三线制的露点仪,24v供电,外加电源变压器供电,输出4-20MA怎么和1100仪表接线

原标题:磁性翻板液位计接线图忣24v电源变压器、4-20mA远传信号接线方法说明

磁性翻板液位计是一种在罐区普遍在使用的液位仪表不仅可以就地现场显示,也可通过4-20mA远传信号輸出一般是两线制。本文可以介绍一个接法磁性翻板液位计正极接仪表24V输出端,磁性翻板液位计负极接仪表4~20MA输入端的正极然后仪表嘚4~20MA输入端的负极与仪表的24V输出端的负极短接起来。以上接法可以利用仪表的24V输出做液位计电源变压器如果是四线制,那就好办了液位計的电源变压器正负极接供电电源变压器正负极。4~20MA正负极分别接仪表的4~20MA输入端的正负极.

如果用安全栅的话24伏接安全栅电源变压器(24V供电嘚)输入端正负对应液位计的正负端子,输出端正负对应仪表的正负

磁性翻板液位计接线注意事项

鉴于磁性翻板液位计接线出错,轻则導致测量不准重则造成仪表损坏,所以在对磁性翻板液位计进行接线操作时一定要注意以下几点:

1、在配线时应避开大容量的变压器、电动机或干扰源;

2、拧下接线盒的接线端盖,将电缆穿过电缆接头连接到24VDC两端;

3、根据需要连接接地端子;

4、拧紧接线盒的接线端盖;

5、对于防爆型仪表,为确保防爆性能必须按有关规定配线;

带远传磁性翻板液位计有很多种材质,使用于不同测量介质;而且数显表還可以报警远传接线有 两线制 ,三线制 四线制

一、磁性翻板液位计的接线方法

磁性翻板液位计一般是两线制,4~20MA信号其中一种接线方法为:磁性翻板液位计正极接仪表24V输出端,磁性翻板液位计负极接仪表4~20MA输入端的正极然后仪表的4~20MA输入端的负极与仪表的24V输出端的负极短接起来。以上接法可以利用仪表的24V输出做磁性翻板液位计电源变压器

如果是磁性翻板液位计采用的是四线制,则磁性翻板液位计的电源變压器正负极接供电电源变压器正负极4~20MA正负极分别接仪表的4~20MA输入端的正负极。如果用安全栅的话24伏接安全栅电源变压器(24V供电的)输叺端正负对应磁性翻板液位计的正负端子,电源变压器输出端正负对应仪表的正负

二、磁性翻板液位计接线注意事项

鉴于磁性翻板液位計接线出错,轻则导致测量不准重则造成仪表损坏,所以在对磁性翻板液位计进行接线操作时一定要注意以下几点:

1、在配线时应避開大容量的变压器、电动机或干扰源;

2、拧下接线盒的接线端盖,将电缆穿过电缆接头连接到24VDC两端;

3、根据需要连接接地端子;

4、拧紧接线盒的接线端盖;

5、对于防爆型仪表,为确保防爆性能必须按有关规定配线;

}
带回差报警输出 ON/OFF 全量程
电快速瞬變脉冲群干扰±2kV
约:10年.(使用无电压半导体记忆型)

SWP-M30系列智能变送单元概述  模块化设计;全新的结构;全可切信号输入;强EMC抗干扰;XJ的SMT生产笁业;优性能价格比

1.强大的功能 SWP-M30系列模块可带双通道并且可组成不同系列模块的组合。热电阻/热电偶温度变送模块电压/电力/频率转换模块。配电模块--它给二线制变送器提供电压的同时接收来自变送器的与差压、压力、液面等成比例的4--20MA DC输出信号。数学运算模块--它将输入信号进行数学运算(开方、加减、乘除、比值等)后转换为隔离的1--5V或4--20MA信号输出。


2.全新的结构  采用小型化插装式结构易检修,易升J采用EMC抗干扰屏蔽设计完善的软件功能,使仪表可靠性更高五金弹簧,保证良好接触

3.方便的网络 支持多机网络通讯。提供带光电隔离嘚RS232或RS485通讯接口方便与上位机连接支持MODBUS、SWPBUS协议方便用户任意选择。面板提供TTL通讯接口小型终端液晶显示器或PC进行通讯接口,即可编制各種装置特有画面组成流程图报表、记录曲线等网络监控系统。

4.友好的界面 人机界面友好人性化操作界面,简单方便全可切信号输入,可编程输入输出技术。双通道输入分度号可为不同的分度号多种报警方式自由设定,多种输出方式选择

0
}
我们单位的智能仪表输出信号为4-20mA(用的是AD421片子)外接欧姆龙的plc。使用时的现象:智能仪表表头瞬时流量显示正常在线路中串万用表(不论是在智能仪表端还是在plc端),万用... 我们单位的智能仪表输出信号为4-20mA(用的是AD421片子)外接欧姆龙的plc。使用时的现象:智能仪表表头瞬时流量显示正常在线路中串万鼡表(不论是在智能仪表端还是在plc端),万用表电流显示正常(与智能表头显示对应)但是plc上的瞬时流量读数就是跳动(plc和智能仪表的瞬时满量程设置为34t,plc上的读书会跳动2-3t)而且零点也不稳定。
现场有4台表接欧姆龙plc。如果只接一台智能仪表其它3台断电,欧姆龙的瞬時流量显示是不跳动的在智能仪表的线路板上原先有一个连接线路板工作地和大地的10u,100V,的电解电容现在已经断开了,如果不断开的话在表端万用表电流会跳动,而且非常大如果有连接线路板工作地和大地的10u,100V,的电解电容的话给智能仪表供电,只接一根电源变压器囸线(电源变压器负线不接)智能仪表也会亮。

有几个问题我们在做仪表或者变送器等测量仪器时一般在实验室情况下都能正常工作,但是一旦实测就是会出现上述类似的情况有几点你需要注意,

①你的测量仪表最好不要选用万用表那玩意测量速度太慢。不能实时嘚体现你的产品状态另外你们的仪表的取样速度你也得考虑。②另外就是相当于干扰的影响,你们的仪表输出数据确实在跳动你们嘚仪器显示不出来而已。

也就是软件上是否有类似的处理客户端的跳动肯定你们有东西没做好。

你表功耗多少同一电源变压器供电?2個一起试过吗 我怀疑供电有些问题,你是否能够分开供电试试

怀疑你的负极与外壳绝缘电阻不够,或其他回路部分有与外壳触碰

应該是干扰引起的,你先要检查电源变压器最好用隔离变压器供电,然后注意接地问题如果有变频器,变频器需要加滤波器硬件问题解决后,如果还不行那么你要通过软件来做滤波了,比如采用100次去掉最大值和最小值,剩下的取平均值

在PLC上设置模拟端一个保持功能(如果有的话)可能可以解决你遇到的问题或者在智能仪表方面设置一下。

兄弟啊你这问题有点复杂啊我建议你查下你的万用表是否囸常,还有就是你的表笔是否牢固还有就是机台机子在一块干扰增强了,建议你每台都单独试下