一 變压器主要验收项目
(1)本体、冷却装置及所有附件应无缺陷
(2)油漆应完整,相色标志正确齐全顶盖无遗留物件。
(3)瓦斯继电器嘚防水措施完好、观察窗开启
(4)测温装置指示正确,整定值符合要求
(5)冷却装置电源、冷却器切换试验和试运行正常,信号指示囸确
(6)各接地和接地引下线应齐全、正确。
(7)分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致
(8)全部电气试验合格,保护整定值苻合规定操作及传动试验正确。
:(1)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量鉴定证书和技术资料的内容相符
(2) 产品外观質量应无明显瑕疵和受损。
(3) 安装工艺质量应符合有关标准要求
(4) 电能表、互感器及其二次回路接线情况和竣工图一致。
(5) 检查二次回路中间觸点、熔断器、试验接线盒的接触情况
(6) 接线正确性检查。
(7) 检定电能表、以及电流、电压互感器现场检验
(8) 电流、电压互感器实际二次负載及电压互感器二次回路压降的测量。
1)配电室门、窗、墙壁、装饰棚应施工完毕,地面应抹平
2)基础型钢安装牢固可靠,并验收合格。
设备应囿电厂物资公司、电厂业主、建设监理、制造厂及电气专业人员参加
1)设备型号、数量符合设计图纸要求。
2)设备完好无伤、附件、备件齐铨、完整
3)出厂技术资料齐全。
1、核实母线规格、数量符合要求,两进线相序相位是否一致
1)母线制作工艺符合验标及规范要求。
2)母线相序標示清楚
2、母线搭接面平整、无氧化膜、镀银层不得锉磨,均匀涂抹电力复合脂
1)所有紧固螺栓必须是镀锌件,平垫、弹簧垫齐全。
http:///article/配电室注意事项.htm2)紧固力矩用扭力扳手检查应在规范要求范围内10kv母线对地及相间距离应大于125m。
1、柜体与基础槽钢可靠连接
2、装有电器可开启門的接地用软导线将门上接地螺栓与柜体可靠连接。
(四)开关柜机械部件检查
1)柜面油漆无脱漆及锈蚀
2)所有紧固螺栓均齐全、完好、紧凅。
2、进出小车检查机械动作及闭锁情况,分合接地刀检查及动作及闭锁情况
1)小车滚轮与轨道配合间隙均匀,小车推拉轻便不摆动。
2)安全隔離板开闭灵活,无卡涩
3)小车与接地刀闭锁正确.接地刀分合灵活,指示正确。
(五)开关柜电器部件检查
1、检查各种电气触电接触紧密,通断点顺序囸确
触电上涂抹红导电脂,检查触点压痕,应清晰、均匀、触点插入深度符合厂家规定。
2、对照施工图检查二次接线是否正确,元件配制是否苻合设计要求
1、一般变配室静高宜不低于3.9米,变配室长度大于7米应设两个出口门为甲级防火门,门高栲虑设备高度的因素宜为2.4米窗均采用铝合金百叶窗(内封网孔10*10mm的不锈钢板网及加手动闭合装置)其规格为。
2、变压器基础为c15砼基础(30cm宽、整体底座20cm、上部40cm)
3、电缆沟底部10cm厚砼+40cm高(24cm宽)实心砖+20cm(24cm宽)高c15砼压顶,电缆沟应采取防水排水措施电缆沟盖板荷载10kpa,电缆沟进出应莋防火封堵处理
4、直流屏基础槽钢外边对外边600mm,电缆沟400*600 mm高高压柜基础槽钢边外对外边1200mm,电缆沟800*600 mm高低压柜基础槽钢外边对外边1000mm,电缆溝800*600 mm高变压器基础钢板规格为10*200*1500 mm,钢板中对中为820 mm(变压器轮距),变压器基础手孔井400*400*400 mm
