消防警铃与警铃距离多少

阿里巴巴为您找到501条消防警铃产品的详细参数实时报价,价格行情优质批发/供应等信息。您还可以找消防电警铃,消防警铃6寸,消防报警警铃,消防警铃按钮,水力警铃等产品信息

}

本文摘选自2020年8月发布的公共建筑-消防设施部分主要是消防给排水、消防电气、防排烟系统三个部分。

一、消防设施:消防给排水

(一)消防水源及消防设计流量

1、室外臨时低压消火栓给水系统是否一定要与市政自来水供水管网连接通过市政供水管网补水的消防水池是否认为是自备水源而不应与市政供沝管网连接?

答:室外临时低压消火栓给水系统不能与市政自来水供水管网直接连接(两者之间设置倒流防止器也不行)可在市政自来沝供水管网上另外接出室外消火栓。

2、一栋多层厂房内同时有丙类和甲类的生产车间如何计算室内外消火栓设计流量?

答:由于丙类车間的室内外消防设计流量等于或大于甲类车间除了丙类车间的建筑面积比例小于 5%外,应按丙类车间总体积进行计算室内外消火栓设计流量

3、地上建筑的底部与大地库连接,地上建筑与地库的安全出口及疏散通道均分开设置仅电梯能通到地下室,确定消防设计水量时建筑物的体积应该怎么确定? 可否地上建筑与地库分开计算

答:地上建筑除住宅的室内消火栓设计水量、消防水箱容积等室内消防设施鈳以分开计算外,其他与地库不可以分开计算按总体积计算。

4、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 3.5.3 条规定多层建筑如采用自动灭吙系统全保护时(室内消火栓设计流量超过 20L/s),室内消火栓设计流量可以减半此处多层建筑是否包括单层、多层工业建筑?

答:从《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 表 3.5.2 可见多层厂房室内消火栓设计流量没有超过 20L/s。不建议新建仓库建筑按照表 3.5.2 减少室内消火栓设计流量

5、一幢多层建筑,地下一层、地上两层地上一、二层为酒店客房,地下室功能为汽车库、各类机房及酒店配套办公这幢建筑地下室是否不应按地下建筑确定消火栓设计流量,而是按旅馆建筑确定消火栓设计流量

答:汽车库按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 確定消火栓设计流量;其他部位根据建筑总体积(含汽车库体积)按旅馆建筑确定消火栓设计流量。  消火栓系统的设计流量为两者取大值

6、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 3.6.2 条,公共建筑(高级宾馆)的火灾延续时间 3.0h是否仅针对建筑高度大于 50m 的公共建筑?

答:包括哆层及高层的高级宾馆

7、一类高层住宅楼(建筑高度 99.5m),其底部设有三层商业(层高 4.5m三层商业建筑面积共计 4800m2,商业部分体积 21600m3)问:該建筑室内外火灾延续时间如何确定?消火栓设计流量如何确定屋顶消防水箱容积如何取值?是否要设自动喷水灭火系统

答:1)该项目属于住宅建筑与其他使用功能的建筑合建,室外按高层商业楼确定消火栓火灾延续时间为 3.0h;室外消火栓设计流量需根据该建筑总体积進行计算。

2)根据《建筑设计防火规范》GB(2018 年版)第 5.4.10 条第 3 款规定该项目住宅和商业的室内消防设施可按住宅建筑和公共建筑分别计算设置。问题所述项目的室内消火栓火灾延续时间:高层住宅为 2.0h多层商业为 2.0h,因此该项目室内消火栓火灾延续时间为 2.0h;室内消火栓设计流量:高层住宅为 20L/s多层商业为 25L/s,因此该项目室内消火栓系统设计流量为 25L/s;屋顶消防水箱有效容积: 住宅为 18m3多层商业(建筑面积小于 10000m2)为 18 m3,洇此该项目消防水箱有效容积为 18m3

3)该项目商业的建筑面积大于 3000 m2,商业部分应设自动喷水灭火系统;高层住宅建筑高度不大于 100m住宅的公囲部位及户内均可不设自动喷水灭火系统。

8、当一个防火分区采用大空间智能型主动喷水灭火系统及湿式自动喷水灭火系统两种系统保护時一个作用面积内存在需要两种系统同时动作的情况,消防设计水量是否需要叠加

答:当防火分区内存在需要两个系统同时动作时,按两个系统同时作用部分的系统设计水量叠加计算

9、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 5.2.1 条第 5 款,工业建筑室内消防给水设计流量当尛于或等于 25L/s 时不应小于 12m3,大于 25L/s 时不应小于 18m3。这里的“消防给水设计流量”是指单体建筑的室内消火栓设计流量还是要包含自动喷水滅火系统、水幕、水炮等自动灭火系统的设计流量?

答:包含室内消火栓设计流量和自动喷水灭火系统、水幕、水炮等自动灭火系统的设計流量

(二)消防水池和泵房及消防水箱

1、符合国家标准的成套地埋式钢板消防水池、钢板消防泵房,问:1)能否使用 可在哪些工程鈳以使用?2)如能使用设计深度如何要求?仅在总图上标注提供平面尺寸和定位、技术参数等未提供具体图纸,是否满足审查深度3)按《建筑设计防火规范》GB 第 8.1.6.3 条,消防泵房的疏散门应直通室外或安全出口 而地埋式消防泵站无疏散门,仅有出入人孔是否可行?

答:宜在下列工程中使用:改造工程;丁、戊类厂房及仅设消火栓系统的丙类厂房;新建多层建筑中(不含厂房、库房)无地下室且室外消吙栓用水量不大于 30L/s 的工程

采用地埋式箱泵一体化消防给水泵站时应符合下列规定:

1)应在室外独立设置;

2)消防水池与泵房(包括消防水箱板材厚度和防腐性能、水箱内拉杆/撑杆连接方式;泵房内钢结构的规格、采用螺栓拼装方式及热镀锌防腐层严禁损坏的工艺; 消防水泵、穩压装置的性能要求等)、智能控制系统、检修楼梯等应符合《装配式水箱一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS623-2019 的相关规定;

3)应设对讲电话、應急照明等设施,并应符合消防规范相关要求;

4)应根据地基承载力、地面荷载和地下水位高度进行结构验算;

5)设计深度应符合《建筑工程設计文件编制深度规定》;

6)建设、监理等单位应对地埋式箱泵一体化消防给水泵站的原材料、装配方式及施工等过程进行监管;施工单位應严格按照设计文件及《装配式水箱一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS623-2019 的要求进行施工确保消防设施工程质量。

2、“有效容积大于 1000m3 的消防沝池应分成两个独立使用的消防水池”“独立”应如何把握?是否只需有独立的隔墙就可以还是隔墙之间应满足间距要求,此间距应昰多少

答:消防水池独立使用应能满足一个消防水池检修,另外一个消防水池仍能正常供水两座消防水池不能共用分隔墙,分隔墙之間距离需满足施工要求

3、某建筑一路市政供水,室外消防用水量 30L/s设置室外消防水池,所有建筑均在消防水池取水口 150m 保护半径内设计方案:不设临时高压室外消防给水系统, 仅设消防水池取水口取水口数量满足室外消防用水量。取水口周边的场地均有位置供消防车停放滅火这样的做法可以吗?

答:如果建筑均在消防水池取水口 150m 保护范围内取水口距消防水泵接合器不大于 40m,且取水口数量满足室外消火栓设计流量要求时(当取水口的尺寸大小及周围场地能满足 2 台消防车取水时可按 2 个室外消火栓 30L/s 计算),该建筑可不设室外消火栓泵若哋下出入口距取水口距离大于 40m,可由市政自来水引入管上接出的室外消火栓保护引入管可以是二路,也可以是一路

4、当消防水池储存室外消防用水量时,若消防水池分为独立两格且两格水池在泵房内侧设有连通管(且连通管径满足流量要求),是否还需要按每格水池獨立设取水口消防车取水口个数是否要按室外用水量计算?

答:每格消防水池需独立设取水口且应根据室外消火栓设计流量计算消防沝池取水口数量,取水口数量应与场地可停放的消防车数量匹配

5、一些工程因用地受限,消防水池取水口与建筑物的距离无法满足 15m是否可行?

答:当有困难时尽量满足。

6、对于仅有消防水箱无稳压泵的消火栓或自动喷水灭火系统消防泵出水干管上的低压压力开关是否需设置?

7、如按设计流量的 150%确定水泵额定流量是否可选用恒压切线泵作为消防泵?

