进行编程操作时,需先按下编程开关,正确输入编程密码后,方可进入编程模式,允许编程。如果连续 3 次输入编程密码错误,电能表自动闭锁编程功能 24 小时。

}

该表的主要特点是计量模块敏感度高(智能电表的计量模块由*公司选型,已是目前国内电表zui高标准水平),计量精准;该表由上市公司(杭州百富华隆股份有限公司)生产,质量有保证,经过*稳定运行,产品可靠性高。

① 计量参数:可计量有功、无功、正向有功、反向有功、正向无功、反向无功、四象限无功等电量。

② 监测参数:可监测各相电压、电流实时值,可监测三相总及A、C各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、相位等实时参数。

③ 分时功能:分时计量正反向有功电量、四象限无功电量及zui大需量;具有尖、峰、平、谷分时段复费率功能,也可选择峰、平、谷分时段功能,总之适用全国各地分时复费率要求。

④ 数据存储:可按月存储13个月的每月电量数据,可按月存储每月的总、尖、峰、平、谷电量等数据。可按小时存储48小时内每小时电量数据。可按5分钟间隔存储电压、电流、正反向有功无功电量数据。

⑤ 具有6类负荷曲线记录功能。

⑥ 显示功能:宽视角、大屏幕液晶显示,具有丰富的状态指示与汉字辅助提示信息;可显示zui近3月的每月电量数据;小时、分钟间隔存储的数据只能通过RS485通讯接口读出。

① 开盖记录功能,防止非法更改电路。

② 开接线盖功能,防止非法更改电表接线。

③ 电压合格率、失压记录功能,防止用户非法取掉或截断电压接线,如已发生,可通过记录的时间核算所损失的电量,为追补电量提供依据。

④ 失流、断相记录功能,防止用户非法短接电流接线,如已发生,可通过记录的时间核算所损失的电量,为追补电量提供依据。

⑤ 电流不平衡记录:可防止用户在电表接线的前端截取电量。

⑥ 掉电记录功能,防止用户非法取下电表的工作电源,如已发生,可通过记录的时间核算所损失的电量,为追补电量提供依据。

⑦ 反向电量计入正向电量,用户如将电流线接反,不具有窃电作用,电表照样正向走字。

① 通过电表上的按键,可在液晶屏上查询到电表每月的用电数据。但不可以查询到每日、每小时、每分钟间隔保存的数据。

② 通过手持红外抄表机,可读取电表的各项数据,包括每月、每小时、每分钟数据。

③ RS485通讯口和GPRS无线模块通讯抄表,配合抄表系统,可抄读到每月、每小时、每分钟数据用电数据,并保存绘制曲线图、柱状图、表格等。可查询到用户的窃电记录,还可估算电表的电流规格或电流互感器的电流规格是否选配合理。这一抄表系统我公司针对不同客户可免费或低价给客户使用,这一系统还可实现用户先交电费再用电功能,但需要有跳闸功能的电表配合才能使用这一功能。

① 可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控制和时段等参数设置,进而对用户的用电实施远程管理。

 可以通过GPRS无线模块配合抄表系统对电表进出参数采集、存储、预处理,以及对电表进行远程拉、合闸控制和时段等参数设置。

支持DL/T645-2007多功能电能表通讯规约。

三相三线远程费控智能电能表的其他功能详情可见说明书。

1、计量模块精度极高,能有效降低电能计量损耗,且降低电能计量损耗的收益远大于购买电表的价格。

2、具有强大的防窃电功能,能够有效避免因窃电现象给供电方带来的损失。

3、数据通讯管理,具有分时间段存储大量数据节点功能,利用抄表系统读出数据,可通过后台分析负载用电情况从而达到节能的目的。

4、国内*电表。使用寿命长达10年以上,避免因电表质量原因,产生再次买表换表的成本。

三相三线远程费控智能电能表主要适用于负载功率60KW以上,主要用电设备是空调、电动机或车床的车间、工厂,及功率100KW以上、任意负载的工厂和高压器高压侧。

}