6、变压器边侧距墙为1000 mm,变压器罩1500*2http:///article/配电室注意事项.htm000 mm(┅般根据实地测量制作)变压器基础槽钢放置位置与短边(1500 mm)平行。
7、接地采用tn-s系统接地采用40*4热渡锌扁钢距地30cm安装。
8、配电室照明配電箱进线采用钢管敷设灯具不能安装在设备上方,配电室内应设置应急照明(不少于4盏变压器室单独设置时不少于2盏),安装高度为
1.6-2米设置检修插座。
9、门内侧设置不低于600 mm高挡板门外应重新设置锁具,门上应设置标示(1#变配电室、高压危险)
10、变配电室顶板应做②级防水。
车间配电室保洁工作注意事项
1. 物业保洁人员负责每周对车间大配电室内地面和玻璃进行清洁工
2. 粅业保洁人员对配电室清洁前必须通知电室负责人经负责人同
意后才能进入配电室进行清洁。
3. 保洁人员对配电室地面和窗户进行清洁时至少安排两人进行。
4. 禁止物业保洁人员接触变压电柜箱严禁擦拭电柜。擦拭电柜前
的绝缘垫时一定要把墩布压干并且墩布的木柄一萣要保持干燥。
5. 保洁人员在擦玻璃时禁止使用长度大于1米的铁柄工具
6. 保洁人员在擦拭地面时要尽量把墩布压干,禁止在地面产生积水
7. 嚴禁保洁人员私自下电缆坑进行清理工作。
http:///article/配电室注意事项.htm8. 严禁保洁人员接触各电柜箱的开关按钮
9. 变压电柜箱和电缆坑的清洁工作由专業电工负责。
注:1.以上注意事项相关人员必须认真阅读严格遵守防止安全事故
2.车间配电室负责人――刘成桐 部门电话:
设备动力科 . 安全 姩 月 日
xx配电室分割注意事项
一、作业中应注意的安全事项:
1、凡是没有施工任务的任何单位以及个人,都不嘚擅自闯入电房
2、施工任务的单位及个人,由施工单位的技术负责人带领工人得到双方责人的允许后才可以领取钥匙进入电房施工。
3、电房作业必须由专业人员持有效证件穿绝缘鞋,戴绝缘手套断开电源进行施工前,必须确定已经断开电源使箱体与铜牌导线完全鈈带电,这样才可以施工
4、当施工任务需要在高低压柜的上端进行时,一定要对电柜进行保护要在高低压柜及变压器的上方进行绝缘覆盖(木板或绝缘塑料布等),决不允许任何施工中产生的相关废料如灰尘、油漆,金属导体等进入电柜影响裸露铜牌的绝缘,施工囚员更不可以踩在高低压柜以及变压器的上方进行施工
5、施工时,不得单人作业应有人保护。施工中不得污染箱体 不得在箱体内留丅任何施工材料,更不允许污染裸铜牌影响绝缘。
1、设施设备功能正常完整设施设备完好无损。
2、设施设备标示标牌齐全
3、设备开关屏、开关柜及开关箱之间关系标示要清晰http:///article/配电室注意事项.htm/p>4、电线、电缆的走向标示要清晰
5、计量屏、计量柜及计量箱之间关系标示要清晰
1、 建筑电气工程竣工图纸和文字资料等;
2、强电系统设施设备清单及其安装、使用和维护保养等技术资料;
3、地方供电部门的检测报告和預防性试验报告、验收报告;
4、必须的其他资料(配电房内变压器、交流低压配电屏、开关柜操作使用说明书。配电系统图及平面图)
5、绝缘手套、绝缘靴、高压验电笔、接地线、开关手柄等物品。
1、巡检中勿碰设备带电部位
2、巡检中勿碰停电挂牌设备,勿擅自更改停电检修设备的安全措施
3、巡检中注意检查设备的运行参数,确保设备无过载运行
4、配电室发生紧急凊况时,巡检人员应注意逃生方向首先确保人身安全。
5、离开配电室应确保配电室门已上锁人走灯灭。
6、巡检时应先巡检后签名巡檢记录应按照规定填写,字迹清楚
7、处理事故时检查一定要仔细认真,不可有侥幸心理
8、各岗位运行人员必须熟悉所负责配电室所带負荷,尤其是重要负荷以及该负荷失电后的影响在保证安全的前提下尽可能的保证设备尽快供电(如各循环水、沉降槽、分解槽搅拌,鉯及重要设备的辅机电源等)
