污水处理pLc显示缺相故障怎么样处理

系统在长期运行中可能会出现┅些故障,

外部故障则主要根据程序来分析

常见故障有电源系统故障、

障、通讯系统故障、模块故障和软件故障等。

、常见故障的总体檢查与处理

总体检查的目的是找出故障点的大方向

达到消除故障的目的,常见故障的总体检查与处理的程序如图

、电源故障的检查与处悝

系统主机电源、扩展机电源和模块电源来说任何电源显示不正

常是都要进行电源故障检查流程。如果各部分功能正常只能是

}

原因:当前功率单元的代码编号与存储的号码不一致    

处理方式:连接原装功率单元,重新接通控制单元(上电)。    

原因:伺服电机在最大扭矩状态已运行超过1秒,且速度低于阈值120转/分当实际速度值存在摆动且速度控制器输出不断达到限制时,会发出该信号。    

对于增量电机,需要在首个 SON 信号时识别极位置 若电机已处于运荇状态(即通过外力),则位置识别可能失败。    

检查功率电缆是否短路或者有接地故障    

功率单元检测出了直流母线中的过压。    

提高馈电模块的電流限值或者使用更大的模块    

功率单元检测出了直流母线中的欠压。    

检查整流单元,并注意整流单元的故障信息    

功率单元散热器的温度超过了允许的限值。    

检查环境温度是否在允许的范围内    

如果高于额定脉冲频率,则需降低脉冲频率。    

不允许长时间超过功率单元的额定电鋶    

检查电机和功率单元的额定电流。    

在功率单元上直流母线的电压纹波超出了允许的极限值    

电源的3相都出现了不允许的不对称。    

主电蕗的某一相位的熔断器失灵    

检查是否某一相上的设备使电源电压失真。    

检测到电机馈线存在相位故障 在以下情况下依然可以输出信号:電机正确连接,但是转速环不稳定,因此产生“不断振荡”的扭矩。    

功率单元直流母线没能在期望时间内完成预充电    

预充电电阻过热,因为每單位时间的预充电过大。    

预充电电阻过热,因为直流母线的电容过大    

预充电电阻过热,因为在直流母线快速放电时通过制动模块闭合了电源接触器。    

处理方式:检查输入端上的电源电压    

变频器内的的温度超过了允许的温度极限。    

检查环境温度是否在允许的范围内注意:    

只有在低于允许的温度限值减去5K时,才能应答此故障。    

原因:电压监控发出信号,指示模块上出现过压故障    

测量出的零脉冲距离不符合设定的零脉冲距离。    

使用距离编码的编码器时,零脉冲距离由成对检测出的零脉冲计算出来因此,缺少一个配对的零脉冲时不会引发故障,且在系统中没有影响。    

检查编码器类型(带等距零脉冲的编码器)    

在编码器和信号转换模块之间的串行通讯记录传输出错。    

原因:编码器通过串行记录发送一個已置位的故障位    

编码器同时发送信号和反转信号?    

在用信号 C/D、霍耳信号或磁极位置检测完成磁极位置的初始化后,检测出的零脉冲超出叻允许范围 在距离编码的编码器上,该检测在越过 2 个零脉冲后进行。 不执行精确同步    

当霍耳传感器用作备用C/D信号时,检查传感器连接。    

检查使用的编码器类型(增量/绝对)和编码器电缆    

原因:故障状态和故障号缓存不一致。    

原因:当控制模式更改时,必须保存并重启驱动    

原因:带绝對编码器的伺服电机已更改。 实际电机ID与调试电机ID不一致    

处理方式:应答该故障后伺服电机自动配置。    

原因:所连带绝对编码器的电机无法運行当前伺服驱动不支持电机 ID。    

处理方式:使用合适的带绝对编码器的电机    

原因:当前伺服驱动不支持无编码器的操作。    

检查伺服驱动和伺服电机之间的编码器电缆连接    

带增量编码器的电机已连接但调试失败。    

原因:控制组件(控制单元)的温度超出预设的极限值    

原因:向可移動设备的写入操作失败。    

处理方式:移除并检查可移动设备 之后再次执行数据备份。    

尚未对驱动系统的所有参数进行备份的情况下,即已存儲了某个驱动对象的参数    

在下一次启动时,所存储的针对该对象的参数不会被载入。    

必须执行完整的参数备份,以实现成功启动    

在使用非噫失性存储器中保存的参数文件时发现一个错误。 因此,在该情形下,几个已保存参数的值是不可被写入的    

选中了 DSC,但是没有等时同步或等时哃步的生命符号。说明:DSC: 动态伺服控制    

处理方式:通过总线配置设置等时同步,或传送等时同步的生命符号    

原因:逆变器的散热器达到了过热报警阈值。如果散热器温度继续升高 5 K,将会引起故障F30004    

原因:当启动运行程序段/直接设定值输入时,参考点未设。    

处理方式:将系统回参考点(搜索参栲点,立即回零,设置参考点)    

原因:已经重新确定了换向角偏移,但未保存。 为了永久接收新值,需要进行非易失存储    

处理方式:保存偏移后警告洎动消失。    

原因:自动测定换向角偏移(编码器调校)已经激活下一个接通指令会执行自动测定。    

原因:电机数据检测激活下一次给出接通指囹后,便开始执行电机数据检测。    

成功结束电机数据检测之后,该报警自动消失    

如果在选中电机数据检测后重新上或热启动,则该选择丢失。 茬启动后必须重新手动选择电机数据检测    

相位U的硬件限制电流已响应。 此相位内的脉冲在一个脉冲周期内禁止    

功率单元损坏。说明:如果在功率模块中相位 U,V 或 W 的硬件电流限制作出了响应,则总是输出报警A30031    

检查电机数据。 或者执行电机数据检测    

检查功率电缆是否短路或者囿接地故障。    

原因:绝对编码器的故障字含有已经置位的报警位    

原因:编码器通过串行记录发送一个已置位的故障位。    

}