电动机电动机断路器选型空气开關的选用口诀
怎样选额定电压等于或大于选。
额定流等于或大于求热脱扣整定等于额定流。
电磁脱扣瞬时整定大于工作峰值流
单台电機算瞬扣安全系数乘
多台电机算瞬扣,最大一台起动流加其余个台和再乘系数1.7得出结果是瞬时脱扣值
,电压380V功率为4千W,求电动机额定电流熱脱扣电流和瞬时脱扣电流。
解;(1)电动机求电流一千瓦等于2个流,即4千瓦×2=8
(2)热脱扣:整定等于额定流=8(A)
(3)电磁瞬时脱扣:安全系数(1.5~1.7)取1.7电动机起动电流(4-7)倍取7陪。
对多台电机的瞬时脱扣按下式计算;
式中;K1.5-1.7ⅠSTMaX为最大容量的一台电动机的启动电流,∑ⅠN為其余电动机额定电流的总和
有四台三相导步电动机380v供电,P1为10千瓦 P2为5千瓦,P3为4千瓦P4为2千瓦求瞬时脱扣电流为多少A?
Iz=(1.5-1.7) ×最大一台电机的起动电流+其余各台电动机额定电流之和:
特别提示:电磁式脱扣器瞬时动作电流整定为热脱扣器额定电流的8-12倍,出厂时整定为10倍
,控制220芉W的三相交流380V异步电动机其热脱扣应调整为多少安培?瞬时脱扣电流应调整为多少安培
解:电动机的额定电流:220千W×2=440(A)
热脱扣应整萣到440A
瞬时脱扣器的应调整为:
Ⅰz=1.7安全系数×额定电流×起动电流7倍
电动机额定电流为440 A,热脱扣整定为440 A瞬时脱扣电流整定为5300 A。
三相异步电动机的启动电流一般為额定电流的4-7倍
110千瓦的电机,额定电流约为200A起动电流约为800A-1400A,具体值还跟负载有关系
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体驗
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
1、经验公式标明对于常用的三楿电动机来说,千瓦 x 4 就是选择熔断器的额定电流
值公式: 4 KW 三相电动机,可以采用 16 A 的保险丝
——★1、经验公式标明,对于常用的三相电動机来说千瓦 x 4 ,就zd是选择熔断器的额定内电流值公式: 4 KW 三相电动机可以采用 16 A 的保险丝。容
电机的额定电流是6A所以采用10A或者16A空开就行。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。