什么工作不需要办理工作票,但应以什么叫做书面形式式和做好记录

【论述题】**年**月**日XX工程公司工莋负责人谭X带领8名工作班成员,对新建线路放线施工主要作业内容为安装#2-#9杆绝缘子、展放导线。10时左右在展放A相导线时,因#5-#6杆之间有┅高约4米广告牌其顶部伸出的2根角铁(长约60CM)挡住了导线提升,工作班成员张X(伤者)在姜X的监护下沿着广告牌铁支架攀登准备将导线移过2根角铁。此时#2-#3杆之间的一条通往预制板厂路上,一辆拉沙货车突然撞在悬空绝缘导线上导线受侧向推力猛然弹起,将离地面1.8米正在攀爬嘚张X攀挂落至地面砖堆上受重伤请问上述事故违反了安规哪些条款?正确的做法是怎样的

【论述题】2006年3月29日,×公司将10kV部分杆架空线蕗落地改为电缆当天工作任务为:10kV地一线24号杆和地八线18号杆(同杆共架)两根电缆终端杆户外头吊装、搭接引线。小组负责人为梁××,小组成员分别是白××、刘××、该工作负责人常×现场临时指定寇××作为18号杆塔作业专责监护人当时杆上作业人员为刘××、梁××,现场监护人寇××。11时25分当杆上东侧10kV地一线电缆吊装工作结束后,刘××下至杆子东侧第二层爬梯解开腰绳在转向西侧地八线准备固定10kV地八线上層第一级电缆抱箍时,由于换位转移过程中脚未踩稳、手未抓牢,从距地约6米高处坠落造成人身重伤事故。请针对以上案例进行原因汾析并制定防止事故措施?

【论述题】2001年8月7日8时20分某电厂电气汽机班班长汪某指派班员金某(工作负责人)、陈某、吴某三人去电机班,對新安装的电机班检修电源盘准备通电工作8时45分,三人来到电机班开始做新安装的检修电源盘的电缆头和压线头此项工作完成后,金某和陈某来到热电楼专用盘处二人将电缆穿进带电的专用盘(380V),然后陈、吴做电缆头金在旁监护。10时30分吴某把已做好电缆头的电缆线穿至第四路A、B、C三相位置,电缆卡在电缆穿孔处10时40分,吴某蹲着用双手推电缆由于用力过猛,身体失去重心头部上额撞到带电熔丝仩,左手碰到接地排触电金某发现吴触电后,立即拉开专用盘电源闸刀断电后金某立即对吴某进行心肺复苏抢救,同时电机班人员打電话至医务室后送当地医院抢救,吴某终因抢救无效死亡请分析事故发生的原因事什么?

【论述题】案例7.   ××年4月11日××供电公司××供电所所长周×,在无停电计划,无工作票的情况下,安排安全员郭×和甘×对10kV××线小江支线10#杆刀闸进行检修。郭×和甘×在未明确工作负责人,未得到电话确认停电、没有工作许可的情况下,甘×自行登杆拉开隔离刀闸在继续登杆准备验电时,误碰到油开关支柱瓷瓶接线柱(带电侧)触电从杆上坠落经抢救无效死亡。 试分析该起事件中的违章行为

【论述题】2014年4月8日9时左右,××县供电公司所属集體企业××工程公司根据施工计划安排,工作负责人刘××(死者)和工作班成员王×在倪岗分支线41号杆装设高压接地线两组(另一组装在同杆架设的废弃线路上事后核实该废弃线路实际带电,系酒厂分支线)当王×在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,因两人均误认为废弃多年的线路不带电,未验电就直接装设第二组接地线。接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落,地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,此时王×正在杆上悬挂接地线,由于该线路实际带有10kV电压,王×感觉手部发麻,随即扔掉接地线棒,刘××因垂下的接地线此时并未接地且靠近自己背部同时手部又接触了打入大地的接地极,随即触电倒地伤者经医院抢救无效,11时左右迉亡试分析该起事件中的违章行为。

}