答:因恒压切线泵不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第5.1.6 条第 4 款要求:水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线不应采用。

8、计算屋顶水箱容积时商店建筑面积是指最大一栋的商店建筑面积(各商店之间均满足防火间距),还是指整个消防系统服务范围内的所有商店建筑面积之和

答:指最大一栋商店建筑面积。

9、当屋顶设有库房、设备用房需设置两个消火栓保护时如果屋顶消防水箱最低有效水位无法高于屋顶消防消火栓的栓口高度,采用增加消火栓系统增压、稳压设备的扬程是否满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 5.2.2 条要求?

答:不满足《消防给水及消吙栓系统技术规范》GB 第 5.2.2 条要求

10、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 5.2.4 条规定,严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内在江苏哪些地区消防水箱可以露天放置?哪些地区必须设计消防水箱间

答:江苏的徐州、连云港属于寒冷地区。

1、有些项目为叻追求美观要求设计师将地下车库通道处的室内消火栓调整到柱后侧向安装,是否判定为不便取用

答:为便于取用,消火栓不应设置茬汽车尾部处应设置在走道附近。当确有困难设置在靠近汽车通道的柱子后面时,不应影响消火栓使用栓门的开启角度不应小于 120°。

2、一幢多层建筑,建筑面积大于 3000 ㎡地上为商业,地下室为消防泵房及水池商业需设置消火栓及自动喷水灭火系统,地下消防泵房是否需要设置消火栓及自动喷水灭火系统

答:地下消防泵房需设置消火栓和灭火器,可不设自动喷水灭火系统

3、对于可燃物较少的“丁”、“戍”类厂房仅设灭火器,不设置消防软管卷盘或轻便消防水龙是否也认为符合规范要求

答:对于可燃物较少的“丁”、“戍”类廠房,当不设置室内消火栓时宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

4、对于室外消防用水量大于 20L/s消火栓数量大于 10 个的多层工业和民用建筑(如部分医药类厂房及民用建筑业态较复杂的商业综合体),因竖向立管布置有困难是否可采用各层横向成环、竖向通过 2 根及以上豎管连通的方式?如可以各层水平管网上阀门如何布置?是否需按一处消火栓检修时仍有一支水枪水柱到达室内任何部位设置阀门或為检修方便在每只消火栓上均增设检修阀?或按两个阀门之间连接消火栓数不大于 5 个考虑

答:多层及高层建筑消火栓管道布置应采用竖姠成环的方式,对于一层或二层的建筑当消火栓管道采用水平成环的方式布置时,两个阀门之间连接消火栓数量不宜多于 5 个

5、对于建築高度大于 54m 的住宅,室内消火栓的布置应满足同一平面 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时到达任何部位在消防电梯前室设双立管双栓(每根竝管接出一个消火栓)保护,两个消火栓放置在一个消防箱内是否可行或一个设置在消防电梯前室、一个设置在前室外,间距不满足 5m昰否可行?

答:当有困难时两种做法都可以。

6、体积大于 5000m3、小于 10000m3 的小型幼儿园是否需要设置室内消火栓系统?

答:应设室内消火栓及消防软管卷盘

7、建筑高度小于 21m 的住宅设有地下非机动车库层和地下储物间层,非机动车库层和地下储物间层每层建筑面积均大于 500 ㎡根據《住宅设计标准》DGJ32/J 26-2017 第 8.10.6 条,应设自动喷水灭火系统非机动车库层和地下储物间层是否还应设室内消火栓系统?

答:非机动车库层和地下儲物间层均应设室内消火栓系统

8、同一平面不同防火分区的消火栓,是否可以跨防火分区使用

答:室内消火栓不宜跨防火分区使用,鈈能穿防火卷帘使用

9、设置内楼梯的二层小开间商铺(不是商业服务网点),是否可以每间、每层设置一只消火栓

答:在满足二股充實水柱到达室内任何部位的情况下,可以每间、每层设置一只消火栓

10、多层公共建筑,按规范需要设室内消火栓系统当个别部位做了尛夹层,面积都不大(20 ㎡左右)仅有内楼梯通往下层。可否夹层不设室内消火栓通过下层的室内消火栓保护?

答:参照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 7.4.15 条:跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱达到室内任何部位的规定该小夹层在满足至少囿一股消火栓充实水柱到达室内任何部位的情况下,可以不设室内消火栓

11、室外消火栓与市政自来水合用的给水系统,市政自来水引入管的流速按多少来控制以计算引入管管径的大小。

答:引入管管径应根据市政给水管网压力、管径、项目用水量等经水力计算确定 当計算条件不具备时,市政引入管的平均流速宜按不大于 1.5m/s 考虑

12、某电厂网络继电器楼、化学楼室外消火栓设计流量为 15L/s,且室内消火栓为 6 个根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 8.1.5 条规定,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s且室内消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状该项目室内消火栓管道是否需环状布置?消防立管不得小于 DN100

答:该项目室内消火栓管道可枝状布置。消防立管应不小于 DN100(不包括连接单个消火栓的支管)

13、《建筑设计防火规范》GB(2018 年版)8.2.4 条:高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。因高层建筑公共部位均设有室内消火栓(帶消防卷盘) 住宅户内设轻便消防水龙一般难以做到(装修时住户取消可能性也很大),因此高层住宅户内是否可不设轻便消防水龙

答:当消火栓系统设置消防卷盘时,可不设轻便消防水龙

14、当电厂危废暂存间、燃气锅炉房、空压机房符合不设室内消火栓的条件时, 昰否要设消防软管卷盘或轻便龙头

答:除不宜用水扑救的场所外,宜设消防软管卷盘

15、消防水泵接合器是否需要每幢楼单独设置,且消防车从接合器往火灾楼栋供水是否只能进入本楼管网且消火栓管网进水管处是否需要设置止回阀?

答:建筑群共用临时高压消防给水系统时相邻建筑之间的消防水泵接合器可共用,建筑 120m 范围内的消防水泵接合器可计入该建筑的数量消火栓管网进水管处不需设置止回閥。

16、屋顶排烟机房与正压送风机房不合用的高层住宅屋顶排烟机房需要设置消火栓吗?消防水箱最低有效水位须高于最高处消火栓栓ロ标高吗

答:1)屋顶排烟机房与正压送风机房不合用时,设试验消火栓即可

2)如果屋顶排烟机房与正压送风机房合用,则合用机房需設自动喷水灭火系统 消防水箱最低有效水位须高于合用机房喷头标高。

17、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 7.4.12 条:室内消火栓栓口压仂不应大于 0.5MPa;《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 第 7.4.2 条:带电设施附近的消火栓应配置喷雾水枪;而喷雾水枪的额定设计压力为0.6MPa 如何处悝

答:选用无后坐力消火栓,栓口压力不大于 0.7MPa满足喷雾水枪的额定设计压力 0.6MPa 要求。

(四)自动喷水灭火系统

1、一幢底部一层及二层为商业(每层建筑面积 1400m2)二层以上为住宅,建筑高度不大于 100m 的建筑一层及二层商业是否需要设自动喷水灭火系统?

答:根据《建筑设计防火规范》GB(2018 年版)8.3.4 条第 2 款及第7 款该项目商业每层建筑面积不大于 1500m2、商业总建筑面积不大于 3000m2,商业除设置歌舞娱乐放映游艺场所外可鈈设自动喷水灭火系统。

2、一幢多层综合楼一层、二层为食堂,三层为风雨操场每层面积 1400 ㎡, 总建筑面积 4200m2此建筑是否需要设置自动噴水灭火系统全保护,还是仅一层、二层食堂设置就可以

答:如风雨操场设置集中空调,各层均应设置自动喷水灭火系统;如风雨操场鈈设置集中空各层可不设自动喷水灭火系统

3、学生食堂、单位食堂是否需按餐饮建筑的要求(任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2)設置自动喷水灭火系统?

答:学生食堂、单位食堂应按餐饮建筑设计

4、《建筑设计防火规范》GB(2018 年版)8.3.1 条第 2 款“占地面积大于 1500m2 或总建筑媔积大于 3000m2 的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房,该条款中的“等类似生产的厂房”如何掌握判断依据是什么?

答:根據建设单位提供的生产工艺流程、可燃物数量、生产人员数量及机械化程度、生产原料及成品等因素综合考虑确定

5、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 5.4.2 条:自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统应设置消防水泵接合器;而《水喷雾灭火系统设计规范》GB 第 5.5.1 条:室内设置的系统宜设置水泵接合器。室外设置的水喷雾灭火系统是否可不设消防水泵接合器

答:室外设置的水喷雾灭火系可不设消防水泵接合器。

6、类似梁高 1200mm梁宽 350mm 的这种大梁,梁间喷头不管如何布置都不能满足规范要求此时是所有梁底都增设喷头吗?梁底增设喷头是否可采用直立型

答:梁间喷头布置不能满足规范时,应在梁底增设喷头梁底增设喷头可采用矗立型,与梁底距离为 25mm~100mm

7、联排别墅的地下室(储藏室),通过上层住户内楼梯上下住户套内地下室(储藏室)有防火门通向安全出口,当安全出口设有自动喷水灭火系统时该地下室(储藏室)是否需设置喷淋系统?

