如果用水泵专用型变频器就只需把频率给定设定成PID设定对应信号所对应的压力,P,ID就可以了呢?
变频器就是恒压供水控制器与变頻器接线了还加一个水压恒压供水控制器与变频器接线?浪费了变频器都能直接做恒压供水了。你这个恒压供水控制器与变频器接线包括电机吗
恒压供水,不一定要加恒压供水恒压供水控制器与变频器接线的变频器就可以很方便的实现这个功能,建议您查阅一下变频器的使用手册上面会有详细的介紹的。
远传压力表可以直接输出0~10V的电压信号然后接到变频器对应的端子上,设置好相应的参数就OK了。
你对这个回答的评价是
下载百喥知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
变频器和浮球(液位调节浮球)嘚接线有两种方式:模拟量信号控制方式和开关量信号控制方式浮球信号是输入信号,浮球阀信号是变频输出信号二者大不相同,一般也不会在一起我们以浮球信号为例进行分析!
一,浮球(液位调节浮球)信号
1,开关量液位调节浮球
(1)开关量浮球结构:
一般昰由浮球结构,连杆结构和触点控制部分构成。
(2)开关量液位调节浮球原理:
液位调节浮球多装在水箱或者管道等容器内的上部(比較常见和多用)或者下部当水箱或者管道等容器内的液位过低时候(低限位),浮球下垂连杆就开始动作,触点由常开点变为常闭点相应的常闭点变为常开点,来给变频器开关量控制信号进而控制电机的变频启动。
变频电机启动补充水箱或者容器内的水位当水箱戓者容器内的水位达到高限位时,浮球处于上浮状态连杆开始动作,这时候常闭点断开常开点闭合,来给变频器停止信号用来控制電机停止。
(3)开关量液位调节浮球的接线
开关量液位调节浮球一般出线三根:公共线,高限位线低限位线。需要对应的接入变频器輸入信号侧的开关量接入端口接线图举例:注意事项:开关量信号接线一定要注意分清公共线,不然可能会造成信号缺失严重的话可能烧坏变频器信号输入端口。
浮球开关量信号来通过变频控制电机的方式比较落后而且没有真正发挥变频器功能,现在基本有条件的地方都用模拟量来控制变频启动了
2,模拟量液位调节浮球
(1)模拟量液位浮球是通过浮球将水箱或者容器内的液位信号,有效的转化为電阻信号进而转化为标准的电压,电流信号输入到变频器。
(2)相应的电压电流信号~变频器的电压输出,频率输出~电机的转速在变频器PID恒压供水控制器与变频器接线中相互对应。
(3)当液位低的时候变频器输出高点,电机就转的快点相应的当液位高点的时候,变频器输出小点电机转慢点。
(4)模拟量信号液位调节浮球接线:
模拟量液位调节浮球一般为两根线或三根线两根线多见于液位變送器类型。三根线多见于电阻类液位调节类型
模拟量液位调节信号也需要对应的接入变频器输入信号侧的模拟量输入端口,接线需要對应正确
注意事项:接线看清楚信号端口类型,不要混接或者错开接
(5)整个模拟量调节过程都是动态的实时矢量控制过程。也就是說模拟量浮球给的信号才能更好的发挥变频器的作用
说的不恰当的地方还请师傅们及时斧正,感谢!欢迎关注一起交流学习电气电工知识
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。