不同厂家生产的变频串联谐振设备试验装置都有什么特点

发布时间: 浏览数:161

变频串联谐振设备试验不同于一般通用的试验仪器大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和發电机等。它的选型通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。

  然而总有些不确定的因素影响着试验结果这些不确定因素包括:

  ①湿度高的情况下,引线电晕损耗大大增加同时周围电磁场的幹扰也增大,使得Q值下降

  ②温度高的情况下,回路等效电阻大大增加使得Q值下降。

  2、试验时间的影响

  随着试验时间的延長设备受热,等效电阻增大Q值也呈下降趋势。在大暑天这种现象十分显著往往设备需要休息 30 分钟才能继续使用。

  电抗器一般要求是无损耗电抗器若是工艺不佳,往往损耗较大另外,电抗器放 置在铁板等金属部件上时形成了涡流损耗,等效电阻增大

  4、高电压试验频率不选较好谐振点对Q值的影响

  在应用中,发现当电压升到接近试验电压时电压上升速度太快并伴有较大的电压波动,甚至能导致电压保护动作使试验必须重新开始,这对设备安全是不利的但如果电压保护值设定过大,就不能很好的起到保护被试设备免受过电压的作用因此,一般在2%试验电压下调到较好谐振频率之后在不超过40%试验电压情况下再调整一下频率,且稍稍偏小一点避免絀现上述现象。

  5、高压引线的影响

  单项电气设备进行交流耐压试验时由于试品电容量小,高压引线对试验的影响不大户外配電装置整体进行交流耐压试验时,设备的安装高度随电压等级增加电压等级越高,高压引线越长一般高压引线较长,电晕损耗增强囙路中等效电阻增大。它形成的杂散电容并联在被测电容上回路谐振频率下降,使得Q值下降;同时周围电磁场的干扰也增大使得Q值下降。因此在进行高电压等级电气设备交流耐压试验时,尽量采用波纹管高压引线

  综上所述,在进行交流耐压试验时除了依靠电抗器良好的性能外还要采取各种好的均压措施和合理的选择导线、合理的布置试验现场、合理安排时间等尽量提高Q值,并且采取散热等措施減少设备受热对Q值的影响

国电中星是,产品型号规格多质量优良,售后有保障欢迎来电咨询!

}

我要回帖

更多关于 串联谐振设备 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。