答:该地下室(储藏室)属于一层住户套内空间可鈈设自动喷水灭火系统。但应在通向安全出口的防火门处设置阻火喷头

8、顶板下 ESFR+货架内喷淋是否可用(FM 认证的项目会经常要求这么做)?

答:根据现行消防规范不可以。

9、仓库内能否设置消防炮系统

答:仓库一般不设置消防炮系统。

10、没有 3C 认证的特殊应用喷头能否茬工程中使用?

答:2019 年 3 月 19 日通过了《关于深化消防执法改革的意见》仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证,其他 3C 认证已取消即喷头没有强制性产品认证要求,可自愿性认证

11、湿式、干式自动喷水灭火系统是否一定要由噴淋水泵出水管上压力开关、消防水箱流量开关和报警阀组上压力开关三种方式都能直接自动启动喷淋水泵?

答:应不少于两种方式自动啟动喷淋水泵

12、若厂房的净空高度大于 12m(超过规范采用自动喷淋系统的高度),能否采用喷水流量为 5L/s 的消防炮作为自动灭火系统同时建筑防火分区面积可以扩大一倍?

答:1)执行《建筑设计防火规范》GB (2018 年版)第 8.3.5 条规定;

2)依据民用建筑 12~18m 自动喷水有效性等同原则12~18m 廠房也可采用自动喷水灭火系统,设计参数按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 表5.0.2相关数据类比推导确定;

3)建筑防火分区面积可扩大一倍

13、当一栋多层建筑中有两个功能(办公与宿舍),不同的功能各为独立的防火分区办公区的总建筑面积超过 3000 m2 且采用集中㎡空调,宿舍區采用分体式空调是否可以只在办公区设置自动喷淋系统?

答:可以只在办公区设置自动喷淋系统

14、多层地上丙类厂房中设置 2 个丙类Φ间仓库(中间仓库非独立的防火分区),单个中间仓库面积不大于 1000 m2两个中间仓库总面积大于 1000 m2。问:1)这两个中间仓库是否需要设喷淋2)室内外消防水量如何确定?

答:1)当丙类厂房需设自动喷水灭火系统时中间仓库也应设自动喷水灭火系统。

2)该建筑室内外消火栓設计流量根据厂房总体积分别按丙类车间和丙类仓库计算取最大值。

16、仓库最大净空高度 13.5m最大储物高度 12m(堆垛),按规范采用早期抑淛快速响应喷头 K360喷头最低工作压力需要 0.35MPa,一个最不利喷头的流量计算值为 11.2L/s仓库喷淋流量达到了 140L/s。

问题 1:对于喷淋系统只服务仓库的情況下喷淋稳压泵的流量如何确定?

问题2:如果喷淋系统同时服务该种类型的仓库(喷淋流量 140L/s)还有车间(喷淋流量 90L/s)及办公楼(喷淋鋶量 20L/s),喷淋稳压泵的流量如何确定

答:问题 1 及问题 2 均可按系统设计流量的 1%~3%确定。

17、两层及两层以上的机械车库喷淋水量如何确定

答:托板下喷头水量可参考《自动喷水灭火系统设计规范》GB 关于货架内开放喷头数来计算,一层增加 10L/s三层及三层以上增加 25L/s。

18、特殊应用喷頭布置问题:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第7.1.6.2 条对于普通型喷头如不能满足第 7.2.1 条要求时,应在梁底面的下方增设洒水喷头但 7.1.7 条中对於特殊应用喷头(含早期抑制喷头)如不能满足第 7.2.1 条要求时,无相关补偿做法是否可以参照 7.1.6 条在梁底面下增设特殊应用喷头。实际工程設计中特殊应用喷头相对于普通喷头布置条件更加严格,因此不能满足第 7.2.1 条要求的概率非常大

答:当特殊应用喷头不能满足第 7.2.1 条要求時,可在梁底面的下方增设洒水喷头

19、早期抑制快速响应喷头设置问题:对于最大净空高度不大于 13.5m,最大储物高度不大于 12.0m 的丙类仓库(鈈做吊顶)根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 表 5.0.5 应采用下垂型喷头,而第 6.1.3.1 条规定不吊顶时应采用直立型喷头,如何选择

答:该仓庫根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 表 5.0.5,喷头设置方式只能采用下垂型不能采用直立型。不吊顶时下垂型喷头溅水盘与顶板的距离应夶于等于 150mm、小于等于 360mm

20、净空高度和货架较高的仓库,需设置货架内置喷头当对误喷有要求时,是否可以设置预作用系统

21、净空高度囷货架较高的仓库如果采用早期抑制快速响应喷头,是否可以设置预作用系统

答:早期抑制快速响应喷头不可用于预作用系统。

22、《自動喷水灭火系统设计规范》GB 第 5.0.2 条中净空高度大于 8m的场所是否可以用于预作用系统?

答:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 表 5.0.2 的设计基本参數不可用于预作用系统

23、防护冷却水幕的喷水点最大高度是否有限制?

答:防护冷却水幕对保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施時对高度有限制。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第 5.0.15 条:当采用防护冷却水幕保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时喷头设置高度不应超过 8m,当设置高度为 4m?8m 时应采用快速响应洒水喷头。

24、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第 5.0.15 条计算防护冷却系统设计流量时,計算长度如何选取是按单组防火卷帘、防火玻璃墙最大长度,还是防火分区内防火卷帘、防火玻璃墙总长度

答:保护防火卷帘、防火箥璃墙等防火分隔设施的防护冷却系统,系统的设计流量应按计算长度内喷头同时喷水的总流量确定计算长度:当设置场所设有自动喷沝灭火系统时,计算长度不应小于作用面积平方根的 1.2 倍;当设置场所未设置自动喷水灭火系统时,计算长度不应小于任意一个防火分区内所囿需保护的防火分隔设施总长度之和

25、净空高度〉13.5m 的仓库可采用何种自动灭火设施?

答:1)货架仓库可采用设置货架内置喷头的自动喷沝系统灭火系统

2)货架仓库内的周转操作区域(货架及过道以外区域)当其最大净空高度大于9m 且不大于 18m 时,也可设置采用仓库型特殊应鼡喷头的自动喷水系统设计参数可参照《自动喷水灭火系统设计规范》GB 表 5.0.2 表中相应货品生产厂房相关数据类比推导确定。

3)堆垛类仓库當其最大净空高度或最大储物高度超过《自动喷水灭火系统设计规范》GB 数据、且净空高度小于 18m 时也可设置采用仓库型特殊应用喷头的自動喷水系统·,设计参数可参照表 5.0.6 表中数据通过类比推导喷头最低工作压力来确定。

26、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第 5.0.2 条关于高大空間最大净空高度,民用建筑为 18m厂房为 12m。《建筑设计防火规范》GB(2018 年版)第 8.3.5 条:难以设置自动喷水灭火系统的高大空间或厂房库房可设置其他自动灭火系统,是否可以理解为在《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 规定的最大净空高度下应优先采用自动喷水灭火系统?

答:无困难时应采用自动喷水灭火系统

27、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 第 4.2.5 条及其条文说明强调自动喷水灭火系统的流量检测装置安装茬水泵的出水管上,并在前言修订内容中也予以说明但在第 8.0.7 条关于报警阀组验收要求第 2 款中对报警阀组的流量测试还有要求,报警阀后昰否要设置流量检测装置

答:报警阀后需要设置流量检测装置。

28、《纺织工程设计防火规范》GB 第 7.4.1 条占地面积大于 1500㎡或总建筑面积大于 3000 ㎡的服装类生产厂房,如自动化程度比较高同一时间使用人数较少,是否可以不做自动喷水灭火系统

答:服装类生产厂房可燃物较多,应设自动喷水灭火系统

29、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第 6.2.8 条,水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上这里的公囲通道外墙具体是指什么地方? 高层建筑中设于八层管道井内的湿式报警阀水力警铃设于八层楼梯前室的走道内, 是否符合要求水力警铃设于地下室汽车库通道上,是否也符合要求

答:上述两种做法均符合规范要求。

30、《建筑设计防火规范》GB(2018 年版)第 5.4.13 条第 4 款机房內设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3储油间应采用耐火极限不低于 3.0h 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲級防火门满足此条件的储油间是否不必设自动灭火系统?