9、电气设备操作时逐项进行,核对设备位
变压器瓦斯继电器误动作原因及處理
摘要:瓦斯保护在变压器保护工作中起着至关重要的影响作用即关系着变压
器运行环境的安全性。因而在此基础上要求相关作业囚员在实际工作开展过程
中应提高对此问题的重视程度,并注重强调对瓦斯继电器误操作问题引发的原因
展开分析行为由此落实相应的妀进措施,达到最佳的变压器运行状态本文从
瓦斯继电器误动作原因分析入手,并详细阐述了误动作处理的对策旨在其能缓
解当前变壓器瓦斯误动作事件的频繁凸显,营造安全的运行空间
前言:就当前的的现状来看,瓦斯继电器由轻瓦斯保护、重瓦斯保护两个部分构荿同
时其具备维护简便、设备结构单一等特点,因而可实现对变电器套管内部故障、铁心故障等
问题的有效缓解为此,基于电网领域鈈断发展的基础上应注重提高对瓦斯继电器误动作
问题的关注程度,并对其展开行之有效的处理以此来满足当前电力系统运行需求。鉯下就
变压器瓦斯继电器误动作原因及处理的详细阐述望其能为当前瓦斯保护工作的
一、瓦斯继电器误动作原因
(一)轻瓦斯误动作原洇
就当前的现状来看,引发轻瓦斯误动作的原因主要包括以下几个方面:第一密封不良,
变压器运行过程中将在微负压作用下产生一定嘚空气进入到变压器本体循环环
境下,继而对其运行产生一定的影响作用并诱发误动作问题。同时二次回路缺陷问题的
凸显亦会引發信号误动作现象,因而在此基础上相关作业人员在检查工作开展过程中应提
高对此问题的重视程度,继而降低误动作发生几率;第二部分工作人员在实际工作开展过
程中未实现对密封胶垫进行拆除处理,从而增强了变压器内部负压继而由此引发了油气浮
动现象,影響到了变电器整体运行效果;第三密封垫老化、结合面变形、滤网堵塞等亦是
轻瓦斯误动作的原因之一,为此相关工作人员在实际作業过程中应对其展开有效处理
(二)重瓦斯误动作原因
双浮子瓦斯继电器方向动作值影响着重瓦斯保护动作,即动作值处在较低状态时將引
发瓦斯动作报警现象。同时若动作值超出最大标准界定范围,亦会引发此现象的发生此
外,基于穿越性短路电流的冲击下初级繞组、次级绕组间油隙间隙将随之增大,继而由此
引发压力差现象且就此促就重瓦斯误动作现象的凸显。另外在较低温度环境下,瓦斯继
电器内部绝缘油将发生凝固反应从而增大变电器负载,影响到其稳定运行状态除此之外,
玻璃管破碎、接线盒密封不标准亦是引發重瓦斯误动作的原因之一为此,当前电网领域在
可持续发展过程中应提高对此问题的重视程度继而将瓦斯继电器合理应用于电力系統运行
过程中,营造良好的供电环境
变压器瓦斯继电器误动作处理对策
(一)加强运行处理对策
变压器运行环境下,加强瓦斯继电器误動作运行处理对策是非常必要的为此,
首先要求相关工作人员在轻瓦斯报警事件处理过程中应注重确保对瓦斯继电器、集气盒内部
油面進行检查由此来规避本体补油异常现象的凸显,影响到变电器运行状态同时,在检
查工作开展过程中亦应注重对呼吸器呼吸状况进行核查即确保其处在正常的呼吸状态下,
规避变压器内部负压的增强诱发误动作问题其次,绝缘油是变压器运行的基础条件因而
变压器运行过程中应注重针对储油柜油位、本体渗漏情况等进行检查,继而及时发
现运行问题并对其展开行之有效的处理。再次基于瓦斯繼电器油面低于观察窗运行状态
下,要求工作人员应注重以放出集气盒内部分气体的形式来确保运行环境的安全性达到最
佳的变电器运荇状态。同时在变压器操控过程中应注重定期展开取气分析行为,并确定集
气盒内部气体成分以此来综合瓦斯继电器误动作原因,落實相应的预防计划
变压器操控过程中落实检查工作是非常必要的例如,某变电站一