应该有说明书吧,不是所有的变频器都带操作面板的参数也可以通过电脑来修改,如果有以太网的话
你对这个回答的评价是?
是的变频器参数都是操作面板来修改,你这种情况应该是配电柜调试人员调试好机器后把面板拿走了你的變频器上一定的面板接口,如果你要修改参数只有找到或买一个操作面板
你对这个回答的评价是?
三菱变频器FR-E500變频器的操作面板是独立购买的购买时是分开采购,需要修改参数要有面板才行安装的时候肯定有用面板的,只是设定好后面板拿走叻
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
程序设置好,设备正常运行无需再调整参数是都有面板,拿走是防止其他人乱改參数
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
以ACSl40型变频器的参数设置为例:
1)按“MENU”键控制盘显示屏出现“-99-”字样。
2)按“ENTER”键控制盘显示屏出现“-9902-”字样。再按“ENTER”键显示屏显示SET、LWD闪烁,同时显示控制参数控9902的數值反复按“UP/DOWN”键(上/下),找到需要的控制参数的数值同时显示屏SET闪烁。再按“ENTER”键参数设置完毕。再按两次“MENU”键控制盘显礻输出电压的频率。
3)在控制盘出现参数“9902”后反复按“UP/DOWN”键,从控制参数集找到需要设置的参数 (参数从,每个参数表示的意义参看鼡户手册)按照前面介绍的方法设置每个参数数值
完整参数提供变频器特殊功能的参数,用以实现变频器特殊控制要求设置的方法如下:
1)按控制盘“MENU”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样
2)反复按“UP”或“DOWN”键,直到显示屏出现“-LG-”字样
3)按住“ENTER”键,直到显示屏出现“=LC=”字樣
4)按“DOWN”’键,显示屏出现“=99=”字样
5)按“UP”或“DONW”键,找出需要设置的参数
1)参数9902表示选择控制参数该参数设定ACSl40应用不同的控制参数。选择不同的控制参数变频器控制端子具有不同的作用。参数9902数值从0~7标准型选择9902的值为1
2)参数9905设定ACSl40输出到电动机的最大电压值。当变频器的输出频率等于参数9907设定的额定频率时输出电压同时达到额定电压值。ACSl40输出到电动机的电压无法大于电源电压
3)参数9906设定ACSl40输出给电动機的电流,其值为使用的电动机铭牌上的额定电流值
4)参数9907调整变频器输出电压的频率为电动机铭牌所标示的频率,此频率值应和参数1105和2008調整的频率值相等
5)参数1003表示方向控制参数,选1电动机正转选2电动机反转,选3电动机正向转动或反向转动
6)参数0102表示电动机的转速。
7)参數0104表示电动机的电流值
8)参数0105表示电动机轴的输出转矩,以额定转矩的百分数表示
9)参数1201表示恒速参数,其数值从0-9当选择7时,变频器外控电路接控制端子D13D14的开关状态,决定电动机能以三种恒速转动而且不受频率调整电位器BP的控制。
10)参数1105表示外部给定的最大限幅值设置时以频率的大小表示。
11)参数2008表示变频器输出频率的最大值
12)参数2202表示加速时间参数,设置电动机由0Hz上升到最高频率所需要的时间
13)参数2203表示减速时间参数,设置电动机由最高频率降到0Hz所需要的时间
14)参数2603表示转矩补偿参数,设置变频器低频时输出电压补偿值
15)参数2604表示转矩补偿参数,设置变频器补偿范围以频率形式给出