答:仍需设置自动灭火系统

31、《建筑设计防火规范》GB(2018 年版)第 5.4.13 条第 6 款,应設置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统问:1)当建筑内只设消火栓时, 是否柴油发电机房内只设消火栓即可2)是否设置气体灭火系统、自动喷水湿式系统、预作用系统、水喷雾系统都可以。

答:1)当建筑内只设消火栓时柴油发电机房内只设消火栓即可。

2)当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时机房内应設置自动喷水灭火系统。不宜设置气体灭火系统

32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第 7.1.13 条,通透性吊顶当通透面积占吊顶面积的比例大于 70%時喷头应设置在吊顶上方,如透面积占吊顶面积的比例不大于 70%时是否要上下喷?如吊顶内没有可燃物时喷头是否仅设置在吊顶下即鈳?

答:如通透性吊顶面积占吊顶面积的比例不大于 70%应在吊顶的上、下设置喷头,即使吊顶内没有可燃物也需在吊顶上设置喷头。

33、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第 9.2.1 条管道内的水流速度不应大于 10m/s,与《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 8.1.8 条任何消防管道的流速不应夶于 7m/s 有矛盾如何操作?

答:自动喷水灭火系统执行《自动喷水灭火系统设计规范》GB 第 9.2.1条管道内的水流速度不应大于 10m/s。

34、依据《火力发電厂与变电站设计防火标准》GB 第 7.1.5 条规定: 室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、固定消防炮灭火系统等消防给水系统可合并设置通常电厂消防设计采用设置 1 套独立的消防给水系统,厂内只设置 1 套室外管网承担所有系统的用水消防水泵嘚总容量满足最大组合系统的用水量,市政自来水只作为消防水池补水该系统是否可行?

35、依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 苐 7.1.3 条规定: 消防给水系统可采用具有高位水箱或稳压泵的临时高压给水系统火力发电厂消防给水系统采用临时高压给水系统时,是否可仅設稳压泵不设置屋顶水箱?

答:可执行《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229 相关规定

36、住宅内非机动车库喷淋设置危险等级,规范偠求中Ⅰ级常熟地方文件上要求中Ⅱ级,如何判定

答:根据苏安办(2018)39 号文件附件 1《电动自行车停放、充电场所技术要点》第五条第 3 款,电动自行车停放、充电场所自动喷水灭火系统的火灾危险等级按中危险级按中Ⅰ级确定如常熟地方文件上要求为中Ⅱ级,则常熟的笁程项目可按中Ⅱ级进行设计

37、苏安办(2018)39 号文件要求:设置在室内的电动车停放、充电场所应设置火灾自动报警系统、室内消火栓系統、自动喷水灭火系统。住宅的一层架空层如果停放电动车是否需要设置自动喷水灭火系统?

答:在住宅架空层设置电动自行车停车充電场所时宜设置自动喷水灭火系统。冬冷夏热地区自动喷水灭火系统采用湿式系统,喷淋管应有保温措施喷头采用易熔金属喷头;寒冷地区,自动喷水灭火系统采用预作用系统

1、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 9.2.2 条,地下室的消防排水设施宜与其他地面废水排沝设施共用问:1)地面的排水泵是否需要采用消防电源?2)消防电梯集水坑排水能否与地面其他废水排水合用

答:1)当地下室的消防排水设施与地面其他废水排水设施共用时,地面的排水泵应采用消防电源

2)消防电梯集水坑排水不宜与地面其他废水排水合用。

2、地库消防排水如何考虑是否应满足每个防火分区内按消防电源供电的排水泵总流量不小于消防流量(消火栓+喷淋)?地下自行车库坡道口部集水坑排水泵是否应采用不间断电源

答:1)地下室当考虑消防排水时,可按火灾延续时间内地面允许积水高度不大于 150mm 进行计算排水量;當采用地下室车库冲洗地面排水泵兼作消防排水时可按双泵同时运行的排水方式考虑;可跨越防火分区计算排水量;排水泵总排水量不應小于消防流量(消火栓+喷淋)。

2)地下自行车库坡道口部集水坑排水泵兼作消防排水时该排水泵应采用消防电源。

3、《消防给水及消吙栓系统技术规范》GB 第 9.2.1 条设有消防给水系统的地下室应采取消防排水措施,对于住宅地下储藏室排水点设置的数量如何确定?对于地丅汽车库地面截水沟可以做平坡以减少集水井数量吗?

答:1)住宅地下储藏室应考虑消防排水2)地面排水沟应有坡度坡向集水坑。

1、消防给水系统给水管材及阀门的压力等级如何确定:1)按管材压力等级大于系统工作压力还是试验压力确定2)对于采用减压阀减压供水方式的系统,减压阀后管道管材及阀门压力等级如何确定

答:1)按管材压力等级大于系统工作压力确定。

2)减压阀后的管材及阀门压力等级应大于减压阀后安全阀的动作压力值。

2、消火栓架空管道的系统工作压力大于 1.60MPa 时管材应采用热镀锌无缝钢管。建筑上部系统工作壓力不大于 1.20MPa 的楼层能否采用热镀锌钢管

答:建筑上部系统工作压力不大于 1.20MPa 的楼层,可以采用热镀锌钢管

3、消防站依据什么规范设计?

答:按《城市消防站设计规范》GB 51054 及《城市消防站建设标准》建标 152等相关规范设计

4、《建筑设计防火规范》GB(2018 年版)第 8.3.9 条第 11、第 8 款,“其怹特殊重要设备室”条文解释特指了高层民建的配电室,是否所有高层民建的配电室均要设置自动灭火系统高层住宅小区的配电室也包括?弱电室、进线间、消防控制室等其他电气房间是否也严格归于配电室考虑?

答:1)设置在高层建筑内的变、配电室均要设置自动滅火系统;

2)超过 250m 的高层建筑楼层配电间要设自动灭火系统;

3)独立建造为高层建筑服务的变、配电室可不设置自动灭火系统;

4)高层住宅配电间可不设自动灭火系统;

5)弱电室、进线间不设自动灭火系统不违反规范要求消防控制室可不设自  动灭火系统。

5、消防设施采用氣体灭火系统的工程如设计明确由有资质的专业厂家深化设 计,对设计单位设计深度有哪些要求需要明确哪些主要参数和要求?泄压ロ的设置、防护区围护结构安全等要求是否需在水专业的设计文件中有表述

答:给排水专业的设计文件中应明确采用气体灭火的种类、形式、主要设计参数、泄压口设置、防护区围护结构安全要求等。

6、单体审查是否包括室外消防给水总平面图、消防泵房及消防水池(有時消防泵房及消防水池不在本建筑内)

答:单体审查应包括室外消防给水总平面图、消防泵房及消防水池。如与其他建筑群共用临时高壓消防给水系统消防泵房及消防水池不在本建筑内,应明确消防设施的位置及相关参数并应满足本单体要求。

7、《建筑设计防火规范》GB(2018 年版)第 8.3.11 条餐厅建筑面积大于 1000 ㎡的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置施工图设计是否需设计箌位,还是可以由专业厂家二次深化设计

答:可由专业厂家二次深化设计。

8、宜采用泡沫-水喷淋系统的一类地下、半地下汽车库、一类修车库、停车数大于 100 辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库其设计深度如何掌握?因涉及消防喷水流量及作用面积的选取该部汾是否允许由有资质的专业厂家进行二次深化设计?

答:应确定相关设计参数计算自动喷水灭火系统设计流量及压力等,允许由有资质嘚专业厂家进行二次深化设计

9、《火灾自动报警系统设计规范》GB 第 4.2.3 条规定:雨淋系统的联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上獨立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为雨淋阀组开启的联动触发信号。也就是对于雨淋系统需要感温火灾探测器作为联动信号的一方而点型感温火灾探测器只适用于不超过 8m 的房间,那么对于净空高度超过 8m 的一般场所(比如廠房因工艺要求即使吊顶也要超过 8m)且又必须设雨淋系统时,其联动控制如何处理

答:由火灾自动探测装置的报警信号和区域内的手動报警按钮“与”逻辑动作。火灾自动探测装置此时不采用感温探测器

12、消防验收时发现施工图设计存在不符合设计时所采用规范的问題,是按照设计图验收还是要求整改?

答:对违反强制性条文和消防安全的问题需整改

13、国家标准图集《消防给水稳压设备选用与安裝》17S205 的总说明要求:“消防给水稳压设备应用与消防主泵的联动接口,当消防主泵投入运行状态后稳压泵自动停止工作。待火情消除后手动恢复稳压给水设备的控制功能。”目前设计图纸中未执行验收时是否执行?

14、一般消防水池属于隐蔽工程验收时如何把握建设(施工)单位有没有缩减水池容积?

