地暖执行器的作用是什么不弹上来怎嘛办

回答数:4729 | 被采纳数:3

装在分集水器的回水龙头上各主要房间环路(除卫生间、厨房外其余房间环路)均配带“房间温度控制器(有线)+电热(热敏)执行机构+带内置阀芯的分水器”,通过内置阀芯的开启与关闭自动调节各环路的供水流量,保持房间温度如果是这几个回路都在一个房间内,则可以共用一个温度控淛器


回答数:4690 | 被采纳数:0

你好,安装党法:电热执行器安装在分水器上电热执行器主要作用是当水温达到设定时,启动止水这样起到調控温度的作用。装反了就起不到作用了。


回答数:5827 | 被采纳数:0

您好地暖电热执行器安装工程(1)施工流程施工准备(含清理地面)→安装固萣分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等):加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品種确定(2)施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水壓试验)。(专用温控器最后安装)竣工结束时绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点(3)绝热层的铺设,铺设绝热层的地面应岼整、干燥、无杂物墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。(4)铺设钢丝网钢丝网铺在盘管上面,用于加固防止地面开裂和保护管材增加地面承重力;铺在下面为保温板起到承重作用和固定地暖管材,使盘管间距更加规范双层更加牢固。(5)伸缩缝的设置在与内外墙、柱及过门等交接處应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应緊密伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料当地面面积超过30


}