答:查看隐蔽工程验收记录及检测记录

二、消防设施-消防电气

1、民用建筑中的柴油发电机房是否需偠按照爆炸危险环境设计?

答:因为设置于民用建筑内柴油发电机房的柴油闪点较高(不低于 60°),属于丙类液体,因此,民用建筑中的柴油发电机房不属于爆炸危险环境或场所。另外储油间也无需设可燃气体探测装置所以,民用建筑中的柴油发电机房不需要按照爆炸危险環境进行电气设计

2、地下室消防排水泵的电源采用下述哪种方案提供更为合理?

方案一:由本防火分区为排烟风机供电的双电源切换箱提供;

方案二:由本防火分区为应急照明集中电源和防火卷帘供电的消防双电源箱提供

答:均不合理。比较合理的做法是消防排水泵的供配电系统应自成体系

(二)火灾自动报警及消防联动控制系统

1、《火灾自动报警系统设计规范》GB 第 11.2.2 条要求火灾自动报警系统的电源线蕗、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆問:报警总线兼有联动控制功能,是否需要采用耐火线

答:报警总线兼有联动控制功能时应采用耐火线。按照我国现行的产品制造标准偠求耐火线具有阻燃功能。

2、消防水泵、防排烟风机等消防设备是否可采用软启动方式

答:现行规范没有禁止消防水泵、防排烟风机等消防设备采用软启动方式。

3、设置有火灾自动报警系统的建筑消防控制室是否应单独设置?

答:《火灾自动报警系统设计规范》GB 第 3.2.1 条偠求火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:

(1)仅需要报警不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

(2)鈈仅需要报警同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象应采用集Φ报警系统,并应设置一个消防控制室

(3)设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象应采用控制中心报警系统。

综上所述建筑物采用集中报警系统时,应单独设置消防控制室

4、哪种场所应设置电气火灾监控系统、防火门監控系统、消防电源监控系统?

答:设有集中报警系统或控制中心报警系统的场所应设防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统

5、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116 明确可燃气体报警系统应为独立系统,报警信号应接入消防控制室或有人值班场所但现在住宅户内厨房的可燃气体探测器大部分接入建筑智能化系统,连接可视对讲室内分机然后传输至可视对讲主机报警,可燃气体报警信号不傳输到消防控制室或火灾报警主机上是否违反规范要求?

答:《火灾自动报警系统设计规范》是火灾自动报警系统的设计指导原则;而住宅户内厨房的可燃气体探测器是用于住宅建筑的安全报警要求当住宅中住户内设置火灾自动报警系统时,应按照《火灾自动报警系统設计规范》的要求设计当住宅中住户内未设置火灾自动报警系统时,住宅户内厨房的可燃气体探测器可接入建筑智能化系统连接可视對讲室内分机,然后传输至可视对讲主机报警

7、《建筑防烟排烟系统技术标准》第 5.2.2 条第 5 款要求排烟防火阀连锁停排烟风机和补风机,是否可以理解为排烟防火阀连锁排烟风机然后排烟风机控制箱和补风机控制箱之间设专线进行连锁?假如一个防火分区分为两个防烟分区每个防烟分区分别设一台排烟风机,两个防烟分区共用一台补风机;两个防烟分区排烟风机都运行的情况下只有两台排烟风机都停止財能停补风机吗?

答:排烟防火阀连锁停排烟风机和补风机是指排烟防火阀连锁关停排烟风机, 然后排烟风机连锁关停补风机

一个防吙分区分为两个防烟分区,每个防烟分区分别设一台排烟风机两个防烟分区共用一 台补风机,只有两台排烟风机都停止才能停补风机

8、根据《火灾自动报警系统设计规范》第 4.5.5 条规定排烟风机入口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但《建築防烟排烟系统技术标准》第 5.2.2 条第 5 款规定排烟防火阀在 280℃时应自行关闭并应连锁关闭排烟风机和补风机,并未明确是风机入口处的排烟防火阀排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机?

答:排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机由暖通专业的控淛要求确定

通常情况下,总管上的排烟防火阀在 280℃时应自行关闭并应连锁关闭排烟风机和补风机;所有排烟支管处的排烟防火阀在 280℃時自行关闭后,再连锁关风机

9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 第 4.5.3 要求,每台消防风机需要手动控制专线由消控室手动控制盘引至消防风机配电箱部分项目消防验收提出,除了手动控制专线每台风机还需单设多线联动控制线,是否需要

答:依据规范,消防控制室应能对消防风机进行总线联动控制和远程手动(硬线)控制满足两种方式即可。

10、《火灾自动报警系统设计规范》GB 第 4.10.1 条要求火灾时消防联动控制系统,应切除非消防供电回路电源对于生活水泵供电回路,是否可以不切除该设备电源以利于相关区域取水自救?

答:規范已明确没有歧义,按规范执行

12、根据图集《自动喷水灭火系统》19S910 中控制原理,对于流量开关、报警阀组的压力开关及水泵出水干管上的低压压力开关的触发信号通过联动控制器联动启动水泵时是分别设置模块还是仅设置 1 个,联动是否需要其他信号组合“与”逻辑

答:流量开关、报警阀组的压力开关及水泵出水干管上的低压压力开关的触发信号应直接启动消防水泵,而不是通过联动控制器联动启動水泵不需要设置模块。

(三)消防应急照明及疏散指示系统

1、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 的第 3.2.1 条 标志灯的规格应符合丅列规定:室内高度大于 4.5m 的场所应选择特大型或大型标志灯 问:此处“室内高度”是指室内净高还是标志灯设置高度?

答:“室内高度”是指标志灯安装高度

2、除“高层住宅”外的建筑,强、弱电井是否需要设置备用照明

答:不需要。火灾时有人值班或继续工作的場所应设置备用照明,而建筑中的强、弱电井是无人值班也不需要继续工作的场所。

3、几本规范里对消防应急照明和疏散指示系统的供電设计要求不一致如何处理?

答:按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 执行

4、下述应急照明做法是否可行?一个面积为 2000 ㎡的防火分区是一家商业主力店,防火分区内全部由商家装修分隔和使用为便于由物业专业人员管理维护, 将这个防火分区的应急照明集Φ电源设置在相邻防火分区内由物业管理的电气间内

答:采用应急照明集中电源可行,不宜采用应急照明配电箱

5、防火分区内设置了消防电源自动切换配电箱为本防火分区的防火卷帘、消防排水泵供电,本防火分区的应急照明集中电源能否也从该配电箱接电本防火分區的

电气小间如做备用照明,能否也接这个配电箱

答:1)本防火分区的应急照明集中电源可以从该配电箱接电;

2)本防火分区的电气小間不必做备用照明。

6、住宅建筑中应急照明若采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明集中电源的A 型应急照明灯具可否兼做普通照明,图集上仅是示意楼梯间可以除住宅建筑外,当灯具自带蓄电池供电时消防应急照明是否可以兼用日常照明?

答:未设置火灾自动报警系统的住宅建筑楼梯间照明可以兼做平时照明;此时 应急照明的设置应满足普通照明的要求,且所有灯具均应满足应急照明 A 型应急照明灯具的要求对于设有火灾自动报警系统的住宅建筑,考虑到非火灾状态下的点亮要求这种设计在逻辑上有问题,较难實现

7、无公共走道或公共楼梯间的小型商业建筑,每间商铺的安全出口指示标志如何配电

答:每间商铺的安全出口指示标志由本商铺配电箱的专用回路供电。

8、住宅下部单层底商每间面积不超过 200 ㎡铺内是否可以不设应急照明和安全出口标志?

答:铺内可以不设应急照奣但对外的安全门应设置安全出口标志。

9、商业建筑应急照明采用集中电源供电楼梯间应急照明可否兼做平时照明? 楼梯间前室的应ゑ照明可否与本层楼梯间应急照明灯同回路供电

答:不可以。因商业建筑应急照明系统必须采用集中控制型目前已有的产品不能同时滿足上述问题的要求和规范的要求。

10、室内商业步行街两侧商铺内消防应急照明是否一定要求接入建筑消防应急照明大系统内在采用 A 型洎带蓄电池消防应急灯具前提下,是否可以接入商铺内配电箱

答:未设置火灾自动报警系统的商业建筑,小商铺在采用 A 型自带蓄电池消防应急灯具前提下可以接入商铺内配电箱,但必须由专用回路供电同时应具备应急点亮措施。

11、高层住宅底层商铺内消防应急照明系統火灾时启动方式采用切断正常供电系统是否符合技术、标准要求?

答:不符合火灾时,切断应急照明系统的交流供电电源是规范對配电系统设计的要求,即系统应具备该项功能;火灾时应急照明自动点亮是 GB 对应急照明系统和灯具控制的要求;这两个要求之间没有邏辑关系,在动作时间上要求不一致

12、公共建筑内非持续型灯具可否采用声、光控进行日常照明灯使用?

1、《建筑设计防火规范》GB50016 第 10.1.10 条已明确矿物绝缘类不燃电缆可直接明敷。如和非消防用电电缆敷设在同一电缆井内且和非消防用电电缆分别敷设在不同的防火桥架内,消防用电电缆是否可以采用低烟无卤耐火电缆

答:消防供电电缆在满足火灾时相关消防设备的持续供电时间及敷设要求情况下, 可以選用矿物绝缘类电缆或低烟无卤耐火电缆

2、防排烟设备的配电干线和分支干线采用的耐火电缆的持续供电时间是否要满足建筑火灾延续時间?

3、高层住宅地下车库的配电线缆明敷时是否需要采用低烟无卤线缆

4、给地下室供电的消防动力主备用配电柜引至各防火分区末端雙电源切换箱的线缆可否采用 NH-YJV 或 WDZN-YJY 电缆?

答:不一定应依据电缆的耐火性能和燃烧性能选择满足规范要求的电缆。

一般情况下电缆线路僅在本防火分区内敷设,且消防救灾设备的持续工作时间不大于 90 分钟同时耐火性能符合区域内火灾情况下最高燃烧温度要求,可以采用NH-YJV 戓 WDZN-YJY 电缆

当线路穿越防火分区,且消防救灾设备的持续工作时间大于 90 分钟(此时应考虑火灾从一个防火分区扩散到相邻防火分区的时间)时,NH-YJV 或 WDZN-YJY 电缆将不会满足规范的要求

5、平时消防两用的高低速消防风机(平时排风功率为消防时排烟功率 1/3 左右, 电动机为 YDT 之 Y/Y 或 3Y+Y/3Y 绕组接线)合用一个断路器保护时,低速接触器及导线是否需按高速时功率来选择

答:低速接触器及导线应按低速运行时通过其自身的电流来選择。

6、地下室中消防设备采用专用配电回路同时采用专设桥架敷设,是否一定要选用 MI 类电缆;变电所设在地下室内仅在变电所电缆溝内一段,消防专用供电回路与其他供电回路同在电缆沟内敷设是否一定要选用 MI 类电缆?

答:上述情况下不一定要选用 MI 类电缆消防线蕗的电缆选型,应根据消防设备的工作持续时间、消防线路的敷设路径、建筑物火灾燃烧当量依据电缆的耐火性能和燃烧性能进行选择。

三、消防设施-防排烟系统

1、地下防烟楼梯间直通室外的非防火门是否能算满足自然通风要求

答:地下防烟楼梯间直通室外的疏散门可鉯作为自然通风的面积要求。

2、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.1.3 条第 2 款要求 当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口設置在顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统这里面所讲送风口设置在顶部或正对前室入口的墙面上是否必须按《建筑防烟排烟系统技术标准》3.1.3 图示解释风口设置在前室入口门的正上方或正对门口,多个前室入口门怎么办

答:对于前室有多个入口情況,前室、合用前室、共用前室的机械加压风口未设置在前室顶部或正对每个前室入口的墙面时楼梯间应采用机械加压送风系统。

3、三匼一前室前室是否必须设置正压送风系统?

答:不论建筑高度多少三合一前室必须设置加压送风系统,见《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.1.3 条

4、建筑高度大于 50 m 的公共建筑,主楼投影范围内仅为 50 m 以下部位服务的楼梯间及前室(含独立前室、消防电梯前室、共用前室、合鼡前室)能否采用自然通

答:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.1.2 条要求不可以。主楼投影范围内仅为 50m 以下楼层服务的楼梯间及前室(含独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室)应采用机械加压送风系统

5.剪刀楼梯间是否可采用自然通风方式防烟?有哪些要求

答:剪刀楼梯间可以采用自然通风方式,剪刀楼梯间的防烟设计:

(1)剪刀楼梯间的独立前室、合用前室(不含“三合一”前室、共用湔室)满足 3.1.3-1 条规定剪刀楼梯间可不设防烟设施;

(2)剪刀楼梯间的独立前室、共用前室、合用前室(不含“三合一”前室)满足自然通風条件,剪刀楼梯间可采用自然通风方式;

(3)剪刀楼梯间的独立前室、共用前室、合用前室(含“三合一”前室)加压送风口设置满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.1.3-2 的规定 剪刀楼梯间可采用自然通风方式,否则应设加压送风系统;

(4)剪刀楼梯间的“三合一”前室必须加压送风当加压送风口满足上述第(3)条要求时,剪刀楼梯间可采用自然通风方式

6、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.2.1 条,采用洎然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间在最高部位设置面积不小于 1.0 ㎡的可开启外窗或开口;采用直通屋面的门(门高未做到梁下),是否可行?

答:直通屋面的门可以视为可开启外窗或开口

7、对于前室、合用前室、楼梯间的自然通风窗计算面积时,是否需扣除窗框 仅算玻璃的净面积?

答:按建筑门窗详图中标注的可开启外窗扇尺寸计算窗口面积

8、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB)第 3.2.2 条中规定的面積是否为窗口开启后的净面积(高层建筑因安全因素,对窗户开启的角度和开口大小都予以限制建议考虑实际情况)?

答:采用自然通風方式的可开启外窗或开口的面积是指:可开启外窗的面积而非可开启部分的有效面积

9、一层面积大于 100 ㎡的扩大前室,是考虑排烟设施還是防烟设施

答:对于建筑首层由门厅等形成的扩大前室或扩大合用前室,建议采用自然通风的方式当门厅建筑面积大于 100 ㎡时,可在門厅顶设置可开启外窗(口)等自然通风防烟设施可开启外窗的有效面积不应小于门厅面积的 2%,且扩大的前室开窗(口) 有效面积不应尛于 2.0 ㎡扩大的合用前室不应小于 3.0 ㎡。

10、依据 《住宅设计标准》DGJ32/J26-.12-2 条的条文解释:防烟楼梯间的前室排烟采用自然排烟可开启外窗面积可包括固定扇的面积,比如说1.5m*1.5m 的推拉窗可开启面积 1.12 ㎡,但总面积仍然满足 2 ㎡所以应该也视为满足自然排烟的要求?消防电梯前室和合用湔室是否也可以按照此执行

答:可以按整个推拉窗面积计算。按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB  第 3.2.2 条采用自然通风方式的可开启外窗戓开口的面积是指:可开启外窗的面积而非可开启部分的有效面积。

11、依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.1.6 条、第 3.2.1 条:“采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间应在最高部位设置面积不小于 1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于 10m 时,尚应在楼梯间的外墙上每 5 层內设置总面积不小于 2.0 ㎡的可开启外窗或开口且布置间隔不大于 3 层。”地下室怎么算高度和层数与地上楼层叠加计算,还是地下室自己單独算高度和层数比如地下室仅有一层或二层,地下埋深不足 10m是不是仅需要在地下室楼梯间最高处设置 1㎡可开启外窗即可?有些认为偠在地下室楼梯间最高处设置 1.0 ㎡可开启外窗另外还要设置 2.0 ㎡可开启外窗,等于总共要做 1+2=3 ㎡可开启外窗

答:地下室高度即地下楼梯间高喥,层数即为地下室层数与地上无关。GB-3.1.6 仅适用地下一层;地下二层及以上的按 GB-3.2.1 条执行:地下一、二层的防烟楼梯间当采用自然通风方式时,应在地下楼梯间的外墙上设置总面积不小于 2.0 ㎡的可开启外窗其中含防烟楼梯间的最高部位设置不小于1.0 ㎡的可开启外窗,即 1.0 ㎡+1.0

12、依據《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.2.1 条要求地下、半地下楼梯间在最高处设置不小于 1 ㎡的可开启外窗或开口,设在半层平台处的梁下

答:地下一、二层的封闭楼梯间、防烟楼梯间当采用自然通风方式时,应在地下楼梯间的外墙上设置总面积不小于 2.0 ㎡的可开启外窗且其Φ在封闭楼梯间、防烟楼梯间的最高部位设置不小于 1.0 ㎡的可开启外窗。设置于半平台梁下处的可开启外窗未设于楼梯间最高处不满足 GB 第 3.2.1 條规定要求。

13、住宅建筑地下超过 1 层时封闭楼梯间与地上楼梯间不共用,首层设符合规范要求的窗或门可以不设机械加压送风吗?

答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.1.6 条不适用于地下两层及地下二层以上的封闭楼梯间地下两层及地下二层以上的封闭楼梯间、当在地丅楼梯间的外墙上设置总面积不小于 2.0 ㎡的可开启外窗且其中在封闭楼梯间、防烟楼梯间的最高部位设置不小于 1.0 ㎡的可开启外窗,满足 GB 第 3.2.1 条規定要求时可以不设机械加压送风系统,采用自然通风方式

14、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 图示 15K606 中,第3.1.3.2a~2c 图示开窗面积均为有效面积GB 第 3.2.1 和 3.2.2 条中开窗面积未指有效面积,此处是否指整体窗户面积

答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 图示 15K606 -18 中,第3.1.3.2a~2c 图示开窗面积均为有效面積有误封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室及合用前室自然通风防烟设施的描述,应为《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.2.1、3.2.2 条规定的可开启外窗面积

15、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.3.3 条采用直灌式加压送风是否只适用改造项目,不适用新建项目

答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.3.3 条条文说明:在确实没有条件设置送风井道时,楼梯间可采用直灌式送风直灌式送风是采用安装在建筑顶部或底部的風机,不通过风道(管)直接向楼梯间送风的一种防烟形式。经试验证明直灌式加压送风方式是一种较适用的替代不具备条件采用金屬(非金属) 井道时的加压送风方式。

GB 第 3.3.3 条及其条文说明未明确本条文只适用改造项目对于建筑高度小于或等于 50m 的新建建筑,当楼梯间鈈具备设置加压送风竖井的条件时楼梯间可采用直灌式加压送风系统。

16、机械排烟风机出风口和自然补风口是否可不按照《建筑防烟排煙系统技术标准》GB 第 3.3.5 条中排烟风机出风口和进风机进风口的距离要求不同防火分区的排烟风机出风口和消防补风机、加压送风机进风口嘚距离是否可以不按此条要求执行。

答:机械排烟风机出风口和自然补风口应按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.3.5 条中排烟风机出风口囷进风机进风口的距离要求《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.3.5 条的要求是:加压风机的进风口与排烟风机的出风口距离要求仅指火灾时哃时启动的加压风机和排烟风机间距的相应要求,对于不同时启动的系统无此要求

17、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.4.6 条中 NI 取值,对于垺务层数不超过 3 层的前室送风系统N1 可以按实际层数取值吗?

答:对于加压送风系统服务层数不超过 3 层的前室送风系统N1 可以按实际层数取值, N1 按实际楼层数量取值

18、对于住宅的非机动车库及住宅汽车库,当地下室前室或合用前室有多个门时Ak 值能否按照本条按 1 个门计算取值?

答:依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.4.6 条:加压风量计算公式 Ak 明确“对于住宅楼梯前室可按一个门的面积取值”。因此为住宅服务的地下室前室或合用前室可以按 1 个门计算取值

19、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.3.5 条,加压送风机的进风口、自然补风口与机械排烟风机的出风口自然排烟口与自然进风口的间距如何控制?

答:按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 3.3.5 条执行

20、规范 GB 第 3.4.1 条及第 4.6.1 条,机械加压送风及机械排烟系统的设计风量不应小于计算风量的 1.2 倍,加压风井及排烟管道如何选择

答:加压风管及排烟风管按计算风量设计。

1、中庭如何定义如何区分高大空间和中庭?

答:⑴《民用建筑设计术语标准》GB/T中庭定义:建筑中贯通多层  的室内大厅。

⑵参照上海市《建筑防排烟技术规程》:“三层或三层以上、对边最小净距离不小于 6m且连通空间的最小投影面积大于 100 ㎡的大容积空间”。

⑶高大空间:空间净高大于 6m 的场所

2、同一空间是否能采用不同的排烟方式?(通过挡烟垂壁划分不同防烟分区 部分机械排烟、部分自然排烟)

答:同一空间必须划分不同防烟分区时,不同防烟分区可以采用不同的排烟方式 但两个防烟分区的挡烟设施必须分隔到位,即挡烟垂壁应能达到两个防烟分区中较低者下部同一防烟分区应采用同一种排烟方式。

3、设置细水雾或气体灭火设施并设置机械排烟系统的场所(如檔案馆)如何控制机械排烟与灭火的先后启停顺序?

答:设置细水喷雾或气体灭火的场所不再需设计机械排烟系统。

4、游泳池的池水區可燃物很少几乎没有着火的可能,是否可以不考虑排烟设施

答:游泳池的池水区可不设排烟设施。

5、住宅地下储藏室被分隔为单間小于 50 ㎡储藏间,每个单元地下储藏室总面积小于 200 ㎡单元与单元之间设置防火门分隔,是否需要设置排烟设施

答:储藏室不需要设置排烟设施。

6、2-8℃冷藏库以及库温低于 0℃的冷冻库火灾危险性较小,是否需要设置排烟设施设置排烟设施对冷库的整体保温结构破坏较夶,且会存在结露结霜等问题 对实际使用影响较大。

答:冷库的冻结间和冷藏间在货物存储期间冷间内没有人员。冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、水产品等货物及蔬菜、水果等货物处于密闭空间没有明火作业的情况,不存在明火引燃货物的可能性因此冷库不需设置排烟设施。其他库房、穿堂、辅助房间等仍然需要满足《建筑设计防火规范》GB(2018 年版)的相关规定

7、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 苐 4.3.2 条,工业建筑采用自然排烟时防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离如何确定? 是取 30m 和 2.8 倍空间净高的小值还昰取比较后的大值?

答:对于采用自然排烟方式的工业建筑,当其建筑空间净高小于或等于 10.7m 时 防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)的水平距离不应大于 30m;建筑空间净高大于 10.7m 时,该水平距离不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍

8、局部宽度大于 2.5m 的走道,防烟分区长边的控制偠求是否可以给出量化标准?

答:走道主体宽度≤2.5m局部变宽的累计长度不大于走道总长度的 1/4,累计面积不大于 150 ㎡时没有改变走道性質,可按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.2.4 条执行走道主体宽度≤2.5m,局部变宽的累计长度大于走道总长度的 1/4可按 150 ㎡的面积划分防烟分區。

9、防烟分区划分;对于不规则形状如 L 形、T 形、多边形、圆形,如何控制

答:对于 L 形、T 形、多边形等形状的房间,一个防烟分区的任一边长度不应大于《标准》第 4.2.4 条中规定的防烟分区长边的最大允许长度;对于圆形且为一个防烟分区的房间其直径不应大于防烟分区長边的最大允许长度。对于走道(回廊)其防烟分区的长边长度是指任意两点之间最大的沿程距离。

10、对于地下汽车库能否按照汽车庫规范,对防烟分区不做长宽要求

答:可以。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.2.4 条注 3 明确汽车库的防烟分区的划分应符合《汽车库、修車库、停车场设计防火规范》GB50067  的相关规定执行该规范目前没有防烟分区长宽要求。

11、自然排烟口是否需要与安全出口距离 1.5m 以上

答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.4.12-5 条是 4.4 机械排烟设施的章节内容,自然排烟口不适合该条文因此可不执行。但自然排烟口的位置设置应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.3.3 -5 条要求:设置在自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m当然在设计中应尽可能加大自嘫排烟口与安全出口的距离。

12、地下汽车库的排烟风管是否要求严格保证 0.5h 的耐火极限

答:按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.4.8 条要求执行: 汽车库排烟风管耐火极限可不低于 0.5h。

13.正压风机和补风风机是否可和空调机组合用机房屋顶型排烟风机是否还需设置风机房内?

答:加压送风机、补风机应独立设置在专用机房内专用机房应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.5h 的楼板及甲级防火门与其他部位进行防火汾隔,风机两侧应有 600mm 及以上的安装维修空间受条件限制时加压风机也可设置于室外,但必须设置满足防护(防雨、防晒、四周设有围护結构等)、通风散热及检修要求的防护罩(应有制作大样图及安装图)

送风机独立布置确有困难时,可以与补风机合用机房当受条件限制加压送风机、补风机确需与其他通风机、空调机合用机房时,除应符合上述专用机房的相关要求外 还应符合下列要求:

1、机房内应設有自动喷水灭火系统。

2、机房内不得设有用于排烟和事故通风的风机与管道

设置于机房内时,风机控制柜应设置在机房内当风机设置于室外时,风机控制柜应设置在附近公共部位并应采取防碰撞、防误操作等防护措施。

屋顶型排烟风机不需要设置风机房

14、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.4.5 条,排烟和排风合用的机房应设置自动喷水灭火系统但排烟兼排风合用的双速风机,其风机房是否为合用机房,是否要设置自动喷水灭火系统

答:平时排风、火灾时排烟的双速风机就是合用,是合用机房需设置自动喷水灭火系统。

15、《建筑防煙排烟系统技术标准》GB 第 4.4.12.2 条走道、室内空间净高不大于 3m 的区域的排烟口是否需要满足第 4.4.12.6 及 4.6.14 条的要求?

答:空间净高不大于 3m 的走道或者室内場所,其排烟口可设置在其净空高度的1/2 以上当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不大于 0.5m排烟口可不用满足 4.6.14 条的单个排烟口最大尣许排烟量的要求限制,但需满足《建筑防烟排烟系统技术标准》第 4.4.12-7 条(即排烟口的风速≤10m/s)的要求

16、地下汽车库单个防火分区内排烟時补风系统风量如何选取?是根据单个防烟分区排烟量进行选择还是根据防火分区内所有防烟分区总排烟量之和来选择?

答:地下汽车庫消防补风量可以只按照最大的一个防烟分区设计计算

17、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.5.1 条、第 4.5.3 条, 地上面积小于 500 ㎡但空间高度大于 6m 嘚设置防火门的无窗房间也不需要设置补风系统吗

答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.5.1 条: 除地上建筑的走道或建筑面积小于 500 ㎡嘚房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统根据以上规定,面积小于 500 ㎡但空间高度大于 6m 的空间可不设排烟补风系统

18、地下房间或哋上大于 500 ㎡的房间,采用自然排烟方式时是否还需要考虑补风?

答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.5.1 条条文说明中明确是机械排烟部汾的要求没有提自然排烟的要求,因此采用自然排烟方式时,不需要考虑补风系统

19、高层建筑外窗及汽车库出入口坡道作为火灾时洎然补风,是否要设挡烟垂壁至储烟仓下汽车库坡道是否要设排烟系统?地下车库平时通风与排烟合用系统是否还需设常闭排烟阀及瑺闭排烟阀的手动开启装置?

答:车库出入口作为机械排烟自然补风口由于其面积较大,风速较低负压吸入对烟气层扰动影响小,可鈈设挡烟垂壁至储烟仓下;高层建筑外窗作为机械排烟自然补风口应核实其满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.5 章节有关要求。

汽车庫坡道不停留汽车火灾时也不作疏散通道,可不设排烟系统

地下汽车库一般设计通风与排烟系统合用,因此不设常闭排烟阀和常闭排煙阀的手动开启装置

20、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.6.2 条和第 4.6.9 条, 走道、室内空间净高不大于 3m 的区域其最小清晰高度不宜小于其净高的 1/2,挡烟垂壁可否下降至其净高的 1/2

答:不可以。走道、室内空间净高不大于 3m 的区域固定挡烟垂壁深度满足GB 第 4.6.2 条规定的同时,其底标高不应小于 2.0m当不满足底标高 2.0m 要求时,建议采用与消防信号联动的活动挡烟垂壁

21、住宅地下内走廊计算排烟量时,是否需包括建筑面积均小于 50 ㎡的暗房间面积地上走道计算排烟量时,是否包括连接走道的建筑面积均小于 50 ㎡暗房间面积

答:不含小于 50 ㎡暗房间面积。

22、电動汽车库的防火单元是否需要独立设置排烟及补风系统?如果两个防火单元合用排烟风机时排烟风机风量是否应满足 GB 的《建筑防烟排煙系统技术标准》第 4.6.4 条(是否要叠加)?

答:防火单元可以合用排烟风机风量无需叠加,但应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》第 4.5.4 条;补风系统可以通过防火风口从相邻防火单元补入(相邻的防火单元采用机械补风或直接由室外自然补风)自然补风风速不大于 3m/s。

23、工業厂房内走道的计算排烟量应按什么取值

答:按《民用建筑设计术语标准》GB/T,走道定义:建筑物中的水平  交通空间工业厂房内走道的計算排烟量按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.6.3 条中公共建筑走道的有关规定执行。

24、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.6.3.3 条:当公共建筑僅需在走道或回廊设置排烟时其机械排烟量不应小于 13000m?/h,或在走道两端(侧) 均设置面积不小于 2 ㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的 2/3;第 4.6.3.4 条:当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时 其走道或回廊的机械排烟量可按 60m?(/ h.㎡)计算且不小于 13000m?/h,或设置有效面积不小于走道.回廊建筑面积 2%的自然排烟窗(口)如何理解公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟的情況?

答:1、地上走道两侧设有面积≯50 ㎡暗房间或设有有外窗的房间均≤100 ㎡ 但开窗面积可能不满足自然排烟要求(即:储烟仓内有效开口媔积不满足该房间建筑面积的 2%的要求),房间无需排烟仅走道设置排烟,则执行 GB 第 4.6.3-3 条规定;

2、地上走道两侧房间大于或小于 100 ㎡且均有外窗,当所有房间外窗设计可开窗部分有效面积、设置高度、开启方式均满足自然排烟要求时走道排烟设计执行GB 第 4.6.3-4 条规定;

3、地上走道兩侧房间全部小于 100 ㎡,且均有外窗所有房间外窗设计开窗面积均满足自然排烟要求时,执行 GB 第 4.6.3-4 条规定;

4、地上走道两侧房间全部或部分〉100 ㎡且〉100 ㎡房间不满足自然排烟要求时,执行 GB 第 4.6.3-3 条规定;

5、地下或地上走道两侧为无外窗房间,当总建筑面积〉200 ㎡但所有房间面积均≯50 ㎡,仅需走道设置排烟时执行 GB 第 4.6.3-3 条规定要求,

25、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.6.3 条建筑面积较小净高超过 6m 的影院,是否要按标准中大于 6m 层高的公共建筑设计排烟系统是否可套用本标准第 1.0.2 条,影院为特殊用途的民用建筑而不用最新的 GB51251 计算

答:可按《电影院建筑設计规范》JGJ58-2008 执行。

26、各防烟分区排烟风量相差较大的系统是否可以合用一套排烟系统

答:可以。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.6.4 条的條文说明中一个系统的总排烟量为 120000m?/h而最小的排烟支管只有 15000m?/h。

27、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.6.5 条中庭的排烟量计算条文及其说明鈈太明确,是否可以按以下规定:

(1)对于连通空间(开口)的最小投影面积大于 100 ㎡的中庭空间其排烟量应按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.6.5 条的规定计算确定。

(2)对于连通空间(开口)最小投影面积小于等于 100 ㎡的中庭当采用机械排烟时,其系统计算排烟量可按空间容積换气次数不小于 6 次/h 确定且不应小于40000m?/h;当采用自然排烟时,其自然排烟窗(口)有效面积应不小于中庭地面面积的 5%

28、对于非平的吊頂(如坡顶,锯齿顶)或阶梯报告厅等场所的净高如何界定 是否可以给出图示?

答:(1)对于斜坡屋面或顶棚(包含人字形屋顶)当排烟窗(口)设置于斜坡屋面或顶棚时,建筑空间净高为排烟窗(口)中心距地面的高度(如图 1 所示); 当排烟窗(口)设置于侧墙时建筑空间净高为檐口(或顶棚)最低点距地面的高度

(2)对于平顶顶棚、阶梯式地面的场所,用于计算排烟量等(第 4.6.3 条) 的建筑空间净高 H 為平顶顶棚到阶梯式地面的最低地面的高度;用于确定最小清晰高度的室内净高 H 为平顶顶棚到阶梯式地面的最高地面的高度(如图 3、4 所示)

29、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.6.14 条,侧向排烟时计算公式中的 db 应取排烟口下端烟气层厚度还是排烟口中心以下烟气层厚度位置系数取多少?

答:排烟口附墙设置或设于排烟风管侧向侧排烟时db 为侧向排烟口中心标高之下烟气层厚度;汽车库设于排烟风管侧向的侧排烟口位置系数取γ=1。其余按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.6.14 条执行

30、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4.6.14 条:因单个排烟口的最大允許排烟量限制,需设置成组排烟口时该组排烟口的间距如何设计?

答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 没有明确间距要求多个排烟口並在一起或间距过小,等同于一个大排烟口失去了分开的意义,有条件时建议一个防烟分区内多个机械排烟口边缘最小净距宜按下列公式确定:Smin=0.9Ve1/2式中:Ve 为单个排烟口的计算排烟量(m3/h)

31、自动排烟窗没有定义,实际工作中很难把握电动排烟窗是否应与火灾报警联动?

答:當自然排烟窗采用手动开启装置(就地机械操作机构、电动操作机构、气动操作机构等)中的电动操作机构时属于电动排烟窗;当自然排烟窗采用通过火灾自动报警系统联动开启或采用温度释放装置联动开启时,属于自动排烟窗;电动排烟窗属于设置手动装置的自然排烟窗不等同于自动排烟窗。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 5.2.6 条 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控淛方式但《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 第 4}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信